В связи с тем что объем теплоносителя больше 400 литров, пришлось ставить дополнительный расширительный бак 35л. Из-за особенностей планировки пришлось ставить его вместо открытого РБ в высшей точке системы.. Перепад между котлом и РБ - 7 метров..
1) Т.к раньше всегда ставил баки непосредственно на в котельной на обратке - не заморачивался, и оставлял в баках заводское давление 1,5 кгс.. Теперь же в связи с тем, что в верхней точке рабочее давление будет меньше на 0,7 кгс, видимо надо будет, соответственно,стравить давление воздуха и в расширительном баке? или оставить так как есть? ..где-то на форуме была нужная формула для расчета давления воздуха в РБ, но не нашел..
2) Ну, и насчет расположения резбового штуцера РБ.. Я то знаю, что вверх резьбой можно ставить.. Но зак просит подтвердить правильность такого решения какой нибудь авторитетной рекомендацией производителя.. дайте , плиз, ссылку - чтоб было и солидно, и разжевано для понимания,
Примитивно срезал открытый бак, нарезал резьбу, накрутил тройник.. В тройник - вверх автоматический воздухосбросник.. вбок труба к мембранному РБ..
РБ вверх присоединительной резьбой,.. т.е. ниппель снизу
ну, уж если совсем точно, то тройников два.. Еще краник для сброса воздуха для более быстрого наполнения системы
Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
ЛЕХ А у инородцев нет понятия подключения РБ в верхней точке.Это прерогатива схем СО с ЕЦ.А при подключении в нижней точке- вобщем уже по барабану получается.
. Воздухосборник без больших разрушений там варить просто нереально - все уже заштукатурено-покрашено - зак таких ужасов просто не переживет