Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Количественное или качественное регулирование - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 00:00

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Количественное или качественное регулирование
madved Дата: Понедельник, 04.05.2009, 14:45 | Сообщение # 41
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:00 | Сообщение # 42
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Kass, Как вы боретесь с замерзанием калорифера, начальных пластин?

Если вы сами калорифер подбирать не возьметесь, используя какие то инновационные методы, то вам с этим бороться не придется. Вам даже думать об этом не придется. В вашем же случае у вас ничего мерзнуть не будет, а будет перегрев и завышенная обратка.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:06 | Сообщение # 43
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (madved)
считаю что ликреонский предложил пока избыточный и затратный вариант, но имеющий при определенном сочетании факторов. права на жизнь.

Не имеет. Это совсем неработающая схема. Я уже расписал ее проблемы, которые не решаемы.

Quote (madved)
касс - нет, незнаком.

Там все считается таким образом, что нет никакого охлаждения помещения. Более того, завеса считается на минимальную температуру для региона, и только при ней температура внутри останется прежней, а при более высоких температурах температура внутри при открывании ворот повышается. Надо ставить погодозависимые узлы обвязки на завесы, но на них как правило экономят. Поэтому после открывания ворот у вас будет стоять задача не нагрева помещения, а его охлаждения.


Все ИМХО
 
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz