Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Байки "оттуда" - Страница 7 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 13.05.2024, 03:12

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: грязнуля  
Форум » Факультеты нашего городка » Уголок монтажника » Байки "оттуда" (Как и с чем работают "там".)
Байки "оттуда"
IgorG63 Дата: Среда, 24.11.2010, 23:38 | Сообщение # 121
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
не факт война планы покажет biggrin
 
Александр_Первый Дата: Четверг, 25.11.2010, 05:19 | Сообщение # 122
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9867
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Gso)
Не факт.

Китай китаю-рознь!Есть за 65 юаней и за 35 есть,какие дольше прослужат?Правильно-фабричные,но они дороже.
Quote (Gso)
положила, одеялом накрыла

Теперь спит на полу? biggrin Половая жизнь-укрепляет иммунитет tongue


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 15:19 | Сообщение # 123
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kass)
Да и работать будет так себе.
Здесь они широко применяются в многоквартирных домах. Те жильцы, которые не согласны с графиком изменения Т день-ночь, выставляют на этих девайсах желаемый им график.

Добавлено (05.12.2010, 15:19)
---------------------------------------------
Снова об изоляции.

 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 17:22 | Сообщение # 124
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
что за материал?пенополистирол?

опыт и инпотенция приходят с годами
 
Kass Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 18:51 | Сообщение # 125
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
. Те жильцы, которые не согласны с графиком изменения Т день-ночь, выставляют на этих девайсах желаемый им график.

Да выставлять то можно все, что угодно, хоть задание влажности в африканских саваннах. Все равно никто не проверит, что будет в реалии. Очень компакт параболики напомнило.
Во-первых, для графика нужна уличная температура. Во-вторых, увеличить температуру, если она занижена нельзя таким образом. В-третьих, как рассчитать график для такой штуки? Есть какие то методики?


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:43 | Сообщение # 126
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kass)
выставлять то можно все, что угодно
В Германии принята система поддерживания внутренней Т днём 20° ночью 17°. Погодозависимый контроллер отслеживает Т подачи. Проблема многоквартирных домов - время перехода день-ночь и ночь-день. Народа много, график работы разный, вот и приходят вместо принятых 22:00 и 5:30 к 24:00 и 4:00 а кое-где и вообще обходятся без ночного снижения Т. Данными девайсами, озабоченный экономией народ сам обеспечивае себе снижение. Вообще экономия здесь возведена в статус религии. Выберу время отпишусь в "байках". Любимая присказка - Свитер ценой в 20 € позволяет наскрести на 2 недели на Майорке. Отсюда и любовь ко всяким сберегающим девайсам и технологиям.
Quote (kovalev_dimas)
пенополистирол?
Да.
 
Kass Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:57 | Сообщение # 127
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
В Германии принята система поддерживания внутренней Т днём 20° ночью 17°.

Ну принять то можно все что угодно. Можно указом число Пи округлить до 4, что бы проще считать было. Однако, если принять во внимание нормы по теплоизоляции в Европпе, то учитывая теплоемкость зданий, даже если просто отключить отопление в домах в 22:00, не факт, что до утра температура упадет до +17 в помещениях. Все же Европа не за полярным кругом. В итоге что там можно контролировать? Похоже на какую то профанацию с лозунгами. Вроде как не первый год занимаюсь климатом, много проводили исследований, но такое реализовать таким образом не удается. Эффект ночного понижения рассчитан на уменьшение дельты между комнатной и уличной температурами, так как этой дельте пропорциональны теплопотери. Однако, если мы отключаем отопление, то остывают стены, а температура в помещении не снижается, а снижается уже после стен. Потом потребуется не меньше сэкономленного, что бы стены опять прогреть.

Посему отоплением не реализовывается практически экономия. Если только речь о здании с плохой теплоизоляцией. Например мы так делали в элингах, ангарах, на складах. Но в домах это не работает. Для экономии тепла в домах нужны доводчики. Тогда СО настраивается таким образом, что бы без доводчика в помещении были те самые 17°С, а до комфортной температуры догревали бы доводчики. Тогда просто отключая доводчики на ночь вы и экономите тепло за счет того теплосъема, который и был с доводчиков. Так кстати по газпрому делали. Это еще дает эффект. Но только СО...

Может у вас к закону какие то расчеты есть энергоэффективности?


Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:06 | Сообщение # 128
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Kass, Может они отапливаются ТП, а в качестве доводчика используют РО? РО с определённым сдвигом по времени, чтобы успеть остудить помещение, а потом натопить?
 
Kass Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:26 | Сообщение # 129
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Вот в зависимости от уличной температуры и теплопотерь с учетом инерции процесса и выбегов при пропорциональном регулировании все реально будет выглядеть так:

Добавлено (05.12.2010, 23:26)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Может они отапливаются ТП, а в качестве доводчика используют РО?

