kovalev_dimas Дата: Среда, 17.03.2010, 21:56 | Сообщение # 101
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
сварщику-НЕЗАЧЁТ !!! минимальная длина привариваемого патрубка 50мм.да и резьбушки магазинные,токарем точеные.Предпочитаю из под клуппа или станка резьбонарезного, т.е. конические.

опыт и инпотенция приходят с годами
 
vadik63 Дата: Среда, 17.03.2010, 22:05 | Сообщение # 102
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Среда, 17.03.2010, 22:20 | Сообщение # 103
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Сварщику зачёт, конструктору удовл.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Valeriu Дата: Среда, 17.03.2010, 22:29 | Сообщение # 104
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
БАШКА, ты уж меня извини пожалуйста. Стоило мне вякнуть об ошибке проги и ты уже ночами не спишь... И перед женой за меня извинись... biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Но ведь запас он м-м-м в попу не сношает.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Gso Дата: Среда, 17.03.2010, 23:07 | Сообщение # 105
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
минимальная длина привариваемого патрубка 50мм

Пардон за офтоп, а зачем Вам 50 мм... снип, гост? И по чему?
Если можно ссылку на документ. cool
 
БАШКА Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:51 | Сообщение # 106
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Valeriu, та не biggrin . Извинятся то не за што . Наоборот , хотел спасибо сказать. Люблю во всём порядок. up

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
vadik63 Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:07 | Сообщение # 107
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:45 | Сообщение # 108
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Это не схема, а фотография рисунка, сделанного за 15 минут. Там много чего просто нет, например регулирующей арматуры. Поставите шаровые краны и не будет ничего работать. Потом не понятно как будет удаляться воздух из радиаторов второго этажа . Кранами Маевского? В общем то рассказывать все мелочи и отвечать на незаданные вопросы неохота, может пригласите какого никакого грамотного инженера и он вам разложит вашу систему прямо по месту?

Я не 1
 
vadik63 Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:13 | Сообщение # 109
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:09 | Сообщение # 110
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Quote (Прохожий)Там много чего просто нет, например регулирующей арматуры. Поставите шаровые краны и не будет ничего работать. Потом не понятно как будет удаляться воздух из радиаторов второго этажа . Кранами Маевского? На входе и выходе в каждый радиатор будут стоять угловые радиаторные краны(не шаровые),подключение низ/низ,краны маевского на каждом радиаторе

vadik63, Я так думаю ребусы гадать ни кому не охота. Вы бы схему эту с учётом всего, что подчерпнули и узнали, посчитали по новому, wink начертили, тогда будет над чем подумать. После стольких обсуждений один про одно, мысли о другом, плюсом непонятки (ведь не глаза в глаза, разговор с пояснениями, а через монитор biggrin )
 
vadik63 Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:05 | Сообщение # 111
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:46 | Сообщение # 112
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (vadik63)
коттеджа площадью 200 м2, где смонтирована двухтрубная система отопления

Quote (vadik63)
теплопотери дома составляют 24 кВт

Теплопотери вшего дома не соответствуют параметрам.... аж на 20 % , или Вы ГВС не дописали, нюанс но значительный wink

Добавлено (19.03.2010, 22:46)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
начертили, тогда будет над чем подумать.

Так, что? Лень чертить? О чём говорим то, Вам нужны цифры? От куда их взять? из размышлений на тему, быть или не быть.? wink
 
БАШКА Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:57 | Сообщение # 113
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (vadik63)
двухтрубная система отопления из полипропиленовых труб

Quote (vadik63)
Температурный график системы отопления - 90/70°С.
cry


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
vadik63 Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:42 | Сообщение # 114
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Суббота, 20.03.2010, 20:24 | Сообщение # 115
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (vadik63)
Пробывал рисовать в овентроп СО ,как там отводы и вообще детали разворачитвать ,замучался короче

Мануал сначало, пробовали прочитать. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
vadik63 Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:41 | Сообщение # 116
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот такая канитель у меня получилась,по моему нормально вышло,жду критики cool

Добавлено (30.05.2010, 20:41)
---------------------------------------------
2

 
vadik63 Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:43 | Сообщение # 117
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
3

$IMAGE5$

 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:48 | Сообщение # 118
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Я как раз такую стрелку планирую, можно узнать у Вас расстояние между осями труб подачи где насосы сидят?
 
vadik63 Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:57 | Сообщение # 119
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 31.05.2010, 10:44 | Сообщение # 120
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Группа безопасности котла должна устанавливаться ДО запорной арматуры

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 