| Расположение расширительного бака в верхней точке системы | 
|  | 
| 
| Vova_S | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 14:31 | Сообщение # 1 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Недавно сделал рутинную работу - в 3-х уровневом доме вместо напольного КЧМ поставил настенник.. Старую гравитационную систему из 57 труб и регистров зак менять наотрез отказался.. Ну, это дело обычное..
  В связи с тем что объем теплоносителя больше 400 литров, пришлось ставить дополнительный расширительный бак 35л. Из-за особенностей планировки пришлось ставить его вместо открытого РБ в высшей точке системы..
 Перепад между котлом и РБ - 7 метров..
  1) Т.к раньше всегда ставил баки непосредственно на в котельной на обратке - не заморачивался, и оставлял в баках заводское давление 1,5 кгс.. Теперь же в связи с тем, что в верхней точке рабочее давление будет меньше на 0,7 кгс, видимо надо будет, соответственно,стравить давление воздуха и в расширительном баке? или оставить так как есть?
 ..где-то на форуме была нужная формула для расчета давления воздуха в РБ, но не нашел..
  2) Ну, и насчет расположения резбового штуцера РБ.. Я то знаю, что вверх резьбой можно ставить..
   Но зак просит подтвердить правильность такого решения какой нибудь авторитетной рекомендацией производителя..
 дайте , плиз, ссылку - чтоб было и солидно, и разжевано для понимания,
  |  |  |  |  | 
| 
| Хоттабыч | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 18:18 | Сообщение # 2 |  |   Эксперт Город: Саратов Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4577 Репутация: 36 Статус: Offline | А какой резьбой то вверх? Подсоединительной или нипелем? 
 Опыт - критерий истины.
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 18:59 | Сообщение # 3 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | А какая разница, это я про резьбу. Мануал найти не проблема, я так думаю, найдёшь. А вот в гравитационке (открытой) расширитель выполняет еще важную функцию. Все трубы 'заточены' под сбор воздуха именно в расширитель. Как это решил?
 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 19:56 | Сообщение # 4 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Quote (грязнуля) Как это решил? Примитивно срезал открытый бак, нарезал резьбу, накрутил тройник.. В тройник -
 вверх автоматический воздухосбросник..
 вбок труба к мембранному РБ..
  РБ вверх присоединительной резьбой,.. т.е. ниппель снизу   ну, уж если совсем точно, то тройников два.. Еще краник для сброса воздуха для более быстрого наполнения системы 
  |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Воскресенье, 16.08.2009, 20:43 | Сообщение # 5 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Слив, правильно. Пару раз так делал, воздушник либо прикипит, либо течь будет, либо должен стоить тыщи три. Так что если воздухоудалитель дешовка, сразу выкинь. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| azz | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 01:08 | Сообщение # 6 |  |   Претендент Город: Москва Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 26 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| 123Вот | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 06:38 | Сообщение # 7 |  | Мастер Город: ghgjhgjhggyd Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1750 Репутация: 16 Статус: Offline | И как будет работать РБ(по этому рисунку)? При малейшем завоздушивании он уже получается не имеет контакта с СО.И чего его там держать тогда? А контрольная зачем с вентилем возле бака? Что б туда лазить открывать, а затем бежать к унитазу смотреть,течет или нет? |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 07:45 | Сообщение # 8 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Ну вот, пристебался, типа 123 :). Уклончик к 'контрольке', а краник возле унитаза и всё путем. Воздухоудалители хорошие у рбм, наверно и у других есть.
 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| LEX | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 08:50 | Сообщение # 9 |  |   Мастер Город: Магнитка Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1472 Репутация: 29 Статус: Offline | Quote (Vova_S)  верхней точке рабочее давление будет меньше на 0,7 кгс, видимо надо будет, соответственно,стравить давление воздуха и в расширительном бакеПравильно. И обязательно при пуске проверить - корреткно ли работает. Если надо-подкорректировать.
 
