Де Дитрих конденсатный настенник
|
|
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:39 | Сообщение # 1 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Подключали газ на объекте... вот к такому красавцу...
Глаз зацепился за обвязку...
И паззл не сложился...
То ли лыжи не едут... то ли пора на пенсию...
Вроде котел двухконтурный... но подключен к бойлеру...
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 14:44 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Подключен тупо... как одноконтурный... Как будет загружаться бойлер? может я что то не понимаю? Отопление... радиаторы+ ТП Распред шкаф в цоколе...
Вроде все материалы с претензией... но чувствуется какой то дешевый подход...
http://dedietrich-service.ru/upload....c00.PDF
выдержка из документации...
PMC-M 34/39 MI Двухконтурные котлы для отопления и ГВС проточного типа с пластинчатым теплообменником
Так же подключал Юнкерс... такой комбиблок... внизу бойлер... а сверху прям на нем стоит настенник. У него тоже пластинчатый ТО. Но имеется свой встроенный насос загрузки бойлера. Нашел схемку боша... что те же яйца, только в профиль. http://bosch-online.ru/public....006.pdf
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:00 | Сообщение # 3 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А монтажника нет, кто монтировал, может он откроет все тайны этой котельной
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:09 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
На этой стройке с ними не пересеклись... пришли когда уже была красота и всё смонтировано... На фотке видно что стоит насос на рециркуляцию... но тоже как то коряво... Да и к гидроразделителю есть вопросы... Сложилось такое впечатление, что поймали сантехников на улице... дали набор ... вполне приличный набор...от продавца... а исполнители не знали что с ним делать... ну и слепили как получилось...в рамках своих познаний... Серые уголки ППР на фоне неплохой техники просто убили... И насосы... отвалив за конденсатник... съэкономить на уголках и насосах... Это выше моего понимания...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 23.01.2016, 16:25 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
А конденсатник тот этот не такой уж и дорогой. Он стоит как традиционный настенный Вайллант самый дешёвый. Поэтому я думаю его купили как раз потому что он дешёвый предлагался, а не из соображения что он конденсатник.
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 01:56 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата kovalev_dimas ( ) Вроде котел двухконтурный... но подключен к бойлеру... Вот ключевое слово! Бойлер двухконтурный подключён к бойлеру.... Он не знал что это бойлер,думал что котёл,вот и накосячил...
Цитата kovalev_dimas ( ) И насосы... отвалив за конденсатник... съэкономить на уголках и насосах... А с насосами что не так?Один вроде как Вило,а другой вроде как Грундфос...(картинки не загружаются до конца и не вижу в упор...) Они что уже к дешёвым относятся и не качественным?! А вообще,явно познания в интернете собирал,а там какой только белиберды не напишут... На медне,с покупашками обчался,полтара часа после работы потратил,пока не убедил,что сшитый пропилен для ТП не годится,что подмес с гидрострелкой тоже не подходит к цивильному монтажу СО,и что им нужно по два бойлера на две СО,один на ТП,другой на РО.Вчера ещё и мастер с ними имел беседу,привёл свои доводы и конкретные объекты,аналогичные с их коттеджами.Остановились на том,что наши мастера,будут монтировать СО.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 11:07 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Цитата Александр_Первый ( ) Бойлер двухконтурный подключён к бойлеру.... Даже не сомневался когда писал, что Александр Камчатский заглотит крючек (бойлер). А насосы... то да... по цвету весьма похожи... хотя... спец и по оттенку бы определил... Оба - какой то "FERT". Загуглил... чистый китай... http://www.fert-china.com/ey/prodlist.asp?cid=14 Только на смесительном узле ТП Вило. Кстати по оборудованию сей кочегарки... правее бойлера стоит станция водоочистки... , грундфос MQ , и обратный осмос на питьё...
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 23:12 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Цитата kovalev_dimas ( ) А насосы... то да... по цвету весьма похожи... хотя... спец и по оттенку бы определил... Оба - какой то "FERT". Я же вчера говорил,что картинки не раскрывались,только на половину и увеличить не представлялось возможность... Щаз,пока,всё нормально,кликаешь и открывается. А на счёт бойлера,правильно не сомневайся,мы всегда вещи называем своими именами,и тогда всё работает как часы. И,заметил,такую тенденцию у нас,кто то,где то,смонтируют СО с котлом,зараз начинаются проблемы...фиг знает почему...мистика... Может от того,как назовёшь корабль,так он и поплывёт?!
| |
| |