Форум » Факультеты нашего городка » Уголок монтажника » грязнуля учится. (Пуско-наладка.)
грязнуля учится.
грязнуля Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 09:17 | Сообщение # 21
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ещё вопросик:
Висмановская дутьевая горелка и стабилизатор напряженая? Что там с гарантией и опытом? Думаю необходимо.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 19:56 | Сообщение # 22
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
как правило двигатель дутьевой горелки подключается отдельным кабелем а бортовая электроника горелки запитывается от котлового пульта либо щита автоматики, возникает вопрос что и от чего ты хочешь защитить установкой стабилизатора?

С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:21 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Витола , витофлам, витотроник. Запитал все родным штекером через витотроник. От котла один шнурок.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:56 | Сообщение # 24
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
это типа бытовой типоразмер?

С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:09 | Сообщение # 25
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага 63 кВт. Дизель, отапливает офисы, электрика средины прошлого века. Предам не дозвонился (завтра продолжу), но как бы лишним не будет, но если не требуется...

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 21:27 | Сообщение # 26
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Нагрузка плюшевая, подобрать нужный стабилизатор не составит труда, проблемы могут возникнуть при подключении, главное правило не подключить его через розетку, надо подключать напрямую в электрощит отдельным проводом на отдельный защитный автомат. Ну и не забывать о заземлении , хотя насколько я помню в дизельных горелках не используется ионизационный электрод, контроль только по фото или инфракрасному датчику.

С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 19.10.2009, 13:00 | Сообщение # 27
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Так и слепип.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Понедельник, 19.10.2009, 13:16 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
запускал?
марку стабилизатора напиши.


С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 19.10.2009, 18:42 | Сообщение # 29
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ресанта, точно не помню. Не не запускал, соляры нет.
Сфоткаю постебёмся, помнится была тема 'котёл на улице'...


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:52 | Сообщение # 30
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Вай! Как Оса прав! Агава эротичная штучка. Второй раз секс с ней и второй раз контакты. Но ругать её не буду с агавой скорей 'приятно' чем 'задолбала' . Хорошая система самодиагностики, так... нежно сама намекает куда лезть.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 01.11.2009, 20:53 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
и за что трогать

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 23.11.2009, 17:49 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Снова от цифирь крышу рвёт.
Витомакс 100, кпд по обратному балансу 91.01 по прямому 86.6.
Вобще цифры реальные или нет? Замеры и снимал и настравал не я.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VikT Дата: Вторник, 24.11.2009, 10:02 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Замеры и снимал и настравал не я.

А считал? Нормальные цифры, да и расхождеие приемлемое.
Отчет по пуско-наладке лепишь? biggrin


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
грязнуля Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:01 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да, считал я. Ага отчет, но что то замеры смущают. Газоанализатор в ремонте-поверке, в Москве, вот и рисую полувертуально.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
VikT Дата: Среда, 25.11.2009, 10:55 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
но что то замеры смущают.

biggrin
Если честно, большинство подобных отчетов сплошная муть. biggrin
А КПД расчитывается, а не с газоанализатора считывается.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
грязнуля Дата: Среда, 25.11.2009, 18:01 | Сообщение # 36
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ага и газа расход не с анализатора, но без него несолидняк по котлам скакать.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:35 | Сообщение # 37
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот теперь солидняк.
Стоит ли расположить точки при настройки горелки 'поплотнее' в зоне малого горения? Хочу добится более точного регулирования и уменьшить тактование. Или довериться 'автомату'?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.12.2009, 20:43 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Как правильно должен работать каскад?
100проц + 30
Или
65 + 65 проц?
Уж простите учусь :), хочу быть лудшим настройщиком юга России!


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:04 | Сообщение # 39
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 748
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Стоит ли расположить точки при настройки горелки 'поплотнее' в зоне малого горения?

СтОит.


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 14.12.2009, 22:43 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
благодарю, завтра попробую. ещё вопросец: кол-во газа можно регулировать давлением и углом поворота заслонки... где средина золотая?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Форум » Факультеты нашего городка » Уголок монтажника » грязнуля учится. (Пуско-наладка.)