Valeriu Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:46 | Сообщение # 81
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Она же у тебя в Progrаm Files. А дверь в виде ярлыка на раб.столе smile .
Пощёлкайте на виды труб.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:50 | Сообщение # 82
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
На раб. столи нет ярлыка, поэтому говорю что нет двери biggrin Ищу ищу, но нет нигде его. 2 раза переустановил, все равно ничего нет
 
Valeriu Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:57 | Сообщение # 83
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Она у тебя в Progrаm Files. А ярлык на раб.столе создай оттуда.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Вторник, 16.03.2010, 18:58 | Сообщение # 84
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Если установил - она там. Если просто скачал - в загрузках.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:01 | Сообщение # 85
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
БАШКА и не только, как мнение насколько хорошо она считает?(по пластмассовым трубам). Мне показалось, что заметно завышает сопротивления.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:02 | Сообщение # 86
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
biggrin нашел я этого гаденыша biggrin
 
Gso Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:53 | Сообщение # 87
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Для этого нужно, чтобы Gso посчитал потерю давления на 32-ой трубе dry Я вообще стараюсь не накормить человека ухой, а научить его рыбачить.

Согласен, но ведь надо было разговор привести в начало начал и определить какие либо цифры biggrin
 
БАШКА Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:58 | Сообщение # 88
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Valeriu , да , действительно , сейчас пересчитал по таблицам в книге , при всех одинаковых параметрах по книге получилось 1235 Па/м , по проге 1562 Па/м. Проверил в ещё одной эксельке , так же , похоже действительно завышает . .

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
vadik63 Дата: Вторник, 16.03.2010, 19:59 | Сообщение # 89
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот накидал схему отопления на дом и на баню,в доме вся магистраль ппр 32 стаби,подвод к радиаторам ппр 20,соединения на углах нормально нарисовать не смог,они будут не такими как на фото))),трубы 1 этажа пойдут в стяжке(буду изолировать),а трубы 2 этажа пойдут под потолком первого(потолок будет обшиваться гипсокартоном) и на 2 этаже будут только выводы на радиаторы,думаю над тем чтоб трубы на баню кинуть по диагонали по дому,придется пройти 3 стены (фундамент),в итоге длина существенно сократится,стоит оно того? илиесть какие нибудь предостережения,насчет бани еще не решил,толи монтировать коллектор а от него лучевую на радиаторы или,двухтрубкой ко все радиаторам ,мне кажется в 1 варианте сопротивление будет больше,что скажете спецы?По бойлеру нужна какая нибудь информация? И какой насос на бойлер нужен? Как мне кажется бойлер ведь только в первый раз много на себя берет когда с нуля нагревает воду,а потом ведь он просто поддерживает температуру,общественную баню открывать не планирую и 200 литровый взял с охеренным запасом,как думаете?И еще, бак в баке это хорошо? Вот характеристики бойлера тот который 180л http://www.kupikotel.ru/product....id=3510

 
БАШКА Дата: Среда, 17.03.2010, 07:54 | Сообщение # 90
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Прошу прощения , ещё раз всё перепроверил. Получилось вот что :
Exel - 501 Па/м
Таблицы из книжки - 516 Па/м
Эта прога - 656 Па/м
Действительно она накидывает запас . Жаль. Ведь я её так любил .. sad
На всякий случай прикрепляю свою Эксельку . Может кому пригодится.
Прикрепления: 2385442.xls (58.5 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
vadik63 Дата: Среда, 17.03.2010, 11:30 | Сообщение # 91
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот,сварили стрелку ,вроде ниче получилось ,возник вопрос такой девайс можно горизонтально использовать?

 
Valeriu Дата: Среда, 17.03.2010, 12:10 | Сообщение # 92
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Котловые по сварке не отвалятся?
А горизонтально - смысл стрелки теряется и он становится коллектором. biggrin


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Taube Дата: Среда, 17.03.2010, 12:16 | Сообщение # 93
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Вот, давным давно делал проект для одной конторы. Так там у меня было 2 гидравлических распределителя. Один основной , на 300 Квт и 6 выходов, а второй на 100 Квт с лишним, на 5 выходов.

Второй подключался к первому. А первый я положил горизонтально. Правда котельную эта контора сделала страшную, но все работает.

Прикрепления: 3884573.jpg (182.8 Kb) · 1491192.jpg (180.9 Kb)


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Taube Дата: Среда, 17.03.2010, 12:24 | Сообщение # 94
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Первое фото начало, а это рабочая котельная

Добавлено (17.03.2010, 12:24)
---------------------------------------------
Длина горизонтального 4 или 5 метров, не помню точно.

Прикрепления: 9560610.jpg (254.5 Kb)


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Valeriu Дата: Среда, 17.03.2010, 12:27 | Сообщение # 95
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Taube, подскажите - а зачем на всех патрубках термометры, ведь на подачах везде одна температура? Думаю - для гламуру?

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Taube Дата: Среда, 17.03.2010, 12:51 | Сообщение # 96
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Я для них делал даже не проект, в полном понимании этого слова, а расчеты. Отдал принципиальную схему с указанием расходов, диаметров и расположением оборудования.
А это все их творчество.....

Там еще такое есть....


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
vadik63 Дата: Среда, 17.03.2010, 17:06 | Сообщение # 97
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Среда, 17.03.2010, 20:39 | Сообщение # 98
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Вот,сварили стрелку ,вроде ниче получилось ,возник вопрос такой девайс можно горизонтально использовать?

Варили, то, что? Девайс, стрелку или коллектор?
Quote (Gso)
Если например пойти покупать комп, сначала надо решить зачем он , а потом уж

Добавлено (17.03.2010, 20:39)
---------------------------------------------

Quote (vadik63)
сварили стрелку

Сварщику зачёт. cool
 
транзит Дата: Среда, 17.03.2010, 20:55 | Сообщение # 99
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Вот накидал
Слегка изменить бы схему, убрать "тупики" и переделать на "попутку", глядишь и количество контуров вдвое уменьшится, а что в бане помешало принцип системы отопления в доме поменять на "лучевую". Вообще видно, vadik63, усваивает "материал" wink .
 
vadik63 Дата: Среда, 17.03.2010, 21:32 | Сообщение # 100
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 