Wolf gg24eks дуркует гвс.
|
|
Angelski |
Дата: Среда, 29.07.2009, 20:50 | Сообщение # 1 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Беда с гвс. При открытии крана котел запускается, неножко греет (прим. 30 секунд), потом гаснет несмотря на наличие протока, через секунд 30 снова запускается.Так тактами и работает. Смотрел датчик протока и клапан который его включает- всё ок. Куда смотреть?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 29.07.2009, 21:15 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Нечто подобное часто наблюдаю на юнкерах, пропылесосте радиатор горелки. Пламя выхлестывает за 'камеру сгорания' и подогревает датчики, а иногда палит провода. А вобще я не знаток вольфов.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Среда, 29.07.2009, 21:36 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Такое только в режиме ГВС?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Среда, 29.07.2009, 21:45 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Название правильное, может так WOLF CGG-K-24/28 или так WOLF GG 2EK S24, но первое что нужно сделать, так это профилактику, как пишет грязнуля, проверь модулятор и клемы соединения.
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
Angelski |
Дата: Среда, 29.07.2009, 22:25 | Сообщение # 5 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Правильное название конечно WOLF GG 2EK S24, просто лень было искать правильное написание. Насчёт только в гвс-пока не знаю, завтра и в отоплении попробую, если профилактика не поможет. Заметил ещё- перед тем как гаснуть вспыхивает на секунду точечка справа верху индикатора.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 29.07.2009, 22:43 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Настенный Вайллант так делал месяц назад, был забит вторичный теплообменник со стороны отопительного контура. Котел включался по датчику протока, но так как нет протока теплоносителя через втор. теплообменник, быстро набирал температуру и отключался. Так и стоял, пробуе отключаеться, пробует........... . Промыл и все пошло отлично. Но с вашими котлами не встречался, какая там система не знаю, говарю только что поведения похожи.
| |
| |
Гость |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 06:59 | Сообщение # 7 |
Группа:
|
Ага, на вайлантах и я такое видил, глюк зхходовика
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:14 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Да нет, в моем случае трехходовой работал. Там во вторичном теплообменнике со стороны отопительного контура затор был.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:21 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Господа! Дождитесь ответа автора, только-ли в режиме ГВС эта проблема! (сейчас лето, отопление не включают ) А потом уже будем выдвигать версии
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Гость в своем городе. |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 10:30 | Сообщение # 10 |
Группа:
|
Ну вроде как в мазвании темы обозначено 'гвс'.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:01 | Сообщение # 11 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Гость в своем городе.) Ну вроде как в мазвании темы обозначено 'гвс'. Quote (Angelski) Насчёт только в гвс-пока не знаю Читайте весь текст:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:34 | Сообщение # 12 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Глюк только в гвс. Профилактику сделал, пропАлисосил . Непомогло. Мануальным путём установил глюк 5-ти ходового, он же и давит на датчик протока. Давит недостаточно сильно и датчик то включается, то выключается ( с мануально включенным датчиком горит стабильно). 3-х ходовой ( или 5-т, как правильно?) перебрал, всё нормально (ну визуально вся механника в нем работает, мембранка целая). Есть подозрение вот на затор теплообменника, как промыть?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:42 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Обычно втор. теплообменник я промываю подключением на вход выход ГВС промывочной установки, но тут скорее всего контур отопительной стороны. Так что надо снимать теплообменник и подключаться прямо на него. На разных котлах разные посадочные места, надо как то умудриться уж.
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:48 | Сообщение # 14 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
А что за промывочная установка? Чем промываете? Добавлено (30.07.2009, 11:48) --------------------------------------------- Странно ведь не срабатывает датчик протока, значит всё это со стороны контура гвс.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 11:53 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Использую промывочную установку BWT barracuda. В качестве жидкости использую слабую неорганическую кислоту. А как проверили датчик протока? Если от него идет 2 жильная проводка то можно просто замкнуть на плате контакты, должно среагировать на проток. Если турбинка стоит на датчике протока, то вроде никак не проверить.
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:00 | Сообщение # 16 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Да там микрик обычный в корпусе. А турбинку , если я правильно понимаю, можно осциллографом проверить.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:27 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Если микрик то вообще легко, замкните и посмотрите реагирует ли. Только воду откройте на кране. Если так работает значит в микрике дело. Добавлено (30.07.2009, 12:27) --------------------------------------------- Даже не в микрике, а в штоке должна быть проблема. Или мембрана не работает.
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:39 | Сообщение # 18 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Это всё уже проверено. неисправнсть 100% в теплообменнике. Как его промыть мануально, не имея промывочных установок?
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:46 | Сообщение # 19 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Angelski) Как его промыть мануально Mb, в ванну с уксусом?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:48 | Сообщение # 20 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Там собственно сторона гвс- это медная трубка навитая вокруг чего-то там. То есть задача в том, как промыть медную трубку от накипи? Добавлено (30.07.2009, 12:48) --------------------------------------------- А может от отложения солей... х.з.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |