madved Дата: Понедельник, 04.05.2009, 14:45 | Сообщение # 41
Претендент
Город: Novosibirsk
Группа: Новички
Сообщений: 85
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:00 | Сообщение # 42
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Kass, Как вы боретесь с замерзанием калорифера, начальных пластин?

Если вы сами калорифер подбирать не возьметесь, используя какие то инновационные методы, то вам с этим бороться не придется. Вам даже думать об этом не придется. В вашем же случае у вас ничего мерзнуть не будет, а будет перегрев и завышенная обратка.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Понедельник, 04.05.2009, 15:06 | Сообщение # 43
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (madved)
считаю что ликреонский предложил пока избыточный и затратный вариант, но имеющий при определенном сочетании факторов. права на жизнь.

Не имеет. Это совсем неработающая схема. Я уже расписал ее проблемы, которые не решаемы.

Quote (madved)
касс - нет, незнаком.

Там все считается таким образом, что нет никакого охлаждения помещения. Более того, завеса считается на минимальную температуру для региона, и только при ней температура внутри останется прежней, а при более высоких температурах температура внутри при открывании ворот повышается. Надо ставить погодозависимые узлы обвязки на завесы, но на них как правило экономят. Поэтому после открывания ворот у вас будет стоять задача не нагрева помещения, а его охлаждения.


Все ИМХО
 