Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Монтаж автоматики по чужому проекту - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.04.2024, 10:07

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Монтаж автоматики по чужому проекту (Возможно ли?)
Монтаж автоматики по чужому проекту
OCA Дата: Четверг, 11.06.2009, 22:45 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
общие данные в прикрепленном файле
Прикрепления: 1187887.jpg (300.7 Kb)


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 09:46 | Сообщение # 22
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
Схемы автоматизации так не рисуют.

Человек, который это рисовал, не удосужился вдумчиво даже мануал по витотроникам изучить, за что достоин обструкции.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 10:18 | Сообщение # 23
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Так в том то и дело, что схемы автоматизации рисуются вне зависимости от применяемого оборудования. Там графически показывается, какой датчик и на что влияет. Схемы автоматизации задают логику работы АСУ и оборудования в целом. А тут каша полная.

Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 11:04 | Сообщение # 24
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Kass, так каков вердикт, по-Вашему?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 11:08 | Сообщение # 25
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну делать то всегда можно, но я бы оговорил с заком доработку проекта, указав на явные его изъяны. Как правило это оформляется в виде исполнительной документации. Хотя лично мое мнение, витотроник не стоит своих денег. Калькулятор с сюрпризами. Мы их обычно демонтируем у недовольных заказчиков. Но если зак хочет именно его и прописал именно его в ТЗ, то пусть и пользует его. Если в ТЗ нет указания на данное оборудование, то я бы его не ставил. Иначе потом придется писать в теме только про кризис. wink

Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 11:37 | Сообщение # 26
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
витотроник не стоит своих денег.

Но ведь красив, гад!:)
Со слов автора я понял так, что клиент хочет максимально использовать то, что есть, но готов доплатить за приведение "к нормальному бою".


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
OCA Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:38 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Вот сижу и думаю, доверить витотронику управление горелками по схеме "контроллер-витотроник-горелка" или управлять ими напрямую "контроллер-горелка", а витотроник использовать в качестве STB?

С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 15:51 | Сообщение # 28
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (OCA)
"контроллер-витотроник-горелка"

Ну с этим-то они вроде без проблем справляются


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
OCA Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:06 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
я имел ввиду "ПЛК-Витотроник300К-GC1-горелка" и "ПЛК-горелка"

С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:26 | Сообщение # 30
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
В задачи ПЛК планируется включить каскадное управление котлами? Тогда отпадает смысл в 300К

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:32 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (OCA)
для того чтобы была постоянная циркуляция теплоносителя чрз котел

Насколько я помню, через Витоплекс-200 не нужен постоянный расход.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
OCA Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:37 | Сообщение # 32
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Mij-gan, управление котлами через 300К вряд ли получится, а вот мониторинг работы и смена уставок насколько будет заморочно?

С.О.К. выжат, сэр!
 
OCA Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:38 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
A-x-e-l-1, да да уже читал инструкцию, но совсем без циркуляции имхо закипит.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:49 | Сообщение # 34
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (OCA)
300К вряд ли получится

Но ведь он именно для этого и создавался:) Честно говоря, меня в этой ситуации больше интересует/беспокоит как контур вентиляции и тепловых завес управляться будет. И ещё - площади немаленькие, как я понимаю, требования к температуре различные, а всё отопление - на одном контуре.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Понедельник, 15.06.2009, 16:51 | Сообщение # 35
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Но ведь красив, гад!:)

Весьма субъективное восприятие. Для меня крайне страшен. Но это вопросы эстетического восприятия. Наиболее весомо то, что он глючит тихо, ничего не показывая. Просто отключились насосы, закрылись клапана и все. И тишина. Только мертвые с косами вдоль дороги...

Quote (Mij-gan)
Со слов автора я понял так, что клиент хочет максимально использовать то, что есть

Если клиент готов платить, то тем более не стоит впаривать калькулятор. Я еще понимаю применение калькуляторов в эконом проектах. Там все объяснимо. Но когда заказчик имеет возможность и желание оплатить нормальное решение, то надо ему его предлагать. Иначе клиент останется недоволен, что неприменно скажется на перспективах.

Quote (OCA)
я имел ввиду "ПЛК-Витотроник300К-GC1-горелка" и "ПЛК-горелка"

shock А зачем контроллеру ПЛК Витотроник? Как корове седло.


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 15.06.2009, 17:17 | Сообщение # 36
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
то тем более не стоит впаривать калькулятор

Я так понял, что он уже впарен:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 15.06.2009, 18:25 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
С такой схемой 300 справится. ГВС поправить надо. Пишу с телефона, домой приеду нарисую. И ТО приспособим и бойлер.
Вот пришел домой, кой че нарисовал. Сильно не пинать. Исходил из того, что надо максимально задействовать имеющееся оборудование, с минимальными докупками.
По схеме ГВС думаю все понятно. Правда придется т-ру котлов придется держать высокую, но реакция системы будет зато высокая. В отопительный период вообще красота со всеми этими вентиляхами и завесами. Ну это я так, на скоряк набросал. Можно и еще ченить замутить.
Прикрепления: 5855991.rar (129.5 Kb)


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
OCA Дата: Вторник, 16.06.2009, 17:19 | Сообщение # 38
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Без картинок похоже не обойтись..
Выкладываю две структурные схемы управления котельной, первая схема сделана согласно озвученного проекта, вторая схема - предполагаемая мною.
Прикрепления: 8573744.pdf (13.1 Kb) · 3033647.pdf (19.5 Kb)


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 16.06.2009, 18:32 | Сообщение # 39
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Ну вторая схема поинтересней будет. 300К теперь будет "видеть" вентиляцию?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 16.06.2009, 21:56 | Сообщение # 40
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Я просто не стал рисовать на схеме, но освободившиеся контура 300тика можно завести и на вентиляху и на завесы. Вот только, че с графиками то делать? Задирать? Ну и еще момент, нужно же температуру выхода поддерживать. Или это,в принципе, можно и графиком снивелировать. Недельку правда подежурить там придется, ну или возле компа в диспечерской. В принципе докупать то ни чего,практически, не нужно.

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Монтаж автоматики по чужому проекту (Возможно ли?)
  • Страница 2 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz