vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:00 | Сообщение # 41
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Завтра буду варить гидрострелку ,имеется несколько вопросов
1 Выходы с котла 40 имеет ли смысл до стрелки тянуть 57 трубу и с каким диаметром подключения взять насос 25 или 32
2 Какую трубу пустить на стрелку 100мм или 159 (обе у меня есть)
3 Если от котла пустить 40 или 50 до стрелки а после сразу врезать в нее коллектор на 76 или 89 ,можно ли так или нужно сначала проставки вварить такие же как от котла
4 И все таки насос с напором 40 подойдет на стрелку или мощнее ставить?
Из практики кто может посоветовать?

$IMAGE3$

$IMAGE4$

$IMAGE5$

 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:07 | Сообщение # 42
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Себе вот че то типа такого буду делать smile

Прикрепления: 6267438.jpg (120.3 Kb) · 8246063.jpg (77.2 Kb)
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:08 | Сообщение # 43
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Valeriu Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:08 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (vadik63)
UPS 32-60 Подача, м3/ч 0,7-3,5 ,следовательно мне его хвати
- он будет качать до 3,5 независимо от сопротивления системы?
Первый шаг Вы уже сделали - расход посчитали.
Теперь шаг два - максимальное сопротивление самой длинной/нагруженной ветви.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 17:14 | Сообщение # 45
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Себе вот че то типа такого буду делать

Кстати вопрос такой ,у меня ведь готовый коллектор из ппр есть,могу ли я его воткнуть после стрелки или диаметр мал,он у меня из 63 тройников сварен,внутр.сечение 42 мм

Добавлено (15.03.2010, 17:14)
---------------------------------------------

Quote (Valeriu)
Теперь шаг два - максимальное сопротивление самой длинной/нагруженной ветви.

У меня на 1 этаже в 2 стороны 2трубка в каждую сторону по 30 м (каждая) то есть на весь дом 240 м трубы диаметром 32 ппр,ветки по нарузке распределил одинаково,как рассчитать сопротивление?
 
Valeriu Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:33 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Программ расчёта полно, начиная от табл. Шевелевых и пошло-поехало.. Пользуйтесь поиском, мне без надобности и я у себя не держу. Когда понадобилось - я нашёл.
Практикующие подскажут на раз..


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:44 | Сообщение # 47
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Таким образом у меня получается 101,6 миллиметров внутренний диаметр.

Все правильно, у меня 100 получается. Расход через стрелку 2,9куб.м/час. скорость 0,1м/с.
Quote (транзит)
киловат 300 воткнуть,

Речь идет о стрелке. Скорость потока нужна маленькая, отсюда диаметры.
Quote
от котла до стрелки труба 40 ,от стрелки до коллектора 40,и коллектор из трубы 76 или 89,

И эти расчеты правильные, с учетом нормальных скоростей потока.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 18:47 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Научи как считал, а то я кажется до этого еще не дошел

Я же,вроде,недавно вывешивал эту табличку.
Прикрепления: __.xls (23.0 Kb)


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:13 | Сообщение # 49
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
A-x-e-l-1 Спасибо smile
 
Gso Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:13 | Сообщение # 50
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Научи как считал, а то я кажется до этого еще не дошел

Табличку сам можешь в экселе накидать любую, как выше предложили biggrin , если просто, то дельту умножь на 1,16 и умножь на расход, и всё biggrin

Quote (vadik63)
Какими? на 40 ведь подойдет? Рассчет теплопотерь не делал ,но скажу что дом у меня не такой уж теплый будет,в 2 кирпича плюс в пол облицовочного пустотелого,на 400 кв м у меня 370 секций алюм радиаторов ,какую мощность секции брать при рассчете,производитель указывает 175вт но я не верю этой цифре ,при рассчете брал 150 ,от фонаря


Расчётов нет

Quote (vadik63)
Завтра буду варить гидрострелку

ИМХО Вы тратите Ваше и Наше время зря. Нет расчёта cry , какие насосы?, теплопотери?, сопротивление системы? и тд и тп. Прежде чем варить стрелку надо рассчитать вторичные контуры, а потом уж заниматься ей... Или Вы потом будете стрелку доводить ло ума удлинняя/укорачивая трубы и меняя количество секций или изменять теплопотери помещений?
Без обид vadik63, но по другому никак wink

 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:15 | Сообщение # 51
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:19 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (vadik63)
У меня ведь ппр 32

Если я не ошибаюсь, там надо забивать внутренний диаметр трубы. То есть 32 ППР - это 21 мм внутреннего диаметра.

Добавлено (15.03.2010, 19:19)
---------------------------------------------
У Вас при ППР 40 как раз выйдет 1.5 м/с smile

 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:26 | Сообщение # 53
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:43 | Сообщение # 54
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
ППР 40 это не в системе отопления я имел ввиду, а обвязка котла до стрелки biggrin И еще лучше металлом это сделать! Так меня здесь учили tongue Я то сам котлы больше 32 Квт не ставил никогда smile =)
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 19:48 | Сообщение # 55
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:00 | Сообщение # 56
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (vadik63)
о поводу ппр 32 на магистраль до радиаторов ,хватит ведь?

Тут нужен гидравлический расчет, че то на грани по моему. Учитывая:
Quote (vadik63)
у меня 370 секций алюм радиаторов

Quote (vadik63)
на весь дом 240 м трубы

Тут нужен Ermalex, он быстро считает это biggrin
 
vadik63 Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:04 | Сообщение # 57
Профи
Город: Чапаевск,Самарская область
Группа: Новички
Сообщений: 286
Репутация: 3
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:08 | Сообщение # 58
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Из лампы у нас Хоттабыч выходит lol Его не буди, он революцией занимается dwarf

Ermalex вроде вчера ночью появлялся smile

 
БАШКА Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:26 | Сообщение # 59
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Себе вот че то типа такого буду делать

Вот че типа такого нашел на старом форуме biggrin
Прикрепления: 7084272.jpg (405.1 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
транзит Дата: Понедельник, 15.03.2010, 20:51 | Сообщение # 60
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Gso, если без дальнейших дискуссий, то я вот этим рекомндациям следую