Quote (грязнуля) кол-во газа можно регулировать давлением и углом поворота заслонки Кажется, я уже писАл об этом. Выставляю максимальный угол воздушной заслонки 70*, а газовой - 60* (если делать больше, то это уже будет просто "пустой" ход). Максимальный расход газа выставляю регулятором давления. Максимальный расход воздуха - положением "пламенной трубы" или диска-завихрителя (разные бывают горелки ).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 16.12.2009, 23:19 | Сообщение # 42 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
правильно ли я понимаю? общих норм (с точными цифрами) по выбросам для конкретного котла нет. есть принципы и методики расчета. те зак должен заказать проект с расчётом выбросов, а я должен в этих рамках добиться максимального кпд.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Четверг, 17.12.2009, 20:52 | Сообщение # 43 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) правильно ли я понимаю? общих норм (с точными цифрами) по выбросам для конкретного котла нет Если говорить о выбросах вредных веществ, то на это существуют какие-то государственные экологические ограничения (на CO и NOx). Говорят, что в Сочи это уже актуально... Если говорить просто о составе уходящих газов, то это зависит в первую очередь от конструкции горелки. У импортных горелок в инструкции по настройке указывается рекомендуемая величина СО2 или остаточного О2 (читай - избытка воздуха). В общем случае при наладке ищут такое минимальное содержание О2, при котором содержание СО можно считать ещё приемлемым. Оставляют некоторый избыток воздуха для "запаса" (на случай отклонений в механизмах, а также плотности газа, воздуха). При идеальном сжигании в уходящих газах содержание СО=0 ppm, O2=0%. Видел одну импортную горелку, у которой при работе на природном газе в диапазоне мощности от 1 до 6 Гкал/ч в уходящих газах было 0,5-1,5% кислорода практически при отсутствии СО (появлялся десяток ppm из-за изменения мощности).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 18.12.2009, 08:35 | Сообщение # 44 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
У меня с ЭнО проблемка начинаю убирать О2 и СО,,,,, прет вверх (эно) но больше 50 ппм нигде не ставил. Показатели в 47ппм смущают, щажек влево-право и 50... Может запас поболе организовать.? Это я про эно. А в сочи после нг буду котельную настраивать газ-дизель, раснюхаю расскажу про нормы.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:16 | Сообщение # 45 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) начинаю убирать О2 и СО прет вверх При каком содержании О2 "прёт" СО ? Quote (грязнуля) Это я про эно Quote (грязнуля) раснюхаю расскажу про нормы Вот, сначала разнюхайте про нормы, а потом уже обращайте внимание на NO.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:53 | Сообщение # 46 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Понял начинаю разнюхивать. Со не прёт, запятую пропустил щаз исправлю.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Среда, 06.01.2010, 22:11 | Сообщение # 47 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) Максимальный расход воздуха - положением "пламенной трубы" или диска-завихрителя (разные бывают горелки Чет я думал, что подпорной шайбой регулируют скорость движения воздуха. Да и на глаз видно, что с увеличением "Числа на рейке" пламя становится спокойнее и температура отходящих газов , вместе с СО, меняется.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 06.01.2010, 23:20 | Сообщение # 48 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (A-x-e-l-1) Чет я думал, что подпорной шайбой регулируют скорость движения воздуха. На самом деле, у дросселируемого потока воздуха при таком регулировании меняется, наверное, сразу несколько параметров - и скорость, и расход, и плотность, и турбулентность, и ещё что-нибудь... Просто, если для получения определённой теплопроизводительности мы выставляем расход газа, то логично будет говорить о соответствующем расходе воздуха для получения при этом определённого соотношения "газ-воздух". (Сорри за громоздкую фразу! ) Да, от положения так называемой "подпорной шайбы" изменяется форма факела в какой-то мере. Думаю, что не в такой, чтобы из длиннофакельной горелки можно было сделать короткофакельную. ...Зависит и смешение.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 16:11 | Сообщение # 49 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Сема.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:02 | Сообщение # 50 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Объясните русскими словами значение адресов '48' и '49' в трёхсотом витотронике. Зарание благодарю.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 05.02.2010, 22:52 | Сообщение # 51 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Проблема: Вайсхауп мод, два витомакса 100 (1,4 МВт), два сотых и трёхсотый витотроник. Расчётная темп подачи 70, расход 40 куб, работает один котёл. На котле 71-72 гр. Горелка работает 86,5 проц и медленно (минут сорок) снижает мощность где то до 81... Затем т котла доходит до 72 и горелка так бодренько скидывает мощю до минимума 20. Минут пять работает на 20, т подачи падает до 63, затем медленный рост (15 мин) до 50проц, а затем быстро до 100 проц. Прогрев подачу до 70 начинает снижать мощность до 86 проц... и снова цыкл сначала. Что крутануть? Как убрать?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 10:44 | Сообщение # 52 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Vitomax 100, тип M155, мощность 650 ‐ 2000 кВт Условия эксплуатации с контроллерами котлового контура Vitotronic 1. Объемный расход теплоносителя ------------------------------------------Нет 2. Температура обратной магистрали котла (минимальное зна- чение) *1 – при работе на жидком топливе---------------------------------------------- 50 ºC – при работе на газе------------------------------------------------------------- 55 ºC 3. Нижний предел температуры котловой воды ------------------------------70 ºC 4. Двухступенчатый режим горелки-------------------------------------------- Нет 5. Модулируемый режим работы горелки------------------------------------- Нет 6. Режим пониженной тепловой нагрузки-------------------------------------- невозможно 7. Снижение тепловой нагрузки на выходные дни--------------------------- невозможно П.С. Я еще подумаю.)) Может придет какая мысль.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 11:19 | Сообщение # 53 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Те. С мод горелкой работа невозможна? Обратка стабильно выше 55. Убрать бы 'провал' в регулировании горелки.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 12:40 | Сообщение # 54 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Нет, нет. Все возможно. Здесь имеется ввиду нет условий, т.е. требований. Короче, подумал я и вот пока что придумал. Котел работает с гистерезисом переключения горелки, прошитом в кодирующем штекере по адресу 04 в сотом витотронике. Минимально возможный (с моей точки зрения) гистерезис на котле 4 градуса. У Вас похоже 8 -10град. Код 04 установить 0. Какой у Вас сейчас? Да, еще. Код 3b на трехсотом у Вас 0 или 1? Пока думаю дальше.))
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 13:09 | Сообщение # 55 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Объясните русскими словами значение адресов '48' и '49' в трёхсотом витотронике. Зарание благодарю. А на кой Вам последовательное регулирование ? Есть ещё котёл конденсационный ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 13:41 | Сообщение # 56 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 14:08 | Сообщение # 57 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Все коды есть приеду домой напишу. У меня впечатление что горелка слишком нежно регулирует или не хватает времени для завершения регулирования. А может гистерезис наоборот увеличить? Мощность та снижает, но темп растёт... Гист выключения, но горелка та не выключается.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 16:43 | Сообщение # 58 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 18:23 | Сообщение # 59 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
02-2 03-0 04-4 05-0 0А-80 (не менял)
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
VictorSPb |
Дата: Суббота, 06.02.2010, 20:46 | Сообщение # 60 |
Претендент
Город: Санкт-Петеребург
Группа:
Новички
Сообщений: 89
Репутация: 1
Статус: Offline
|
04 - 0! Ну или 1.
| |
| |