| Де Дитрих конденсатный настенник | 
|  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:39 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Подключали газ на объекте... вот к такому красавцу... 
 
  
 Глаз зацепился за обвязку...
 
 
  
 И паззл не сложился...
 
 
  
 То ли лыжи не едут... то ли пора на пенсию...
 
 
  
 Вроде котел двухконтурный... но подключен к бойлеру...
 
 
   |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:44 | Сообщение # 2 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Подключен тупо... как одноконтурный... Как будет загружаться бойлер? может я что то не понимаю?
 Отопление... радиаторы+ ТП
 Распред шкаф в цоколе...
 
 
  
 Вроде все материалы с претензией... но чувствуется какой то дешевый подход...
 
 
  
 http://dedietrich-service.ru/upload....c00.PDF
 
 выдержка из документации...
 
 PMC-M 34/39 MI
 Двухконтурные котлы для
 отопления и ГВС проточного
 типа с пластинчатым
 теплообменником
 
 Так же подключал Юнкерс... такой комбиблок... внизу бойлер... а сверху прям на нем стоит настенник.
 У него тоже пластинчатый ТО. Но имеется свой встроенный насос загрузки бойлера.
 Нашел схемку боша... что те же яйца, только в профиль.
 http://bosch-online.ru/public....006.pdf
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:00 | Сообщение # 3 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | А монтажника нет, кто монтировал, может он откроет все тайны этой котельной   |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:09 | Сообщение # 4 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | На этой стройке с ними не пересеклись... пришли когда уже была красота и всё смонтировано... На фотке видно что стоит насос на рециркуляцию... но тоже как то коряво...
 Да и к гидроразделителю есть вопросы...
 Сложилось такое впечатление, что поймали сантехников на улице... дали набор ...
 вполне приличный набор...от продавца...
 а исполнители не знали что с ним делать...
 ну и слепили как получилось...в рамках своих познаний...
 Серые уголки ППР на фоне неплохой техники просто убили...
 И насосы... отвалив за конденсатник... съэкономить на уголках и насосах...
 Это выше моего понимания...
 |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:25 | Сообщение # 5 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | А конденсатник тот этот не такой уж и дорогой. Он стоит как традиционный настенный Вайллант самый дешёвый. Поэтому я думаю его купили как раз потому что он дешёвый предлагался, а не из соображения что он конденсатник. |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 01:56 | Сообщение # 6 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата kovalev_dimas (  ) Вроде котел двухконтурный... но подключен к бойлеру...Вот ключевое слово!
   Бойлер двухконтурный подключён к бойлеру....
 Он не знал что это бойлер,думал что котёл,вот и накосячил...
 
 Цитата kovalev_dimas (  ) И насосы... отвалив за конденсатник... съэкономить на уголках и насосах...А с насосами что не так?Один вроде как Вило,а другой вроде как Грундфос...(картинки не загружаются до конца и не вижу в упор...)
 Они что уже к дешёвым относятся и не качественным?!
 А вообще,явно познания в интернете собирал,а там какой только белиберды не напишут...
 На медне,с покупашками обчался,полтара часа после работы потратил,пока не убедил,что сшитый пропилен для ТП не годится,что подмес с гидрострелкой тоже не подходит к цивильному монтажу СО,и что им нужно по два бойлера на две СО,один на ТП,другой на РО.Вчера ещё и мастер с ними имел беседу,привёл свои доводы и конкретные объекты,аналогичные с их коттеджами.Остановились на том,что наши мастера,будут монтировать СО.
 |  |  |  |  | 
| 
| kovalev_dimas | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:07 | Сообщение # 7 |  |   Мастер Город: калининград обл. Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1541 Репутация: 19 Статус: Offline | Цитата Александр_Первый (  ) Бойлер двухконтурный подключён к бойлеру....Даже не сомневался когда писал, что Александр Камчатский заглотит крючек (бойлер).
 А насосы... то да... по цвету весьма похожи... хотя... спец и по оттенку бы определил...
 Оба - какой то "FERT".
 Загуглил... чистый китай...
 http://www.fert-china.com/ey/prodlist.asp?cid=14
 Только на смесительном узле ТП Вило.
 Кстати по оборудованию сей кочегарки... правее бойлера стоит станция водоочистки... , грундфос MQ , и обратный осмос на питьё...
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:12 | Сообщение # 8 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата kovalev_dimas (  ) А насосы... то да... по цвету весьма похожи... хотя... спец и по оттенку бы определил...Оба - какой то "FERT".
Я же вчера говорил,что картинки не раскрывались,только на половину и увеличить не представлялось возможность...
 Щаз,пока,всё нормально,кликаешь и открывается.
 А на счёт бойлера,правильно не сомневайся,мы всегда вещи называем своими именами,и тогда всё работает как часы.
 И,заметил,такую тенденцию у нас,кто то,где то,смонтируют СО с котлом,зараз начинаются проблемы...фиг знает почему...мистика...
 Может от того,как назовёшь корабль,так он и поплывёт?!
 |  |  |  |  |