Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

И опять теплосчетчики - Страница 3 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.04.2024, 09:30

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » И опять теплосчетчики (объемы циркуляции ГВС)
И опять теплосчетчики
Хоттабыч Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:36 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
У меня такое впечатление, что это они там новички. sad

Опыт - критерий истины.
 
транзит Дата: Среда, 30.12.2009, 16:07 | Сообщение # 42
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч, тебе регится надо было под ником "Хоттаб" biggrin , тогда б и вопросов про ковёр-самолёт не было tongue
 
Terros Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:18 | Сообщение # 43
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Как учтены??? В смысле - если мы внутридомовые краны закроем то у нас перепад на манометрах с 0,4кгс/см2 до 0,6кгс/см2 вырастет?

Есть два параллельных контура.В них обратнопропорционально сопротивлениям установились расходы, что б потери давления были одинаковы. При отключении одного из контуров смениться располагаемое- поскольку по вводу уже пойдет расход лишь на один контур, а в самом контуре из-за этого тоже чуть смениться расход. Цена на счетчик тепла: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/uzly-ucheta-para/ от Теплоком-Сервис Москва.
Но вот "как учтены" будет несколько по другому. У вас сейчас уже (без счетчиков) идет какой то циркуляционный расход по Т4 трубе, он вовсе не тот расход, что обозначается термином - циркуляционный.Он просто расход протекающий по этому контуру при отсутствии водоразбора. И вот при этом расходе и имеющемся сопротивлении этого контура у вас потери давления составляют 4 мвс. Поставив счетчики- вы смените характеристику сети т.е. её сопротивление и у вас смениться расход. И он будет ниже этого критерийного , четко обозначаемого как "циркуляционныц" расход.Не изменить нынешнего положения может насос, который обеспечит подьем давления на ровно теряемое не этих счетчиках- тогда жители не почуют разницу и ТСО спокойно.Хотя и нынешний этот расход может быть выше необходимого циркуляционного, но .. вот так вот привыкли и типа все пучком.
А поскольку инженерно схема подключения ГВС некорректна, то критерием скорее выступает ощущения жителей.
А через НМ экстраполяцией (вывести из среднечасового из ТУ помножив на 24 =суточный и этот уже есть в НМ) и далее обратным ходом к секундным!! Хитрость это лишь,но хоть как то обоснуемая).
Станут ли эти счетчики коммерческими?


посмотрим)

Добавлено (18.01.2019, 18:19)
---------------------------------------------
так?
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » И опять теплосчетчики (объемы циркуляции ГВС)
  • Страница 3 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz