Хоттабыч Дата: Вторник, 29.12.2009, 22:36 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
У меня такое впечатление, что это они там новички. sad

Опыт - критерий истины.
 
транзит Дата: Среда, 30.12.2009, 16:07 | Сообщение # 42
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч, тебе регится надо было под ником "Хоттаб" biggrin , тогда б и вопросов про ковёр-самолёт не было tongue
 
Terros Дата: Пятница, 18.01.2019, 18:18 | Сообщение # 43
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата
Как учтены??? В смысле - если мы внутридомовые краны закроем то у нас перепад на манометрах с 0,4кгс/см2 до 0,6кгс/см2 вырастет?

Есть два параллельных контура.В них обратнопропорционально сопротивлениям установились расходы, что б потери давления были одинаковы. При отключении одного из контуров смениться располагаемое- поскольку по вводу уже пойдет расход лишь на один контур, а в самом контуре из-за этого тоже чуть смениться расход. Цена на счетчик тепла: http://www.teplocom.msk.ru/catalog/uzly-ucheta-para/ от Теплоком-Сервис Москва.
Но вот "как учтены" будет несколько по другому. У вас сейчас уже (без счетчиков) идет какой то циркуляционный расход по Т4 трубе, он вовсе не тот расход, что обозначается термином - циркуляционный.Он просто расход протекающий по этому контуру при отсутствии водоразбора. И вот при этом расходе и имеющемся сопротивлении этого контура у вас потери давления составляют 4 мвс. Поставив счетчики- вы смените характеристику сети т.е. её сопротивление и у вас смениться расход. И он будет ниже этого критерийного , четко обозначаемого как "циркуляционныц" расход.Не изменить нынешнего положения может насос, который обеспечит подьем давления на ровно теряемое не этих счетчиках- тогда жители не почуют разницу и ТСО спокойно.Хотя и нынешний этот расход может быть выше необходимого циркуляционного, но .. вот так вот привыкли и типа все пучком.
А поскольку инженерно схема подключения ГВС некорректна, то критерием скорее выступает ощущения жителей.
А через НМ экстраполяцией (вывести из среднечасового из ТУ помножив на 24 =суточный и этот уже есть в НМ) и далее обратным ходом к секундным!! Хитрость это лишь,но хоть как то обоснуемая).
Станут ли эти счетчики коммерческими?


посмотрим)

Добавлено (18.01.2019, 18:19)
---------------------------------------------
так?
 