Mij-gan Дата: Вторник, 16.06.2009, 22:12 | Сообщение # 41
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
но освободившиеся контура 300тика можно завести и на вентиляху и на завесы

Как вариант, но.... Вот не нужно в данный момент тепло ни вентиляции, ни завесам... Их локальная автоматика кричит об этом, а Витотроник остаётся глух к их мольбам;) Или наоборот.


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Вторник, 16.06.2009, 23:00 | Сообщение # 42
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
вторая схема - предполагаемая мною.

Вторая по взрослому. smile

Quote (A-x-e-l-1)
освободившиеся контура 300тика можно завести и на вентиляху

Ни в коем случае. Угробите приточку и затопите объект.


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Среда, 17.06.2009, 09:30 | Сообщение # 43
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
Ни в коем случае. Угробите

Ну извернуться-то можно. Только такой огород городить прийдётся! (Я собственно почему возмущаюсь - просто сам часто с такой хренотенью сталкиваюсь. :))
P.S. Kass, пора уже в дополнение к Факультетам Семинары ввести:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
OCA Дата: Среда, 17.06.2009, 10:59 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Откорректировал схему

То Каss, ты подцеплял горелки waishaupt к контару, если да то по какой шине CAN или RS232?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Среда, 17.06.2009, 13:04 | Сообщение # 45
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
То Каss, ты подцеплял горелки waishaupt к контару, если да то по какой шине CAN или RS232?

На менеджере горелки есть аналоговый вход, в параметрах есть опция "внешний регулятор". Включаешь опцию и по 0-10В управляешь. Один дискретный вход на вкл/выкл остается. Один дискретный выход "Авария".

Quote (OCA)
Откорректировал схему

Я бы Витотроник вообще выкинул из схемы. Все что он умеет легко реализуется в любом МС шкафа управления.


Все ИМХО
 
OCA Дата: Среда, 17.06.2009, 13:17 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
Я бы Витотроник вообще выкинул

Выкинуть 150 тыров, рука не подымается. Будем варить кашу из калькулятора.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Среда, 17.06.2009, 13:21 | Сообщение # 47
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (OCA)
Выкинуть 150 тыров, рука не подымается.

Я тоже так думал, но потом руку набил. biggrin

Это лучше чем набивать шишки на Витотронике. Если ты делаешь диспетчеризацию, то по умы ты все должен диспетчеризировать, в том числе и Витотроник. А он как правило тихо помирает. Да и скрещивать ежа с ужом - ничего хорошего не получишь. Метр колючей проволоки и не более.

Если жалко, то продай его.


Все ИМХО
 
OCA Дата: Среда, 17.06.2009, 14:22 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если жалко, то продай его.

мотороллер не мой, я просто разместил объяву whistling


С.О.К. выжат, сэр!
 
Mij-gan Дата: Среда, 17.06.2009, 18:18 | Сообщение # 49
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (OCA)
мотороллер не мой,

Убил!!!!:)))))


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
A-x-e-l-1 Дата: Среда, 17.06.2009, 21:18 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Вот не нужно в данный момент тепло ни вентиляции, ни завесам... Их локальная автоматика кричит об этом, а Витотроник остаётся глух к их мольбам;)

Ну это то легко поправить. Вкл/выкл насоса... А вообще то да
Quote (Mij-gan)
извернуться-то можно. Только такой огород городить прийдётся!


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Mij-gan Дата: Четверг, 18.06.2009, 07:50 | Сообщение # 51
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
Вкл/выкл насоса...

"Виртуальный" контур:)

Добавлено (18.06.2009, 07:50)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
А он как правило тихо помирает.

Неправда:) У Витотроника есть штекер 50, к которому можно подключить сирену. Тогда он умрёт громко!!!!:)))


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
OCA Дата: Пятница, 03.07.2009, 10:36 | Сообщение # 52
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Договор подписан, приступаем к корректировке проекта.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Пятница, 03.07.2009, 10:47 | Сообщение # 53
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
У Витотроника есть штекер 50, к которому можно подключить сирену. Тогда он умрёт громко!!!!

Если он не определил, что у него проблемы, то и сирену он не включит. Сирена включается только тогда, когда он определил аварию.

Quote (OCA)
Договор подписан, приступаем к корректировке проекта.

Поздравляю. wink

Если будешь делать на Витотронике, но не назови проект АСУ. Витотроник никак не отвечает требованиям АСУ по ГОСТу. Называй "блок управления", и никто не придерется к документации. wink


Все ИМХО
 
OCA Дата: Пятница, 03.07.2009, 12:42 | Сообщение # 54
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Думаю будет АК (автоматизация комплексная).

С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Пятница, 03.07.2009, 18:54 | Сообщение # 55
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
СМИС? Тогда Витотроник не потянет.

Все ИМХО
 
OCA Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:11 | Сообщение # 56
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
не СМИС не разрабатываем, кстати ни разу не видел этого раздела ни в одном проекте.

С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:24 | Сообщение # 57
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Это потому, что гост с 2005 года только вышел.

Все ИМХО
 
OCA Дата: Суббота, 04.07.2009, 09:55 | Сообщение # 58
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
что за гост?

С.О.К. выжат, сэр!
 
Kass Дата: Суббота, 04.07.2009, 13:39 | Сообщение # 59
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну на память что то типа ГОСТ Р 22.1.12-2005. Может в какой цифре ошибся, но вроде так.

Все ИМХО
 
OCA Дата: Понедельник, 06.07.2009, 10:15 | Сообщение # 60
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
В Хантах СМИС с ЕДДС уже работает

С.О.К. выжат, сэр!
 