Ликреонский Дата: Вторник, 08.09.2009, 11:38 | Сообщение # 81
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (said)
так разработчики уже "подобрали" - есть смысл возиться (кроме $$$) - иль всё-же лучше чем специализированный сименс не выйдет ?

У меня был случай, что разработчики спроектировали на Сименс 712 блок управления двумя насосами, я перепроектировал на ПЛК Контар, деньги заказчик сэкономил, больше функционала получил.