Gso Дата: Вторник, 15.12.2009, 23:40 | Сообщение # 61
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
В этом отношении и следует понимать мое "лучше", потому что как правило в обычной комнате для компенсации теплопотерь часто площади пола просто не хватает.

Извините конечно, но я ни чего не понял из всего выше сказанного, вернее понял, что в конечном итоге это всё клониться не в нужную сторону.
Quote (Прохожий)
Тут играет роль отношение греющей площади пола и площади, через которые идут теплопотери, в данном случае окна. В данном случае это отношение гораздо лучше, чем в обычной комнате с парой окон.

А это я расцениваю, как развод, не убедительна вся вся эта технология с тп в качестве основной СО в особенности из-за инерции. Хотя я предполагаю, что тут умалчивается как в этих случаях работает вентиляция... Сдаётся мне, что с её помощью и компенсируют инерционность системы, когда надо "догревают, а когда не надо "остужают". ИМХО это единственный способ компенсировать..., но тогда возникает вопрос, а зак-то понимает чем это для его оборачиваеться, или не всё сказал не значит обманул?
 
Koba Дата: Среда, 16.12.2009, 10:31 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Прохожий, браво! Столько написать! Но... усё бишпалезна, судя по предыдушему посту от Gso.

Пройдет и это.
 
Kass Дата: Среда, 16.12.2009, 10:46 | Сообщение # 63
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Сдаётся мне, что с её помощью и компенсируют инерционность системы, когда надо "догревают, а когда не надо "остужают".

+100! Вот в том то и дело. Чудес в инженерии не бывает, и проблемы в одной системе очень часто перекрывают другими. К примеру на одном из моих старых объектов к ресторану пристроили один зал. Нуружная стена превратилась во внутреннюю, радиаторы с нее убрали и перенесли без каких либ расчетов на другую стену достроенной пристройки. Причем так же забыли учесть, что в новом зале не одна наружная стена, а три, а в основном зале вооще не стало отопления. В результате смотрю, а на приточке стоит задание +28°С. Я смотрю, и не могу понять, как они вытянули такое из приточки, т.к. на входе -22.1 а на выходе +27.8, при этом клапан трехходовой не вышел и на половину. Интересуюсь у главного инженера, мол как так? Ведь приточка дает дельту больше расчетной, и при этом не на пределе работает. Оказывается все просто. Они заткнули приток с улицы, и открыли дверь из венткамеры в шахту, и приточка забирает воздух не с улицы с частичной речиркуляцией от холодильного оборудования, а забирает воздух из технических помещений и коридоров. Значит из-за проблем с СО пришлось фактически лишит людей в ресторане вентиляции и притока свежего воздуха, а так же нарушить баланс воздуха во всех помещениях.

Увидеть это можно здесь:

http://80.240.100.86/Kontar/

Логин: гость
Пароль: 111111

Кликнув по П5, откроется ее мнемосхема.


Все ИМХО
 
Koba Дата: Среда, 16.12.2009, 10:57 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Вспоминайте Менделеева. Если где то прибыло - значит где то убыло.

Пройдет и это.
 
Kass Дата: Среда, 16.12.2009, 10:58 | Сообщение # 65
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Koba)
усё бишпалезна, судя по предыдушему посту от Gso.

Да не бесполезно. Большинство людей понимают это, и поэтому не спорят с Прохожим. Но это сложно объяснить апологетам ТП в качестве СО, т.к. считают они на пальцах, и объяснять надо на пальцах. Вот каждый на своих пальцах и пытается пояснить. Я бы единственно чего добавил, что проблема не только в том, что мощности от ТП не хватает, но еще и слишком большая инерция не позволяет успевать за уличной температурой, что накладывает ограничение на погодозависимое регулирование. Мы как то пробовали сделать дельту графика на ТП более 10°, но получили большие колебания рассогласования. Пришлось уменьшить дельту графика до 5-7°.


Все ИМХО
 
Koba Дата: Среда, 16.12.2009, 11:04 | Сообщение # 66
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Да не бесполезно. Большинство людей понимают это, и поэтому не спорят с Прохожим

Вот и консенсунс! Кто понимает - не спорит! Спорит - кто не понимает! Кстати на мой взгляд в посте Прохожего все понятно biggrin . Но как раз поэтому и бесполезно. sad
Я в соседней ветке выложил результаты измерений Т полов (оч.грубо, сорри) на "живых" объектах. Кому интересно...


Пройдет и это.
 
Vova_S Дата: Среда, 16.12.2009, 20:42 | Сообщение # 67
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Taube,
Какие расчетные теплопотери на вашей оч впечатляющей мансарде?

А так же какова ее площадь?

а то у меня комп DVG не показывает..

