Хоттабыч Дата: Среда, 01.07.2009, 20:47 | Сообщение # 41
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Koba)
с учетом воздуха внутри почти герметичной канал.трубы потери будут не очень большие.
Так канал-труба всетаки есть?


Опыт - критерий истины.
 
VikT Дата: Четверг, 02.07.2009, 10:07 | Сообщение # 42
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
На глубине 2 метра?

Ну не настолько близко к центру земли, чтобы теплопотерь не было biggrin


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Angelski Дата: Четверг, 02.07.2009, 21:18 | Сообщение # 43
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 537
Репутация: 5
Статус: Offline
А нормальную ппу ручки кинуть отвалятся?

Добавлено (02.07.2009, 21:18)
---------------------------------------------
Вряд-ли пластики её переживут....


Берегите воду- разбавляйте её
 
Koba Дата: Понедельник, 06.07.2009, 14:56 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Так канал-труба всетаки есть?

А как же! Собираем всегда в канализационной трубе, 100/150/200 - в зависимости от количества и диаметров м/п. В последнее время ещё и накрываем чем нибудь (жесть например) в качестве защиты от Заков с шаловливыми ручками и их работников. А то вдруг копать начнут.

Добавлено (06.07.2009, 14:56)
---------------------------------------------

Quote (aseskip)
На длинной трассе тяжело обеспечить воздушную прослойку между трубой и футляром. Эт надо через метр какие то фиксирующие шайбы фигачить

Через два-три метра нормально. Как раз в начале и конце кан.трубы пенкой слегонца.


Пройдет и это.
 
Alex_ Дата: Вторник, 07.07.2009, 18:52 | Сообщение # 45
Гуру
Группа: Граждане
Сообщений: 2225
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)

"13мм очень мало."

На глубине 2 метра?


Слежится Ваш энергофлекс и останется от него через год пшик - полиэтиленовая пленка. Без оболочки нельзя

И еще важный момент - гидроизоляция. При монтаже оболочки из каналюжной трубы оставить дырочку - раз плюнуть. Если бы по этой трубе текла, как и положено, сточная вода, об этой дырочке за 100 лет никто бы и не узнал... Короче, все эти самопальные варианты - от лукавого. На крайняк можно взять цельную ПНД трубу для водоснабжения, просунуть в нее ПЕКСовые трубки в плотной теплоизоляции и запихнуть целиком всю конструкцию под землю, гарантировав, что вода не зальется через края.

 