Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Расширительный бак на ХВС создал проблемы - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 19:13

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Расширительный бак на ХВС создал проблемы
Хоттабыч Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:45 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Доброго времени уважаемые коллеги smile
Объект трехэтажный инд.дом (коттедж). Была поставлена задача обеспечить минимум 50-60 литров подачи ХВС после отключения эл.энергии не подключая при этом насосную установку к ИБП.
Изначально имеем установку Вило мультипрес нормальновсасывающую с мембранником родным на 50 литров. Включение при 2,1 бар, выключение при 3,8 бар. Меньше дельту на родной Виловской мех-автоматике не настроишь. Забор из промежуточной емкости объемом 2м3.
Установили мембранник на 200л. и попали в засаду. После отключения эл.энергии вода то теперь есть - литров 100 слить можно, но не всегда, а если только бак был на этот момент полный.
Зато работает система теперь так:
Пока наполняется бак давление выше 2,6 бар не поднимается. Потом бак наполнился давление поднялось до 3,8 бар Вило отключилась. По мере разбора 100-150 литров давление плавно падает до 2,1бар, затем Вило включилась и минут пять-десять наполняет бак, при этом пока бак наполняется давление не поднимается выше 2,6 бар как я уже писал.
Как стабилизировать давление? Мысли есть, но хотелось бы посоветоваться.


Опыт - критерий истины.
 
Лёлик Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:17 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Поднять нижний предел и всё... Будет почаще включаться (как при 50-ке).

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Koba Дата: Вторник, 18.06.2013, 14:20 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Хоттабыч)
Пока наполняется бак давление выше 2,6 бар не поднимается.

Маленькая производительность насоса, пока есть расход (бак) - давление и не растет.

Добавлено (18.06.2013, 14:20)
---------------------------------------------

Цитата (Хоттабыч)
Как стабилизировать давление?

Ну вот же, например
Цитата (Лёлик)
Поднять нижний предел

и (?) поменять насос на более мощный.


Пройдет и это.
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:00 | Сообщение # 4
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Хоттабыч)
Была поставлена задача обеспечить минимум 50-60 литров подачи ХВС после отключения эл.энергии не подключая при этом насосную установку к ИБП.

Мембранник, тот который на 200л утеплить и поднять выше потребителей , на чердак к примеру.
 
Koba Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:33 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Tehnik-san)
на чердак к примеру

Ну если на чердак... Можно и просто накопитель (бочка) на 100500литров. Делал так в конце прошлого века. biggrin В недорогих дачах, когда економили на фсем.
Но мембранный бак поднять, ессно, проще. Не нужно переделывать всю систему.


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 18.06.2013, 17:46 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1070
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Koba)
Делал так в конце прошлого века.

Мне то же приходилось, только с... " зацветала" вода в нем быстро при опред. условиях водопотребления cool
 
Tehnik-san Дата: Вторник, 18.06.2013, 20:38 | Сообщение # 7
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
... " зацветала" вода в нем быстро при опред. условиях водопотребления
Эти "определённые условия" озвучены в нормативке СанПиН - полный водообмен в накопительной ёмкости должен происходить не реже, чем через 48 часов.
Мне как то задавали вопрос:
- А как же тогда на морских судах сохраняют длительное время запасы питьевой воды ?
Ответ на этот вопрос см. ниже:
Цитата


Методические указания по гигиене хозяйственно-питьевого водоснабжения морских судов.

2.7. Для улучшения и сохранения качества воды принятой на судно или приготовленной на судне питьевой воды может применяться обеззараживание или консервация воды электролитическим серебром.

2.7.1. Единственным апробированным и допущенным для использования в судовых условиях методом консервации воды является обработка ее ионами серебра, вводимыми в воду электролитическим способом.


... а некоторые пользователи просто кладут в накопит. емкость серебро, что оч. опасно. В СанПиН 2.1.4.1074-01 серебро относится ко 2 классу опасности и Роспотребнадзор РФ официально установил, что серебро в воде – также опасно как и свинец, кобальт, кадмий, мышьяк, цианид. Эти элементы – ядовиты и имеют тот же класс опасности и такие же уровни ПДК (предельно-допустимой концентрации)
 
Kass Дата: Вторник, 18.06.2013, 22:02 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Мы обычно делаем станцию повышения с частотным управлением на симисторном регуляторе и мембранный бак. Насос поддерживает постоянное давление в системе порядка 4 бар. Бак при этом полный. Если отключается питание, то бак всегда при этом полный.

Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Среда, 19.06.2013, 00:09 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Нижний предел и так поднят до максимума... равно как и верхний. А дельту уменьшить не получается. В паспорте к реле давления Вило говориться о том что дельта не может быть меньше 1,5 бар. На практике чуть меньше 2 бар. получается настроить.

Наверх бак не поднять - некуда там.

Думаю, заменить механическое пружинное реле давления на электронный манометр, аналог электроконтактного манометра, но без дребезга контактов. У него выставить верхний и нижний пределы работы (питания) насоса 4,0 бар. и 3,5 бар. соответственно. Но правда вопрос того что бы бак был полный в момент отключения электричества это всё равно не решит.

Константин, по уму делает, только вот с обменом воды в баке за 48 часов - один пень засада, бак то всегда полный. Да и не сумею я пожалуй реализовать столь сложную схему - для этого нужно быть таким продвинутым автоматчиком как Костя. Опять же контроллер нужен. Я конечно-же хочу "засесть за словари на совесть и на страх" научиться программировать Контар. Но всё никак не решусь заняться всерьёз.

Может нормально открытый клапан соленоидный на бак установить, и таймер, что бы на часок утром через день отключал питание на этот клапан. Тогда и обмен воды раз в 48 часов будет обеспечен, и риск (вероятность) того что при отключении бак будет пустой уменьшится в 24 раза. Сейчас у нас 50/50 (если грубо вероятность сейчас 1/2). Т.е. (48ч./1ч.) х 1/2 = 24

Костя, а семисторный регулятор реализован в виде физического "железа" или смоделирован виртуально в виде блока в контроллере?


Опыт - критерий истины.
 
Tehnik-san Дата: Среда, 19.06.2013, 01:02 | Сообщение # 10
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Kass)
Мы обычно делаем станцию повышения с частотным управлением на симисторном регуляторе и мембранный бак


... вроди как , я такое реализовывал однажды ... для полива газонов из накопительной ёмкости )))
Прикрепления: 6787846.jpg (123.9 Kb)
 
Хоттабыч Дата: Среда, 19.06.2013, 01:32 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Это то что в красненьком обводе на полив? Желтая муфта у стены - вход из ёмкости, белый отводик (не попал в красный обвод) выпуск на полив. А семисторный регулятор где? И бака не видно, равно как и трубы на него отходящей?
Прикрепления: 6328242.jpg (39.7 Kb)


Опыт - критерий истины.
 
Tehnik-san Дата: Среда, 19.06.2013, 02:06 | Сообщение # 12
Любитель
Город: г.Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 196
Репутация: 18
Статус: Offline
Хоттабыч- полипропиленовые трассы справа от субподрядчиков из накопит. ёмкости. Повысительный насос Grundfos MQ 3-45 мой, горизонтальная трасса медной трубой на фото ещё в не законченой стадии
Цитата (Хоттабыч)
А семисторный регулятор где?
нету ((( там реле давления Grundfos FF 4-4
 
представитель_fondital Дата: Среда, 19.06.2013, 12:49 | Сообщение # 13
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Лёлик)
Поднять нижний предел

Цитата (Koba)
поменять насос на более мощный

Цитата (Kass)
с частотным управлением

а просто редуктор давления уже не котируется?
поставить между потребителями и автоматикой.
при нынешних условиях настроить на 2 бара.
если 2 бара мало - тогда придётся менять насос на более мощный и перестроить релюху на бльшее давление (и вкл и выкл)
 
Хоттабыч Дата: Среда, 19.06.2013, 14:48 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Спасибо Василий! Это хорошее решение и оно у нас реализовано на 2,5бар, но заказчику этого маловато - хочет больший напор на 3м этаже. Кроме того редуктор не решает вопроса вероятностно гарантированного условно полного бака в момент отключки эл.энергии.

