| Расширительный бак | 
|  | 
| 
| Ildar | Дата: Четверг, 06.02.2014, 09:47 | Сообщение # 1 |  |   Претендент Город: Новороссийск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| RUZALIN | Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:13 | Сообщение # 2 |  |   Эксперт Город: Tatarstan ... Baltasi Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3414 Репутация: 43 Статус: Offline | Группу безопасности никто не отменял. Естественно должен быть подрывник. |  |  |  |  | 
| 
| Ildar | Дата: Четверг, 06.02.2014, 10:22 | Сообщение # 3 |  |   Претендент Город: Новороссийск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Четверг, 06.02.2014, 17:49 | Сообщение # 4 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Почитайте,уважаемыйЦитата Ildar (  ) в какой нормативной документации есть требования по расширительным бакам.СП
 41-101-95
 Проектирование
 тепловых
 пунктов
 Добавлено (06.02.2014, 17:49)---------------------------------------------
 П.1.3 "защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя"(что для этого служит Вам конечно понятно?)
 |  |  |  |  | 
| 
| Kass | Дата: Четверг, 06.02.2014, 18:38 | Сообщение # 5 |  |   Академик Город: Москва Группа: 
 
 
 
Администраторы 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 14309 Репутация: 80 Статус: Offline | Николай_Иванович, там в конце этого пункта есть смешная фраза: 
 "В тепловом пункте в зависимости от его назначения и конкретных условий присоединения потребителей могут осуществляться все перечисленные функции или только их часть."
 
 Которая фактически делает не обязательным все выше перечисленное.
 
 Но в 8 разделе есть вот такое:
 
 "8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:
 ...
 - защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры воды в трубопроводах этих систем при возможности превышения допустимых параметров;
 
 - поддержание заданного давления воды в системе горячего водоснабжения;
 
 - включение и выключение корректирующих насосов;"
 
 Ну и так далее. Т.е. автоматика это должна обеспечивать, а вот каким образом - это уже вопрос к проектировщику. Мы на системы без пневмобаков делаем автоматический сброс через э/м клапан в обратку сети. Кто то еще как то решает. Важно, что должно быть как то решено.
 
 Все ИМХО
 |  |  |  |  | 
| 
| Николай_Иванович | Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:34 | Сообщение # 6 |  | Мастер Город: Тула Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1078 Репутация: 14 Статус: Offline | Цитата Kass (  ) Которая фактически делает не обязательным все выше перечисленное.Принял замечание..,ну ,бак- как вариант ( "классический") защиты системы СО..в принципе.(другое дело как контролировать работу его,кстати,недавно Вы с Хатабычем обсуждали этот вопрос...
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:40 | Сообщение # 7 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | Информация я так понимаю не полная. Главный вопрос - напрямую или через теплообменник?Цитата Ildar (  ) В подвале ИТП подключенный к городским сетям.
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| konst | Дата: Пятница, 07.02.2014, 09:22 | Сообщение # 8 |  |   Мастер Город: Рязань Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1373 Репутация: 44 Статус: Offline | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. 
 15.14 Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать:
 ...
 защиту систем потребления теплоты от повышенного давления воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров с установкой быстродействующих клапанов отсечки от магистральных сетей и быстродействующих сбросных устройств;
 
 Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 |  |  |  |  | 
| 
| Ildar | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:08 | Сообщение # 9 |  |   Претендент Город: Новороссийск Группа: 
Новички 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 3 Репутация: 0 Статус: Offline | Сообщение на стадии премодерации... |  |  |  |  |