 
Прохожий Дата: Четверг, 17.12.2009, 12:31 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Что касается беспокойства Kassa насчет неуправляемости температуры теплого пола из-за его инерционности, то я эту проблему понимаю, но беспокойства не разделяю. Во-первых температура и вообще климатические условия на улице не меняются мгновенно. Исключение - только солнышко, которое то зайдет за облако, то выйдет из него. Но серьезно принимать это в расчетах думаю не стоит, особенно в наших условиях. В остальном речь идет о нескольких часах, в течении которых система автоматики вполне может отработать учитывая, что разница в изменении температуры все же не как на орбитальной станции, а составляет в худшем случае 10-15°С. Во-вторых, температура теплого пола по большому счету лишь на несколько градусов отличается от температуры внутренних стен, межэтажных перегородок и других внутренних строительных конструкций, которые также имеют свою тепловую инерционность. То есть проблема инерционности существует, напольное у нас отопление или радиаторное. Да и в радиаторной системе тоже есть теплоноситель, конорый также вносит тепловую инерцию. Но при этом плюс ТП в том, что перепад температур между ним и нагреваемым воздухом очень маленький и при росте температуры воздуха в комнате уменьшается еще больше. При этом уменьшается линейно и теплопередача, т.е. при прекращении подачи горячего теплоносителя в систему ТП и повышении температуры воздуха в комнате за счет инерции, эта температура не сможет подняться значительно. Конечно, если стоит задача поддержания температуры воздуха +- 0,1°С, тогда да, но как правило в обычных отопительных системах кратковременное повышение температуры воздуха на 0,5- 1° вполне допустимо.

Я не 1
 
Kass Дата: Четверг, 17.12.2009, 13:13 | Сообщение # 69
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
и вообще климатические условия на улице не меняются мгновенно

Ну вот к примеру у нас в ночь с восресенья на понедельник за три с небольшим часа температура на улице опустилась с -4 до -21. Скорсть изменения температруры порядка 6°/час. Теплопотери так же в течении трех часов резко изменились. Адекватно увеличит температуру ТП за три часа просто не реально, думаю, что потребуется не менее суток. За эти сутки в помещениях, где отопление только за счет ТП получили провал по комнатной температуре. Инерция радиаторного отопления унас в среднем 3-5 минут. При этом температура воздуха в помещениях не меняется даже на пару десятых градуса.

Quote (Прохожий)
Но при этом плюс ТП в том, что перепад температур между ним и нагреваемым воздухом очень маленький

Но огромный минус в том, что его температура выходит из зоны комфортных тактильных температур. Температура поверхности обогревательного прибора параметр косвенный, т.к. главное - это температура того, с чем человек непосредственно контактирует. Это воздух в помещении и полы. Именно они и должны иметь максимально комфортную температуру. Комфортная температура пола - температура воздуха плюс пару градусов. Это условие невозможно выполнить при использовании ТП в качестве СО.

Давайте еще не будем забывать, что верхняя температура ТП не просто так ограничена снипами. К примеру высокая температура полов повышает температуру венозной крови ног, что ведет к сосудистым заболеваниям ног. Неужели экономия на радиаторном отоплении стоит потери комфорта и здоровья ваших детей?


Все ИМХО
 
VikT Дата: Четверг, 17.12.2009, 16:06 | Сообщение # 70
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ну вот к примеру у нас в ночь с восресенья на понедельник за три с небольшим часа температура на улице опустилась с -4 до -21. Скорсть изменения температруры порядка 6°/час. Теплопотери так же в течении трех часов резко изменились.

Теплопотери за эти три часа изменяются не так резко, как Вы думаете, и вовсе не пропорционально изменению наружней температуры. И все из-за той же инерции ограждающих конструкций. Отключите у себя дома систему отопления - теплопоступления станут равны нулю, а температура в помещениях что - сразу станет уличной? Нет, естественно. Скорость падения будет зависить от теплопроводности ограждающих конструкций, их теплоемкости и самое главное - массы всего здания.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Gso Дата: Четверг, 17.12.2009, 18:43 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Koba)
Прохожий, браво! Столько написать! Но... усё бишпалезна, судя по предыдушему посту от Gso

biggrin Конечно бесполезно, потому что обсуждали зал на фото, а тут пример относительно "другого зала", что тут ещё ответить было?
 
Kass Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:45 | Сообщение # 72
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
Теплопотери за эти три часа изменяются не так резко, как Вы думаете

Просто вы путаете теплопотери с температурой. Теплопотери пропорциональны дельте между уличной и внутренней температурой без каких либо задержек. А вот температуре меняться резко не позволяет тепловая емкость здания. Температура после отключения отопления будет снижаться медленно. Скорость снижения температуры будет зависеть от текущих теплопотерь при текущей дельте и накопленной зданием энтальпии, но снижаться будет все равно. И если уличная температура снизилась на 15° за 3 часа, то провал в комнатной температуре при отоплении от ТП получите так или иначе, хоть и с задержкой.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:47 | Сообщение # 73
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Gso, а что у тебя за странный набор звучков на гитаре: один хамбакер и два сингла. Это для какого стиля?

Все ИМХО
 
SRTs Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:36 | Сообщение # 74
Любитель
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Kass)
А вот температуре меняться резко не позволяет тепловая емкость здания.

Ура! Наконец-то Вы согласились, что инерция - это гуд!
Quote (Kass)
Теплопотери пропорциональны дельте между уличной и внутренней температурой без каких либо задержек

Теплопритоки также пропорциональне дельте между теплоносителем и внутренней температурой без каких либо задержек
Quote (Kass)
И если уличная температура снизилась на 15° за 3 часа, то провал в комнатной температуре при отоплении от ТП получите так или иначе, хоть и с задержкой.

При погодозависимой регулировке температура теплоносителя также повысится согласно кривой за те же 3 часа, и провала не случится. Интересно, а откуда задержка должна взяться?
 
Kass Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:48 | Сообщение # 75
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SRTs)
Ура! Наконец-то Вы согласились, что инерция - это гуд!

Что то вам это как то с трудом дается. Не стоит мешать все в кучу. Инерция инерции рознь. Есть инерция здания, связанная с его теплоемкостью, а есть инерция СО. Это разные вещи, и если первая бывает полезной, то вторая несет только вред. Относительно первой, к примеру дом из пенопласта имет малую теплоемкость и соответственно малую теплоемкость и большую энтальпию вы не запасете в нем. Однако нельзя сказать, что это плохо с точки зрения теплоэнергетики. А вот с точки зрения регулирования, любая большая инерция вред. Если бы вы изучали теорию регулирования, то знали бы это. Именно поэтому процессы регулирования очень инерционных систем разбивают на несколько процессов.

Quote (SRTs)
Теплопритоки также пропорциональне дельте между теплоносителем и внутренней температурой без каких либо задержек

Да что вы говорите. Надо же! biggrin А может быть пропорциональны дельте между поверхностью пола и воздухом? wink

Quote (SRTs)
При погодозависимой регулировке температура теплоносителя также повысится согласно кривой за те же 3 часа

Температура теплоносителя на подаче то увеличится, а вот температура поверхности пола нет. Посмотрите внимательно графики, которые я выкладывал по теплоотдаче полов. wink


Все ИМХО
 
123Вот Дата: Четверг, 17.12.2009, 23:52 | Сообщение # 76
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (SRTs)
При погодозависимой регулировке температура теплоносителя также повысится согласно кривой за те же 3 часа, и провала не случится. Интересно, а откуда задержка должна взяться?

За такие вопросы ставили студиозам два балла.Меж температурой теплоносителя в трубе и Т на поверхности пока есть две небольшие разницы. Или 4 маленьких.
Quote (SRTs)
Теплопритоки также пропорциональне дельте

вы о расчетных или о вообще о теплопритоках? Домработница начала гладить(утюг 2 кВт, а супруга в этот момент сушит голову феном 2кВт на пару с дочерью 2 кВт. Вы о каком теплоносителе?
Quote (SRTs)
инерция - это гуд!

Хаккапелита 7 форева!!!!!Или таки гудиер?Или это про инерциоид Толчина?Или уже про инерционность здания?

Знаете в чем кошмар музыканта? Сыграть и не угадать ни одной ноты. sad

 
SRTs Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:03 | Сообщение # 77
Любитель
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Kass)
А может быть пропорциональны дельте между поверхностью пола и воздухом?

Quote (Kass)
Просто вы путаете теплопотери с температурой

Просто Вы путаете теплопритоки с температурой пола wink
 
Kass Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:04 | Сообщение # 78
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Знаете в чем кошмар музыканта? Сыграть и не угадать ни одной ноты.

biggrin biggrin biggrin

В точку! И ведь самое страшное, что люди с такими заблуждениями что то проектируют, и что то монтируют. Вот в очередной раз начинаю думать, что ни лицензирование не могло гарантировать ответственность подрядчиков, ни сро этого не изменит.

Вообще то стремление изобрести велосипед сильно сидит в нашем народе. Ведь казалось бы все просто, прочитай и применяй. Ан нет. Нормальные герои всегда идут в обход. Ситуация с ТП вместо СО напоминает именно эту ситуацию. Вроде море учебников по системам отопления зданий, по методикам расчета и регулирования. Ну что мешает почитать и взять на вооружение? Ведь убережет от множества ошибок и от брожений ума...


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:07 | Сообщение # 79
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SRTs)
Просто Вы путаете теплопритоки с температурой пола

biggrin У вас теплопритоки от поверхности пола, или от теплоносителя внутри трубы, замурованной в пол? Если вы будете поливать пол теплоносителем, то вы правы, и "теплопритоки" будут пропорциональны дельты от температуры теплоносителя и воздуха. wink


Все ИМХО
 
SRTs Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:09 | Сообщение # 80
Любитель
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Kass)
У вас теплопритоки от поверхности пола, или от теплоносителя внутри трубы, замурованной в пол?

Если сложно для понимания, то уточняю - от теплоносителя внутри трубы, замурованной в пол.
Quote (123Вот)
Сыграть и не угадать ни одной ноты.

Мне тоже понравилось biggrin :D biggrin
 