Теплотрасса от теплогенераторной до коттеджа
|
|
Прохожий |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 00:42 | Сообщение # 21 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) А между гильзой и стеной чем тогда? это не ко мне, а к строителям Я бы, по-дилетантски, замазал цементным раствором.
Я не 1
| |
| |
Valeriu |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:04 | Сообщение # 22 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Чё-то я не пойму - то пишете, что МП после котла это ужасть, то его рекомендуете....
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:27 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Лучше, конечно, или сталь или нержавейка или медь... по крайней мере до гидрострелки, а лучше до коллекторов.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:12 | Сообщение # 24 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Да ладно, 3 метра это не теплотрасса. В канашке или АЦ трубе делается легко. Вот прямо сегодня делали т/трассу (прим.28 м.пог., вкл.участок в цоколе)на баню 9х14, два этажа, канализ.труба 150 мм, 4х25 +1х20, МП, т/изоляция тонкая(4 мм), концы пеной. Котел в котельной (котел в котельной гы-гы-гы ) пристроенной к дому, в бане стрелка, закапываем на 1,2 метра. В бане фун.ленту проходим в заранее оставленной дырке, заделываем бетоном, в котельной долбили пол(теплый!), заделали тоже бетоном. Думаю будет усё нормуль. Несколько т/трасс сваял похожим образом, пока стоят, хотя 10 лет не срок, канешна.
Пройдет и это.
| |
| |
aseskip |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:26 | Сообщение # 25 |
Любитель
Город: Пермь
Группа:
Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Изоляция не тонковата будет? Как насчет теплопотель в грунт?
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 20:53 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Воздух в обсадной пластиковой трубе еще - хороший теплоизолятор, с учетом того что обсадная пластик... но 4мм всетаки тонковата имхо я бы 9мм тиснул.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
wasermen |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 21:44 | Сообщение # 27 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote но 4мм всетаки тонковата имхо я бы 9мм тиснул. Оно и 9мм не много. Я на каждую трубу одеваю 6 или 9; а потом на все еще 20ку. и все это добро в ПВХ 160 или 200 (мотря сколько труб). для самопальных Т.Т. трименяю ПЕКС Упанор ; при диаметре труб больше 25мм и длине более 10м изготавливать Т.Т. самому экономически - мало эфективно! Добавлено (20.06.2009, 21:44) ---------------------------------------------
Quote (usa) а медь - она дуракоустойчивая...котел там вскипел или морозом перехватило - ей же пофиг. Здесь Вы слегка заблуждаетесь. При замерзании воды в медной трубе, последня рвется.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 21:55 | Сообщение # 28 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Вот только закопал 22 метра трассу. Но зак серьезный и подойти пришлось серьезно. Траншея 2м, 10см песковая подушка, 40 ППР армированный в 13мм энергофлексе, 10см песка сверху, далее грунт. Проливали сутки водой (таджики), грунт осел на 10-15см, досыпали, заровняли. Котлы в котельной будут конденсатные. Это что бы снять вопросы о том, что от котлов пойдет ППР. График посчитан 70-55.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
wasermen |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:04 | Сообщение # 29 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Это без футляра? Даже если грунт абсолютно сухой, 13мм очень мало.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:11 | Сообщение # 30 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (wasermen) 13мм очень мало. На глубине 2 метра?
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
wasermen |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:15 | Сообщение # 31 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
А глубина в данном случае (отопление) не имеет значения. Температура грунта +5-6 *С температура трубы +70*С между ними 13мм энергофлекса. каковы будут теплопотери?
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:19 | Сообщение # 32 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
В песок не особо большие. Да и то только на разогреве. Хотя согласен- потери тепла будут. Но в пределах разумного.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
wasermen |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 22:22 | Сообщение # 33 |
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа:
Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (A-x-e-l-1) В песок не особо большие. Это если песок абсолютно сухой. А если влага? Энергофлекс, хоть и меедлеено, но промокает; футляр надо делать.
Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 00:15 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Тоже считаю, что футляр нужон ПВХ канашка.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Renegade |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 08:41 | Сообщение # 35 |
Специалист
Город: Выборг
Группа:
Граждане
Сообщений: 708
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Маленькие трассы делаем сами из каналии и мп с утеплителем. Большие или когда много труб 4-5 ставвим флексален либо упонор. А плохо утеплять и не глубоко закапывать опасно тем что заказчик может увидеть у себя на участке протопленую в снегу дорожку и вспомнит вас не хорошо, возможно придеться переделывать. 13 утеплитель без чехла - вообще ничего, он мнется и промокает.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
транзит |
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 09:32 | Сообщение # 36 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Renegade) заказчик может увидеть у себя на участке протопленую в снегу дорожку С благоустройством договаривайся , будет "тёплый тротуар".Добавлено (21.06.2009, 09:32) --------------------------------------------- А что? как вариант прокладывать теплотрассы под тротуаром или дорожками. Зимой от снега меньше чистить .
| |
| |
aseskip |
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 06:36 | Сообщение # 37 |
Любитель
Город: Пермь
Группа:
Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
|
На длинной трассе тяжело обеспечить воздушную прослойку между трубой и футляром. Эт надо через метр какие то фиксирующие шайбы фигачить. Так что Uponor рулит.
| |
| |
Koba |
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 19:28 | Сообщение # 38 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (aseskip) Изоляция не тонковата будет? Как насчет теплопотель в грунт? Quote (Хоттабыч) но 4мм всетаки тонковата имхо я бы 9мм тиснул. Quote (wasermen) Оно и 9мм не много. Согласен со всеми, но... ми луди бедные, а газ не мой а Зака. Хотя по опыту, с учетом воздуха внутри почти герметичной канал.трубы потери будут не очень большие. По крайней мере на глаз.
Пройдет и это.
| |
| |
Гость |
Дата: Среда, 01.07.2009, 09:53 | Сообщение # 39 |
Группа:
|
А почему никто не сказал про изопрофлекс??? Добавлено (01.07.2009, 09:53) --------------------------------------------- Мне сейчас тоже нужно трассу делать 30 метров
| |
| |
Котелок |
Дата: Среда, 01.07.2009, 11:49 | Сообщение # 40 |
Профи
Город: Санкт-Петербург
Группа:
Граждане
Сообщений: 271
Репутация: 2
Статус: Offline
|
так и твэл-пэкс можно вспомнить
Делаю тепло...
| |
| |