Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
грязнуля учится. - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 22.11.2024, 11:30

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: грязнуля  
грязнуля учится.
грязнуля Дата: Понедельник, 15.02.2010, 18:24 | Сообщение # 101
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Разговаривал сегодня с производителем горелок... Противопоказаний для работы (8@) на нагрузке ниже 20@ нет. Посоветовали обратиться к висмакам. Завтра спрошу.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VictorSPb Дата: Понедельник, 29.03.2010, 01:18 | Сообщение # 102
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа: Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
грязнуля Дата: Пятница, 18.06.2010, 17:10 | Сообщение # 103
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Продолжаем. сёдня мучал я будэруса... при работающей горелке дрожит стрелка манометра газа. это нормально? проблема с газовым редуктором?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 19.07.2010, 09:49 | Сообщение # 104
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
И снова здрасте. Горелка вайсхауп 10 МВт. Мененжер пишит мощность 10%, расход газа 20 кубов. Так что получается горелка настроена на 2 МВта? Или что за проценты горелка рисует? Открытие заслонки? Какой?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Вторник, 20.07.2010, 16:11 | Сообщение # 105
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Никрена не понимаю 100 % - 130 кубометров. наверно я баран, пойду по квартирам водомеры протирать. не могут же турки и питерцы быть шарамыжниками. да и наш вайсхауп невдугу, не в партизаны! фигею, с настенниками дела гораздо лудше.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
RUZALIN Дата: Вторник, 20.07.2010, 16:11 | Сообщение # 106
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
с настенниками дела гораздо лудше.

cool А как же tongue
 
грязнуля Дата: Вторник, 20.07.2010, 16:38 | Сообщение # 107
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Зато 10 МВт гудит солидней!

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 01.10.2010, 21:54 | Сообщение # 108
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Сегодня настроил газовую горелку Вайсхаупт с частотником на борту (уже забыл, как она называется up ).
Может быть, это кому-нибудь пригодится для ориентировки.
У котла Qном=1,1 МВт
Пламенная труба горелки вдвинута в сторону топки до упора (e=227 мм).
Давление газа перед блоком клапанов на малом горении - 30 мбар, на максимуме (в точке "P9") - 27 мбар.

Итак,
точка "P9" (газ - 60,0*, воздух - 80,0*, частота - 88,0%). Bг=132 нм3/ч, O2=3,5%
"P8" (41,0 - 80,0 - 77,0). Bг=116 нм3/ч, O2=3,5%
"P7" (35,5 - 80,0 - 69,0). Bг=103 нм3/ч, O2=3,5%
"P6" (30,5 - 60,0 - 62,0). Bг=89 нм3/ч, O2=3,5%
"P5" (27,0 - 55,0 - 55,0). Bг=76 нм3/ч, O2=3,6%
"P4" (23,5 - 45,0 - 50,0). Bг=63 нм3/ч, O2=3,6%
"P3" (20,5 - 28,0 - 50,0). Bг=50,5 нм3/ч, O2=3,8%
"P2" (17,2 - 15,8 - 50,0). Bг=37,5 нм3/ч, O2=4%
"P1" (13,6 - 8,6 - 50,0). Bг=25 нм3/ч, O2=4,1%
"P0" (11,0 - 5,0 - 70,0). Bг=17,5 нм3/ч, O2=8,5%


сконструируй Котельную!
 
tiptop Дата: Суббота, 09.04.2011, 18:00 | Сообщение # 109
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Выше - это я писАл про WM-G20/2-A с частотником.

А теперь про "простую"...

Quote (грязнуля)
Разговаривал сегодня с производителем горелок... Противопоказаний для работы (8@) на нагрузке ниже 20@ не

Вчера сфотографировал нутро пламенной трубы горелки WM-G20/2-A.
Эта горелка - одна из двух одинаковых, отработавших три отопительных сезона (у второго котла не стал разбирать).
Минимальная мощность у неё была выставлена меньше чем допустимая где-то на 15%.
Заметно обгорели опоры диска-завихрителя. Можно разглядеть "гроздья" капавшего металла:

Прикрепления: 2266221.jpg (109.0 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:52 | Сообщение # 110
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А вторую разбирать станешь?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 12:33 | Сообщение # 111
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Вряд ли. Ехать к этой котельной уже нет необходимости.
Во второй горелке картина должна быть примерно такая же - там минимальная мощность была на 25% меньше допустимой.
Возможно, конечно, что и на допустимых 250 киловаттах они обгорают так же...

А если ещё уменьшать мощность, то, наверное, и перед диском-завихрителем провода сгорят...

Добавлено (08.05.2011, 12:33)
---------------------------------------------

Quote (tiptop)
Заметно обгорели опоры диска-завихрителя.

На днях посмотрел на работу похожей горелки (WM-GL20/2-A).
Сейчас думаю, что, участок этих опор, выступающий за диск-завихритель, обгорает, наверное, на любой мощности...


сконструируй Котельную!
 
tiptop Дата: Понедельник, 21.11.2011, 17:02 | Сообщение # 112
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
.

сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 25.11.2011, 21:45 | Сообщение # 113
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Понятно.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz