Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Wolf gg24eks дуркует гвс. - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 06.05.2024, 19:32

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Wolf gg24eks дуркует гвс.
Wolf gg24eks дуркует гвс.
Angelski Дата: Среда, 29.07.2009, 20:50 | Сообщение # 1
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Беда с гвс. При открытии крана котел запускается, неножко греет (прим. 30 секунд), потом гаснет несмотря на наличие протока, через секунд 30 снова запускается.Так тактами и работает. Смотрел датчик протока и клапан который его включает- всё ок. Куда смотреть?

Берегите воду- разбавляйте её
 
грязнуля Дата: Среда, 29.07.2009, 21:15 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Нечто подобное часто наблюдаю на юнкерах, пропылесосте радиатор горелки. Пламя выхлестывает за 'камеру сгорания' и подогревает датчики, а иногда палит провода. А вобще я не знаток вольфов.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Среда, 29.07.2009, 21:36 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Такое только в режиме ГВС?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
СвятослаВ Дата: Среда, 29.07.2009, 21:45 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Название правильное, может так WOLF CGG-K-24/28 или так WOLF GG 2EK S24, но первое что нужно сделать, так это профилактику, как пишет грязнуля, проверь модулятор и клемы соединения.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Angelski Дата: Среда, 29.07.2009, 22:25 | Сообщение # 5
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Правильное название конечно WOLF GG 2EK S24, просто лень было искать правильное написание. Насчёт только в гвс-пока не знаю, завтра и в отоплении попробую, если профилактика не поможет. Заметил ещё- перед тем как гаснуть вспыхивает на секунду точечка справа верху индикатора.

Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Среда, 29.07.2009, 22:43 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Настенный Вайллант так делал месяц назад, был забит вторичный теплообменник со стороны отопительного контура. Котел включался по датчику протока, но так как нет протока теплоносителя через втор. теплообменник, быстро набирал температуру и отключался. Так и стоял, пробуе отключаеться, пробует........... . Промыл и все пошло отлично. Но с вашими котлами не встречался, какая там система не знаю, говарю только что поведения похожи.
 
Гость Дата: Четверг, 30.07.2009, 06:59 | Сообщение # 7
Группа:





Ага, на вайлантах и я такое видил, глюк зхходовика
 
RUZALIN Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:14 | Сообщение # 8
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Да нет, в моем случае трехходовой работал. Там во вторичном теплообменнике со стороны отопительного контура затор был.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:21 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Господа! Дождитесь ответа автора, только-ли в режиме ГВС эта проблема! (сейчас лето, отопление не включают smile ) А потом уже будем выдвигать версии smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Гость в своем городе. Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:30 | Сообщение # 10
Группа:





Ну вроде как в мазвании темы обозначено 'гвс'.
 
Mij-gan Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:01 | Сообщение # 11
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Гость в своем городе.)
Ну вроде как в мазвании темы обозначено 'гвс'.

Quote (Angelski)
Насчёт только в гвс-пока не знаю

Читайте весь текст:)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Angelski Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:34 | Сообщение # 12
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Глюк только в гвс. Профилактику сделал, пропАлисосил biggrin . Непомогло. Мануальным путём установил глюк 5-ти ходового, он же и давит на датчик протока. Давит недостаточно сильно и датчик то включается, то выключается ( с мануально включенным датчиком горит стабильно). 3-х ходовой ( или 5-т, как правильно?) перебрал, всё нормально (ну визуально вся механника в нем работает, мембранка целая). Есть подозрение вот на затор теплообменника, как промыть?

Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:42 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Обычно втор. теплообменник я промываю подключением на вход выход ГВС промывочной установки, но тут скорее всего контур отопительной стороны. Так что надо снимать теплообменник и подключаться прямо на него. На разных котлах разные посадочные места, надо как то умудриться уж.
 
Angelski Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:48 | Сообщение # 14
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
А что за промывочная установка? Чем промываете?

Добавлено (30.07.2009, 11:48)
---------------------------------------------
Странно ведь не срабатывает датчик протока, значит всё это со стороны контура гвс.


Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:53 | Сообщение # 15
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Использую промывочную установку BWT barracuda. В качестве жидкости использую слабую неорганическую кислоту.

А как проверили датчик протока? Если от него идет 2 жильная проводка то можно просто замкнуть на плате контакты, должно среагировать на проток. Если турбинка стоит на датчике протока, то вроде никак не проверить.

 
Angelski Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:00 | Сообщение # 16
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Да там микрик обычный в корпусе. А турбинку , если я правильно понимаю, можно осциллографом проверить.

Берегите воду- разбавляйте её
 
RUZALIN Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:27 | Сообщение # 17
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Если микрик то вообще легко, замкните и посмотрите реагирует ли. Только воду откройте на кране. Если так работает значит в микрике дело.

Добавлено (30.07.2009, 12:27)
---------------------------------------------
Даже не в микрике, а в штоке должна быть проблема. Или мембрана не работает.

 
Angelski Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:39 | Сообщение # 18
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Это всё уже проверено. неисправнсть 100% в теплообменнике. Как его промыть мануально, не имея промывочных установок?

Берегите воду- разбавляйте её
 
Mij-gan Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:46 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Angelski)
Как его промыть мануально

Mb, в ванну с уксусом? smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Angelski Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:48 | Сообщение # 20
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
Там собственно сторона гвс- это медная трубка навитая вокруг чего-то там. То есть задача в том, как промыть медную трубку от накипи?

Добавлено (30.07.2009, 12:48)
---------------------------------------------
А может от отложения солей... х.з.


Берегите воду- разбавляйте её
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Wolf gg24eks дуркует гвс.
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz