Котельная 45квт + бойлер 400л
|
|
Wockman |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 00:16 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Заканчиваю котельную и появились вопросы, даже можно сказать не вопросы а (дурные) мысли по подключению бойлера. Вот как вы считаете лучше подключить бойлер от автоматики котла или что бы постоянно крутил насос бойлерного контура? И еще у меня есть автоматика от электробойлера может через неё попробовать? В летний период понятно что лучше котловую автоматику задействовать, а зимой на постоянно пускай крутит, 400 литров можно использовать как энерго аккумулятор? Или я не до понимаю что то, по моему будет хоть какая то инертность? Вот фотки можно покритиковать.
| |
| |
VikT |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 01:37 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Зачем столько смесителей? И чем ими управлять будете?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Wockman |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 02:08 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Контура разные по нагрузкам, автоматика планируется но в будущем а пока по минимум выставлю
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 10:52 | Сообщение # 4 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Это отопление на пять зданий?!
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Wockman |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 14:36 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Вы первое сообщение читаете? Я спросил как лучше подключить бойлер от автоматики котла или на прямую? Какие плюсы и минусы? Александр_Первый, дом 4этажа, 4 стояка все стояки имеют разную нагрузку как по числу секций так и по подъему
| |
| |
Code |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 17:25 | Сообщение # 6 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата Wockman ( ) Вот фотки можно покритиковать Грязь из фильтров как будете выковыривать? Не очень понятна задумка с трубами по полу. Будет фальшпол? Теплоизоляция? Диаметр трубы к расширительному баку впечатляет. Там хватает 15, от силы 18. Или денег много?
Цитата Wockman ( ) использовать как энерго аккумулятор Нагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС. Или там на выходе ГВС смеситель? Обычно летом датчик в бойлере используется для старта котла и включения насоса загрузки бойлера, зимой - только для включения насоса загрузки бойлера.
| |
| |
Wockman |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 19:16 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата Code ( ) Нагретую воду для ГВС использовать для обогрева? Может иметь смысл только в переходный период, но ценой ухудшения стабильности температуры ГВС. Нет, я имел ввиду зимой инертность была бы лучше когда насос бойлера молотит постоянно, летом однозначно автоматика котла + датчик (NTC) бойлера. К тому же датчик бойлера выводит котел на максимум при отборе ГВС. Цитата Code ( ) Грязь из фильтров как будете выковыривать? А куда ставить? После насоса? Насколько я понимаю восновном грязь возвращается из контура. Цитата Code ( ) Там хватает 15, от силы 18. Или денег много? Согласен, но что было из того и слеплено, если учесть что муфты были только 35-1" НР и 35-3/4 ВР то выбор не вилик
| |
| |
Code |
Дата: Суббота, 28.12.2013, 22:22 | Сообщение # 8 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата Wockman ( ) зимой инертность была бы лучше Инертность чего? Температуры теплоносителя? У вас же все вторичные контуры со смешением, они должны отрабатывать это изменение температуры.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 01:39 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Какой котёл используете? Автоматикой котла конечно лучше бойлером управлять.
| |
| |
konst |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 10:39 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
|
Уважаемый Wockman. Если Вы не будете регулировать температуру горячей воды на выходе бойлера, а оставите насос греющего контура постоянно включеным, то Ваш клиент утром получит по рукам из под крана водичкой 80...90град.С.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Wockman |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 11:18 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата RUZALIN ( ) Какой котёл используете? Медведь KLOM 50
konst, я думал выставить Т теплоносителя 65-70с а на контурах 55-60с да и рециркуляция ГВС будет
| |
| |
konst |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 15:30 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Рязань
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
|
Какая марка бойлера? Если Protherm B400S, то ему для нормальной работы нужна температура греющей воды 85град.С.
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 18:10 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Если как лучше, то лучше управлять при постоянной циркуляции через бойлер смесительным контуром по температуре на выходе ГВС из бойлера с постоянной рециркуляцией через полотенчики. Бюджетнее включением и отключением насоса.
Все ИМХО
| |
| |
Wockman |
Дата: Воскресенье, 29.12.2013, 23:37 | Сообщение # 14 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Бюджетнее включением и отключением насоса. вот теперь потихоньку подобрались к моим мыслям Цитата Wockman ( ) И еще у меня есть автоматика от электробойлера вставляю датчик температуры и настраиваю Т воды ГВС, а реле управляет насосом
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 07:52 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Не проще ли использовать заложенное в плате котла управление бойлером? Чего городить что то?
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 11:39 | Сообщение # 16 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата RUZALIN ( ) Не проще ли
Так вопрос же не стоял "как проще". Вопрос стоял "как лучше".
Цитата Wockman ( ) как вы считаете лучше подключить бойлер
Вот подобные критерии типа лучше, проще, дешевле, правильнее... и Определяют технические решения.
Все ИМХО
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:08 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:18 | Сообщение # 18 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата RUZALIN ( ) Лучше и является управление от котла или автоматикой работающей в связке с котлом.
Это проще, а не лучше. Лучшим в инженерии всегда было качественное управление, а не количественное. Лучше аналоговое, чем дискретное. Автоматика котла как правило реализует дискретное количественное регулирование, при этом еще как правило отрубает отопление принудительно вне зависимости, нужно это или нет. Поэтому проще - безусловно, лучше - весьма спорно.
Все ИМХО
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 12:53 | Сообщение # 19 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона. Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла. По Протерму не скажу, но на Вайлланте можно и бойлером управлять по датчику температуры, реализуя приритет и управлять рециркуляцией, функцией антилигионелла. Отключать бойлер по программе, если ночью не надо его греть, можно не отключать. Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу?
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 30.12.2013, 13:32 | Сообщение # 20 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата RUZALIN ( ) Мы говорим об котельных в частном доме. Никто в доме построенном за 4 миллиона не будет собирать котельную в 3 миллиона.
Разумеется о частном доме. О стоимости котельной тут вообще не говорят. Тут говорят об автоматике управления бойлером. Стоимость такой автоматики от 3 до 15 тыс. рублей. При этом стоимость весьма мало влияет на "проще" или "лучше".
Цитата RUZALIN ( ) Человеку важно, чтобы у нен была горячая вода, это реализуемо с помощью автоматики котла.
Да понятие "горячая вода" у каждого свое. У кого то это вода с температурой от 35° до 90°, причем температура в этом диапазоне может гулять в процессе приема душа, и еще открыв кран, нужно подождать, "о, тепленькая пошла..." Многие же уже избалованы в квартирах водой постоянной температуры и с рециркуляцией, и в частном доме хотят того же. В этом случае они понимают под "горячей водой" воду с температурой +55°С ±1°С и с рециркуляцией. В этом случае всякие отключения бойлера, приоритеты и дискретное количественное управление не подходят. Люди всей семьей идут по очереди перед сном в душ, и мокрые полотенца вешают на полотенчики, и хотят утром обнаружить их теплыми и сухими. И при этом не желают, что бы пока вся семья по очереди принимала душ, отопление остыло.
Цитата RUZALIN ( ) Вообще 1 контроллером управлять и смесительными узлами по погоде и прямыми контурами. А что ещё нужно простому домовладельцу?
Так контроллер призван исполнять некий алгоритм, который вы хотите исполнить. Вот этот самый алгоритм мы и обсуждаем. Варианты "как лучше" и "как проще", оба решает контроллер, вот только вы ему задачку ставите, что хотите как лучше, или как проще, и соответственно гидравлику и обвязку делаете в соответствии с желаемым алгоритмом.
Все ИМХО
| |
| |