Формулы откуда взял? И вообще, если вот по методике указанной в книге Тиатора "Отопительные системы" считать теплопотери, то это правильно? Там европейские нормы вроде.
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 20.05.2010, 14:12 | Сообщение # 242 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Формулы откуда взял? В смысле? Сам не придумывал, это точно. Сами формулы одинаковые, хоть какими методиками пользоваться. Смотря еще что считать. Если это "объект капитального строительства", то ИМХО только по предусмотреной нормативными документами. С данной книгой не знаком, сказать про нее ничего не могу.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:25 | Сообщение # 243 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Народ, есть ли у кого данные по размерам между осями подачи и обратки от коллектора?
| |
| |
allre |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:34 | Сообщение # 244 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Коллектор, похоже, самодельный - только померить остается. У стандартных гребенок - 125 мм у маленьких настенных или 250мм - у больших напольных.
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
Valeriu |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:39 | Сообщение # 245 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
160 ещё есть - UNI
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 17:42 | Сообщение # 246 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Коллетор, похоже Comparato, тогда 140 мм по осям
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 20:41 | Сообщение # 247 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Мне сам коллектор не надо, я сам собираюсь такие девайсы делать со стрелкой. Просто из опыта Вашего надо знать, сколько между осями оставлять, чтобы и насосы не теснились между собой и смеситель уместился. Думал где то 150 мм оставлять.
| |
| |
calmar |
Дата: Пятница, 21.05.2010, 20:56 | Сообщение # 248 |
Претендент
Город: Азов
Группа:
Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 26.05.2010, 11:13 | Сообщение # 249 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Будущий клиент по сервису из соседнего района смонтировал себе котел Бакси Эко 3 турбик. У него дом из бруса и он повесил его на стену. Теперь то ли газовики, то ли пожарники не принимают у него дымоход. Сказали, что через брус выводить нельзя. Вроде все нормально говорит сделал, коаксиал через стену(брус) и изолировал трубу от стены огнеупорным материалом. Но ему сказали что надо из кирпича это сделать, как он это сделает на стене из бруса Может кто кинет нормативы, где написано что можно или нельзя через стену из бревна выводить коаксиал, какие условия должны быть. Котел 24 кВт.
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 26.05.2010, 18:23 | Сообщение # 250 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1826
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Сказали, что через брус выводить нельзя. Впервые такое слышу. Уж у нас газовики с пожарниками злобствуют но до таких требований пока не дошли.На прошлой неделе котелок повесил-дом бревенчатый и никаких проблем.Но опять с напольными котлами требуют отдельное помещение под котельную.Quote (RUZALIN) Может кто кинет нормативы, где написано что можно или нельзя
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 26.05.2010, 19:23 | Сообщение # 251 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Этого зака уже с того года прессуют местные чиновники, че то не взлюбили они его. Короче не буду я с ним связываться, договор расторгаю. Он чуть что на меня смотрит, а че я, я сервис , а не браток, чтобы все его проблемы на месте решать. Да и ездить к ним мне не охота по каждому случаю. Кстати Теплоноситель, к тебе они наверно ближе, это Кукморский район Татарстана, не хочешь на обслуживание его взять
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 26.05.2010, 20:27 | Сообщение # 252 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1826
Репутация: 19
Статус: Offline
|
НЭТ там Елабужская вотчина-вот они пускай и плюхаются.
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 26.05.2010, 21:28 | Сообщение # 253 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Нет там Елабуги. Татрегионсервис Казанский меня оттуда выселяет Контора в которой я раньше работал. Работать не умеют, но с местными властями разговаривать умеют.
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 26.05.2010, 21:34 | Сообщение # 254 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1826
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Нет там Елабуги. Татрегионсервис Казанский меня оттуда выселяет Из Балтасей что ли теснят?НЕ ПОТДАВАЙСЯ ! Татарин с татариным всегда договориться сумеют.
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 26.05.2010, 21:35 | Сообщение # 255 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Кто меня из Балтасей потеснит, я же здесь с малых лет Из Кукмора ухожу.
| |
| |
теплоноситель |
Дата: Среда, 26.05.2010, 22:03 | Сообщение # 256 |
Гуру
Город: можга
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1826
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Из Кукмора ухожу. да,далековато от тебя до Кукмора
Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 28.05.2010, 13:38 | Сообщение # 257 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
История продолжается, зак не хочет расторгать со мной договор. Говорит, что не хочет доверять свой котел не компетентным местным спецам. Нашел вот такой документ: СП 31-106-2002 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ" Выдержка оттуда: 6.3.6 Стены из горючих материалов в месте установки теплогенератора с максимальной температурой нагрева поверхности более 120 °С следует изолировать негорючими материалами, например, слоем штукатурки толщиной не менее 15 мм или кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм. Указанная изоляция должна выступать за габариты теплогенератора не менее чем на 10 см с каждой боковой его стороны и не менее чем на 50 см выше его. Для теплогенератора с максимальной температурой поверхности до 120 °С включительно стены из горючих материалов допускается не защищать. Как я понимаю настенный котел марки Бакси Эко 3 подпадает под определение "теплогенератор с максимальной температурой поверхности до 120 °С" ? Если так, то его можно вешать прямо на стену из бруса. Прав ли я? могу ли я опираться на этот документ, Кто в курсе? Добавлено (28.05.2010, 13:38) --------------------------------------------- Модераторы, перенесите это в отдельную ветку пожалуйста.
| |
| |
allre |
Дата: Пятница, 28.05.2010, 14:16 | Сообщение # 258 |
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа:
Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Прав ли я? Прав. Если приложишь заверенную копию из инструкции по эксплуатации, где говорится о том, что температура наружных поверхностей этого котла не превышает 85 градусов - будешь абсолютно прав.
мой skype - reutov_o_v
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 28.05.2010, 14:48 | Сообщение # 259 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (allre) заверенную копию Заверенная кем?
| |
| |
представитель_fondital |
Дата: Пятница, 28.05.2010, 15:04 | Сообщение # 260 |
Профи
Город: Домодедово
Группа:
Граждане
Сообщений: 232
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (RUZALIN) Нашел вот такой документ: Хоть бы первоисточник написал, что ли Quote (RUZALIN) Заверенная кем? Из инструкции - нотариально. Только там таких цифирь вроде нет... Или сделать официальный запрос представительству, и пользовать уже их ответ...
| |
| |