Вот с ТП ситуация будет еще более вялая, чем на среднем графике. Тау то вообще сумасшедшее. Суть в том, что для того, что бы это работало, нужно иметь возможность быстро прогреть помещение с утра, иначе с ТП помещение прогреется в лучшем случае к вечеру, когда нужно будет отключать. В том то и суть доводчика, что он дает однократный воздухообмен, и способен догреть в данном случае свои 5°С примерно за час, а не за день. И при его отключении не получаем выбега, т.к. не нужно для снижения температуры остужать теплоноситель в РО и ТП.

Прикрепления: 8350058.jpg (62.7 Kb)


Все ИМХО
 
Gso Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:48 | Сообщение # 130
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Средний вариант ближе к делу. Корректировка по времени не поможет? И чтобы темп помещения допустим вечером чуть раньше начинала снижаться, а утром раньше подниматься. Хотя наверное в жило точно ни чего не выйдет при такой большой разнице 17 и 22.

Добавлено (05.12.2010, 23:44)
---------------------------------------------
когда писАл, не видел того что добавлено...

Добавлено (05.12.2010, 23:48)
---------------------------------------------
Я думаю РО может компенсировать выбеги, температура стен будет конечно ниже нормы (днём), но темп воздуха около дела (днём) , только это всего лишь на первый взгляд экономия, имхо.

 
Kass Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:54 | Сообщение # 131
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Средний вариант ближе к делу. Корректировка по времени не поможет?

В принципе да. Я просто все случаи отобразил. Причем если посмотреть график положения клапана, т.е. подачи теплоносителя, то он будет иметь почти обратную характеристику. Если их сложить, и провести медиану, то получим усредненную характеристику процесса вообще без суточной коррекции. Т.е. эффект эффективности от этого практически нулевой. Минимальный выигрыш уйдет на выбеги и колебания. Если такое и делать, то не примитивными регуляторами. Тут долго ПИДы отстраивать, причем менять настройки по уличной температуре. Это сложные алгоритмы, и в простых приборах не реализуются. Тогда и будет средний график. А для П регулятора и больших теплопотерь и будет нижний график. Если нарисовать график положения клапана, то там вообще не будет экономии.


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 06.12.2010, 01:23 | Сообщение # 132
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kass)
если принять во внимание нормы по теплоизоляции в Европпе, то учитывая теплоемкость зданий, даже если просто отключить отопление в домах в 22:00, не факт, что до утра температура упадет до +17 в помещениях.
Верно. Так зачастую и бывает.
Quote (Kass)
если мы отключаем отопление, то остывают стены, а температура в помещении не снижается, а снижается уже после стен.
Вообще то понижается вместе.
Quote (Kass)
Потом потребуется не меньше сэкономленного, что бы стены опять прогреть.
В общем случае требуется меньше, т.к. снижаются теплопотери за счёт повышения наружной Т. Частный случай ТН.
Quote (Kass)
Может у вас к закону какие то расчеты есть энергоэффективности?
Были. Поищу.
Quote (Gso)
Может они отапливаются ТП, а в качестве доводчика используют РО?
Там где ТП, там только ТП. Но это уже другая песня и другая тема.
Quote (Kass)
Вот с ТП ситуация будет еще более вялая, чем на среднем графике. Тау то вообще сумасшедшее. Суть в том, что для того, что бы это работало, нужно иметь возможность быстро прогреть помещение с утра, иначе с ТП помещение прогреется в лучшем случае к вечеру, когда нужно будет отключать.
Не так всё страшно. Задержка по времени, конечно есть, но в пределах получаса.
К графикам Т, неплохо было бы прицепить графики теплопотерь.
 
Kass Дата: Понедельник, 06.12.2010, 01:37 | Сообщение # 133
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну это опять нужно взять какой то объект и провести эксперимент. Просто мы это обычно на новом объекте экспериментировали. Нам то это очень просто с диспетчеризацией. Система то пишет параметры сама. Просто на недельку включаешь ночное снижение, а потом отключаешь и опять недельку наблюдаешь. При этом анализируем не только графики температур, а и графики подачи по положению смесительного клапана в %. Сейчас все объекты живые, и не буду я над людьми издеваться. Но делали не раз, и с отстроенными ПИДами и сложными алгоритмами смены настроек выигрыш без доводчиков на грани погрешности измерения, а если простые П-регуляторы брать, то там выигрыша точно не будет. Это только кажется, что по идее должно быть. Ты учти, что у П-регулятора выбеги по 3 колебания сверх уставки ощутимые, и они то лишнее все равно заберут. Вот и компенсируется ночное снижение. Ну и еще нужно учесть, что у нас алгоритмы рассчитывают скорость натопа и время начала натопа, что бы получить дневную температуру к началу рабочего дня, а не включить в начале рабочего дня. Если у вас они в 8 утра только начинают натоп, то у вас банально холодно будет в помещении как минимум до обеда. Так что так считать не будем.

В итоге, ты в 24:00 отключаешь отопление. В 5-6 утра уже нужно включить. И я сомневаюсь, что за 5-6 часов температура опустится с 22 до 17. Учитывая среднюю температуру в Европпе, на пару градусов снизится и все. Зато утром выбеги получите градусов на 5 как минимум. wink А это увеличение теплопотерь и возвращение природе ночной экономии. wink


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 06.12.2010, 02:03 | Сообщение # 134
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kass)
утром выбеги получите градусов на 5 как минимум.
Какие выбеги имеются ввиду?
 
Kass Дата: Понедельник, 06.12.2010, 02:08 | Сообщение # 135
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Какие выбеги имеются ввиду?

Ну как какие? Вы себе процесс в регуляторе представляете, какой он вид имеет? Это из теории регулирования. Если нет, я поищу картинки.


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 06.12.2010, 02:19 | Сообщение # 136
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Процессы представить могу, но довольно туманно. Давайте картинки.
 
Gso Дата: Понедельник, 06.12.2010, 11:18 | Сообщение # 137
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Процессы представить могу, но довольно туманно. Давайте картинки.

Не давно удостоверился лично в выбегах и том что не всё так работает как обычно представляется. В деревне сломался холодильник, на гарантии, везти в сервис труба дело, дай думаю сам погляжу. Быстро нашлось, термостат умер. На неделе купил термостат и в выходные ставлю его. Собрал запустил, термометры положил в морозилку и сам холодильник плюс ещё пирометр прихватил biggrin . Термостат был настроен новый не правильно, вернее вообще не настроен, долго и упорно его мучал и победил. Потом стал тестить температуры в работе, интересно стало как оно... cool Как Вы думаете в холодильнике если установлено плюс два, там всегда плюс два? Даже не изменяя содержимое холодильника температуры там выбегают не слабо в момент охлаждения (в конце цикла) и в момент ожидания (конец цикла).
Это я всё к тому, что пока не снимешь показания, ни чего не увидишь и вполне можешь ошибаться, как в случае со снижением темп в доме. Это они только думают, что всё так, а там... wink Тут скорее психологический фактор экономии, а не реальный wink . А производителю хорошо, человек хочет мульку такую, он её получит.
Всё имхо.
 
Noj Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:14 | Сообщение # 138
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (Gso)
Это я всё к тому, что пока не снимешь показания, ни чего не увидишь и вполне можешь ошибаться,

Quote (Gso)
Тут скорее психологический фактор экономии, а не реальный . А производителю хорошо, человек хочет мульку такую, он её получит.

"Золотые слова, Юрий Бенедиктович!"
Quote (Gso)
Всё имхо.

Да нет, это не имхо. Это факт не подлежащий сомнению. Очень часто и густо изделие за 1000 у.е. не работает в два раза лучше чем изделие за 500 у.е., хорошо если вообще лучше работает при заданных условиях. Поэтому считать, считать, считать. Часто сам непосредственно монтаж не требует высочайшей квалификации и клиенту кажется, что инженерные системы это просто - заплатил, прикрутил и отдыхай. Но иногда вложенные таким образом деньги приводят только к потраченным средствам и не дают никакого реального комфорта и экономии по сравнению с в половину более дешёвыми системами.
Знаю одного человека, что купил за 300 у.е. простенький дымоходник, насос купил какой посоветовали в магазине и сам соединил последовательно ППР20 панельные радиаторы в двухэтажном доме и рад работе этого всего несказанно. Убеди его что надо тратить больше, если его уровень комфорта устраивает!
И масса случаев когда вложенные без ума огромные средства на выходе дают вообще не работоспособную систему.


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Kass Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:24 | Сообщение # 139
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13992
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Как Вы думаете в холодильнике если установлено плюс два, там всегда плюс два? Даже не изменяя содержимое холодильника температуры там выбегают не слабо в момент охлаждения (в конце цикла) и в момент ожидания (конец цикла).

О! Это как раз то, что я постоянно пытаюсь донести до народа. А то чуть не в каждой второй теме про термостаты. Мол выставил +22 и у меня в шоколаде. А по сути:

Quote (Gso)
пока не снимешь показания, ни чего не увидишь и вполне можешь ошибаться, как в случае со снижением темп в доме. Это они только думают, что всё так, а там...

Вот именно. Причем я могу даже не снимать показания, а сказать уже по теории автоматического регулирования и по практике, что оно реально пляшет там в больших пределах. Просто если кто то впервые делает диспетчеризацию или мониторинг, то тихо сходит с ума от показаний, и потом долго пытается добиться каких вменяемых результатов от системы. К примеры как мне в ЗИОСАБе сказали, что так регулировать им нужно еще у нас поучится, т.к. у них не получалось получать рассогласования в доли градусов. У них ±10° колебания в норме. Так что реально не все так просто. Автоматическое регулирование - это отдельная наука, как теплотехника или гидравлика. В двух словах все не рассказать.


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:44 | Сообщение # 140
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Котловой контроллер отслеживая Тнаруж изменяет Тподачи согласно установленной зависимости (погодной кривой). Меняя расчётную Твнутр мы сдвигаем погодную кривую вверх-вниз. Открывая-закрывая термоголовки на батареях мы впускаем-не впускаем теплоноситель в выбранный прибор тем самым в выбранное помещение. Откуда возьмутся 5 градусов выбега?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Уголок монтажника » Байки "оттуда" (Как и с чем работают "там".)
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz