ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СО СХЕМОЙ ОБВЯЗКИ КОТЛА !!!
|
|
kovalev_dimas |
Дата: Среда, 17.03.2010, 21:56 | Сообщение # 101 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
сварщику-НЕЗАЧЁТ !!! минимальная длина привариваемого патрубка 50мм.да и резьбушки магазинные,токарем точеные.Предпочитаю из под клуппа или станка резьбонарезного, т.е. конические.
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
vadik63 |
Дата: Среда, 17.03.2010, 22:05 | Сообщение # 102 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 17.03.2010, 22:20 | Сообщение # 103 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Сварщику зачёт, конструктору удовл.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Valeriu |
Дата: Среда, 17.03.2010, 22:29 | Сообщение # 104 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
БАШКА, ты уж меня извини пожалуйста. Стоило мне вякнуть об ошибке проги и ты уже ночами не спишь... И перед женой за меня извинись... Но ведь запас он м-м-м в попу не сношает.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Gso |
Дата: Среда, 17.03.2010, 23:07 | Сообщение # 105 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) минимальная длина привариваемого патрубка 50мм Пардон за офтоп, а зачем Вам 50 мм... снип, гост? И по чему? Если можно ссылку на документ.
| |
| |
БАШКА |
Дата: Четверг, 18.03.2010, 08:51 | Сообщение # 106 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Valeriu, та не . Извинятся то не за што . Наоборот , хотел спасибо сказать. Люблю во всём порядок.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
vadik63 |
Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:07 | Сообщение # 107 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Четверг, 18.03.2010, 17:45 | Сообщение # 108 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Это не схема, а фотография рисунка, сделанного за 15 минут. Там много чего просто нет, например регулирующей арматуры. Поставите шаровые краны и не будет ничего работать. Потом не понятно как будет удаляться воздух из радиаторов второго этажа . Кранами Маевского? В общем то рассказывать все мелочи и отвечать на незаданные вопросы неохота, может пригласите какого никакого грамотного инженера и он вам разложит вашу систему прямо по месту?
Я не 1
| |
| |
vadik63 |
Дата: Четверг, 18.03.2010, 18:13 | Сообщение # 109 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Gso |
Дата: Четверг, 18.03.2010, 21:09 | Сообщение # 110 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Quote (Прохожий)Там много чего просто нет, например регулирующей арматуры. Поставите шаровые краны и не будет ничего работать. Потом не понятно как будет удаляться воздух из радиаторов второго этажа . Кранами Маевского? На входе и выходе в каждый радиатор будут стоять угловые радиаторные краны(не шаровые),подключение низ/низ,краны маевского на каждом радиаторе vadik63, Я так думаю ребусы гадать ни кому не охота. Вы бы схему эту с учётом всего, что подчерпнули и узнали, посчитали по новому, начертили, тогда будет над чем подумать. После стольких обсуждений один про одно, мысли о другом, плюсом непонятки (ведь не глаза в глаза, разговор с пояснениями, а через монитор )
| |
| |
vadik63 |
Дата: Пятница, 19.03.2010, 21:05 | Сообщение # 111 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:46 | Сообщение # 112 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) коттеджа площадью 200 м2, где смонтирована двухтрубная система отопления Quote (vadik63) теплопотери дома составляют 24 кВт Теплопотери вшего дома не соответствуют параметрам.... аж на 20 % , или Вы ГВС не дописали, нюанс но значительный Добавлено (19.03.2010, 22:46) ---------------------------------------------
Quote (Gso) начертили, тогда будет над чем подумать. Так, что? Лень чертить? О чём говорим то, Вам нужны цифры? От куда их взять? из размышлений на тему, быть или не быть.?
| |
| |
БАШКА |
Дата: Пятница, 19.03.2010, 22:57 | Сообщение # 113 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) двухтрубная система отопления из полипропиленовых труб Quote (vadik63) Температурный график системы отопления - 90/70°С.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
vadik63 |
Дата: Суббота, 20.03.2010, 06:42 | Сообщение # 114 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 20.03.2010, 20:24 | Сообщение # 115 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (vadik63) Пробывал рисовать в овентроп СО ,как там отводы и вообще детали разворачитвать ,замучался короче Мануал сначало, пробовали прочитать.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:41 | Сообщение # 116 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Вот такая канитель у меня получилась,по моему нормально вышло,жду критики Добавлено (30.05.2010, 20:41) --------------------------------------------- 2
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:43 | Сообщение # 117 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
3 $IMAGE5$
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:48 | Сообщение # 118 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я как раз такую стрелку планирую, можно узнать у Вас расстояние между осями труб подачи где насосы сидят?
| |
| |
vadik63 |
Дата: Воскресенье, 30.05.2010, 20:57 | Сообщение # 119 |
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа:
Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 31.05.2010, 10:44 | Сообщение # 120 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Группа безопасности котла должна устанавливаться ДО запорной арматуры