 Quote (Vova_S) Я то знаю, что вверх резьбой можно ставить.Если честно, то мож я сам чего-то недогоняю..
  Но какая нафиг разница - где штуцер.. У некоторых баков штуцер для подключения сверху. Покажь заку картинку типа этой
 
  и все 
 Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.
  Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 09:29 | Сообщение # 10 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Quote (123Вот) а затем бежать к унитазу смотреть,течет или нет?Так РБ и стоит прямо за унитазом на крайнем этаже..
 Раньше из открытого РБ труба перелива выходила прямо в фановую - без всякого воздушного зазора.. Я так оставлять не рискнул.. Зак из экономии готов два раза бегать при заполнении системы вверх-вниз..
 Кран то - только для первичной заливки системы. если надо будет долить немного, то и автомат справится..
 Уклоны там нормальные - все таки гравитационка была .
 |  |  |  |  | 
| 
| 123Вот | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 20:47 | Сообщение # 11 |  | Мастер Город: ghgjhgjhggyd Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1750 Репутация: 16 Статус: Offline | Quote (Vova_S) Раньше из открытого РБ Раньше воздух четко шел в РБ и все ОК.Ныне? Закипел ваш воздухоотводчик, для воздуха вы чуть более места не предусматриваете(ну сделайте некий воздухосборник же и все) и пневмобак РБ уже запросто попадаем в условия , когда его воздухом от самой СО может отсечь.
 Не путайте условия работы этих баков в условиях подключения в нижней точке(для самого бака)- там всегда он будет под заливом и избыточным давлением.А в верхней точке диапазон Уже для его работы(про давление над мембраной уже Грязнуля написал) ,но и не насобирать в бак воздуха и обеспечить залив водой трубы подключения этого бака весьма необходимо(100% в любой момент отопит. сезона).
 Просто скорей воздухосборник сделать и чуть выше его поднять, в него два воздухоотводчика автоматических.На РБ труба с контруклоном к Г.стояку СО и сам баксоской вниз.Относительно соски- да, их можно по разному, но .. но лучше вниз.При малом опорожнении СО так еще будет поработоспособней для СО.
  ЛЕХ А у инородцев нет понятия подключения РБ в верхней точке.Это прерогатива схем СО с ЕЦ.А при подключении в нижней точке- вобщем уже по барабану получается.
 |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:26 | Сообщение # 12 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Вроде этого - более терпимо? (синим - новый вариант)
 
    . Воздухосборник без больших разрушений там варить просто нереально - все уже заштукатурено-покрашено - зак таких ужасов просто не переживет
  |  |  |  |  | 
| 
| 123Вот | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:32 | Сообщение # 13 |  | Мастер Город: ghgjhgjhggyd Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1750 Репутация: 16 Статус: Offline | Не, хуже даже. Ща может пойду в паунте порисую, погодите пока.
 Первая точка врезки РБ у вас правильней, чем вторая.
 Если графически взять ваш рисунок, то восдухосбросник ваш обзовите воздухосборником и в него два автом. воздухоотводчика врезать.А сам бак, что б по отметкам получалось, мог сливать и под силой тяжести воду из себя в СО, а не только упругостью мембраны.
 А и еще- может даже эту контрольную трубу с вентилем лучше в воздухосборник этот врезать даже(т.е. чуть выше на рисунке) если считать это "разрезом".
 Рисовать или понятно?
 |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:39 | Сообщение # 14 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Если не очень трудно, - лучше нарисовать   |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:42 | Сообщение # 15 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Так понял, что РБ вниз резьбой в основном для того, чтобы вода при разрыве мембраны, могла стекать самотеком? |  |  |  |  | 
| 
| 123Вот | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 22:50 | Сообщение # 16 |  | Мастер Город: ghgjhgjhggyd Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1750 Репутация: 16 Статус: Offline | Quote (Vova_S) для того, чтобы водав соединяющей трубке(меж СО и Баком) всегда заполняла её.И при разрыве мембраны в том числе.
 |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:05 | Сообщение # 17 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Что то я маленько не догоняю, чем ужасна сухая труба между СО и баком.. Всегда думал, что РБ - просто вместилище излишнего объема возникающего при нагреве в СО - неважно чего - воды или воздуха..
 Только что воздух в РБ способствует его коррозии..
 
   ???
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:05 | Сообщение # 18 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | 123, не понимаю суеты... Ладно, врезаем 'контрольку' сразу после вверх торчащего писюна расширителя. И уклон чтоб туда воздух не попал.
 Или Убрать вобще расширитель оттудава, поставить 3х8литров, не забыть про котловой.
 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  | 
| 
| Vova_S | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:06 | Сообщение # 19 |  |   Эксперт Город: Волгоград Группа: 
 
 
 
 
 
 
 
Координаторы 
 
 Сообщений: 4019 Репутация: 54 Статус: Offline | Quote (грязнуля) 3х8литровэто что?
 |  |  |  |  | 
| 
| грязнуля | Дата: Понедельник, 17.08.2009, 23:07 | Сообщение # 20 |  |   Эксперт Город: Краснодар Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4016 Репутация: 32 Статус: Offline | Три расширителя по 8 - 12 литров. 
 Встретил дизайнера - убей сразу!
 |  |  |  |  |