Опыт - критерий истины.
 
представитель_fondital Дата: Среда, 19.06.2013, 15:20 | Сообщение # 15
Профи
Город: Домодедово
Группа: Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
Михаил, здравствуйте :).
приятно, что вспомнили smile
По вопросу: в таком случае - замена насоса...
По хар-ке насоса напор 2.6 сответствует 2 кубам. И это - граница первой трети и второй трети рабочей линии. Т.е. - на грани рабочей зоны... а потом раб.точка уходит за раб.зону. И 3.8 атм - это прои расходе 0.
Поэтому и закачивает медлено, и давление маленькое (для заказчика)...
Не знаю..., можно сколхозить, и на 3й этаж поставить повысительный насос типа РВ...
А стабильный резерв можно сделать, поставив на резервный бак нормально открытый соленоид. И запитать его на релюху насоса: насос включается - клапан открылся. Электричество отключили - клапан открылся.
Только нужно будет что-то придумать, чтобы вода не застаивалась в баке... Может, через реле времени?
 
Прохожий Дата: Среда, 19.06.2013, 16:26 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Имхо наиболее правильным решением будет замена насоса на более мощный . Раз уже стоит редуктор, то поставить обычное реле давления, настроить его на давление 4-5 бар, редуктор на 3 бара, подкачать гидроаккумулятор и будет всем счастье. Что то колхозить не вижу смысла, все равно всплывут косяки рано или поздно. Не такое уж дорогое оборудование то.

Я не 1
 
Kass Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:07 | Сообщение # 17
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (Хоттабыч)
Да и не сумею я пожалуй реализовать столь сложную схему - для этого нужно быть таким продвинутым автоматчиком как Костя. Опять же контроллер нужен.


Да там можно сделать все примитивно, обычный ПИД регулятор типа овеновского ТРМ и к нему преобразователь давления, а на выход симисторный регулятор на 0-10В, к примеру OVS-10. Вот и вся система. Просто как угол дома.


Все ИМХО
 
Koba Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 22:08 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Kass)
Да там можно сделать все примитивно, обычный ПИД регулятор типа овеновского ТРМ и к нему преобразователь давления, а на выход симисторный регулятор на 0-10В, к примеру OVS-10. Вот и вся система. Просто как угол дома.

А-а, ну да... Теперь все понятно! Знатно повые...ся, зачет biggrin


Пройдет и это.
 
Kass Дата: Понедельник, 24.06.2013, 12:38 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Koba, ну если что то конкретно не понятно, то не проблема же спросить. На мой взгляд все понятно. ТРМ - это примитивные овеновские регуляторы. Ну вот к примеру: http://www.owen.ru/catalog/85314561 Для данной задачи нужен с выходом У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В». К этому выходу цепляется OVS-10. Яндекс покажет, что это такое. Там по ссылке и цены есть. К примеру ТРМ1-Д.У.Р - 1 829,00 руб. Думаю не велики деньги в бюджете стройки.

Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Вторник, 25.06.2013, 09:58 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Это понятно, только ставить Овен там где свободные аналоговые есть у МС12 имхо не нужно, а за ОСВ10 спасиб! Только как не крути но мощность нужно прибавить к двиглу. Коба уважаемый, ты что в Воскресенье такой злой? Открытия рождаются на стыках наук, ну не лепить же отдельный раздел Автоматизация водоснабжения smile просто нынче без автоматизации как без воды - и ни туды, и не сюды.

Добавлено (25.06.2013, 09:58)
---------------------------------------------

Цитата (Kass)
Мы обычно делаем станцию повышения с частотным управлением на симисторном регуляторе и мембранный бак. Насос поддерживает постоянное давление в системе порядка 4 бар. Бак при этом полный. Если отключается питание, то бак всегда при этом полный.
Константин, так получается что насос всё время работает если только есть хоть небольшой водоразбор?
Цитата (Kass)
Для данной задачи нужен с выходом У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В». К этому выходу цепляется OVS-10.
А на вход что цепляем? Выход от электронного манометра? Что у нас определяет параметр напряжения 1-10 В ? Давление в системе?


Опыт - критерий истины.
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz