Wolf gg24eks дуркует гвс.
|
|
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:51 | Сообщение # 21 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Ну если предположить что там засела только какой то шлак, то можно и проточной водой под давлением попробовать промыть. Но если там накипь, то только циркуляцией промывочной жидкости. На Вайлланте например о котором я говарил, был некий шлак застопорен и при первых 5 секундах начала промывки проток его выплюнул Надо всетки понимать что во втор. теплообменнике со стороны отоп. контура накип врядли оброзовалась. Надо подключить к водопроводу и под давлением попробовать дать воду. Может и выплюнет эту гадость
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:51 | Сообщение # 22 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
В отсутствие гидравлического сопротивления в виде теплообменника датчик протока срабатывает без проблем.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 12:55 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А какой там был проток через котел. Сколько литров воды шла через кран ГВС?
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:02 | Сообщение # 24 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Да фиг его знает... На одну точку хватало, на две нет. 2 года всё работало. А потом ррааз и кончилось Добавлено (30.07.2009, 13:02) --------------------------------------------- Подключил, промыл, ничего не выплюнуло. Точно накипь или отложения солей. Да и не может там ничего застрять. с фильтрами всё в порядке. Даже диаметр патрубка выхода гвс из теплообменника поменьше чем вход. Хотя и там и там 15-ая медь
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:04 | Сообщение # 25 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я к тому что если втор. теплообменник забит со стороны протока ГВС там на кране расход постепенно уменьшаеться. Надо просто открыть кран горячей воды полностью и поставить 3 литровую банку. Если за минуту он не будет заполнен на 70 процентов примерно то теплообменник забит. Обычно датчик протока на расход меньше 2 л/минуту не реагирует.
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:06 | Сообщение # 26 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Нажми на кнопку - и посмотри индикацию во время работы, отобразится состояние 0,1,2,3,4,5,6,7 сравни с таблицей и поймёшь где копать, возможно не правильно настроена скорость вентилятора и не выходит на полную мощь.
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:30 | Сообщение # 27 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
А кстати, где техдок на эти котлы найти можно? (Именно техническую документацию, а не листовку "Мы самые крутые!")
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:45 | Сообщение # 28 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
СвятослаВ, За совет спасибо. Но уже понятно, что дело в т/о. Есть на них общие мануалы по обслуживанию и монтажу. Если надо могу скинуть.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 13:55 | Сообщение # 29 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Я в месяц штук 5 теплообменников промываю, неужели здесь не найдеться человек из Питера у каторого есть эта установка
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 14:03 | Сообщение # 30 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Если не сложно, то скиньте мануал. С настенниками "Wolf" пока не сталкивался, но кто его знает:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 14:11 | Сообщение # 31 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Вот здесьможно скачать инструкций, только что нашел http://www.airs.ru/catalog....jj-9229
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 14:42 | Сообщение # 32 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Я в месяц штук 5 теплообменников промываю, неужели здесь не найдеться человек из Питера у каторого есть эта установка Человек нашелся, попросил 6 тыр. Новый т/о стоит 8 тыр. Сейчас залил уксусной к-ты 70%. Посмотрю поможет али нет.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:01 | Сообщение # 33 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
RUZALIN, маленькая неувязочка на данном сайте. На картинке и в описании (рекламном) - котёл с проточным теплообменником ГВС, а во вложении - "мануал" на котёл с внешним бойлером. А это, согласитесь, разные вещи Я просто хотел понять, что у этих котлов за теплообменник.
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:07 | Сообщение # 34 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Mij-gan, мыло дайте.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:09 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Да выйди на их ресурс http://www.wolfrus.ru/page12.htm
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:17 | Сообщение # 36 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (СвятослаВ) Да выйди на их ресурс Спасибо Что-то в Тындексе их ресурс непопулярен
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:43 | Сообщение # 37 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Angelski) Человек нашелся, попросил 6 тыр А я за 1500 рубликов промываю Mij-gan я там инструкцию не смотрел, просто натолкнулся на нее сегодня.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 15:57 | Сообщение # 38 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) просто натолкнулся на нее А я ещё и посмотрел По ссылке СвятослаВа действительно инструкции на всю линейку. За что ему отдельное спасибо
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Angelski |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 18:47 | Сообщение # 39 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Три раза мыл уксусной к-той. Потом водой, потом дул воздухом. Время выкл. серьёзно сократилось. Хоть т/о промыл не зря, похоже копал немножко не там. Есть проблемма ещё с реле давления на насосе хвс. Нижнее падает до нуля и только тогда она включается, регулировке не поддаётся. Завтра релюшку махну, тогда похоже всё будет гудно.
Берегите воду- разбавляйте её
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 19:44 | Сообщение # 40 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Т.е. Вы воду качаете насосом для пользования и насос плохо стал закачивать воду для дома? После промывок реагентами подходит содовый или мыльный раствор
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |