Теплообменники
|
|
Мастерсан |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:31 | Сообщение # 1 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Добрый день Коллеги. Суть проблемы: в здании автосервиса происходит реконструкция, демонтируется существующая пристройка на три поста, вместе с ней демонтируются часть системы отопления, состоящей из регистров общим объемом 500 л, вместо демонтируемой пристройки планируется пристроить помещение площадью 750 м2, отопление в пристройке планируется сделать напольное т.е. водяной теплый пол, так же планируется вместо элеваторного узла установить пластинчатые теплообменники на СО и ГВС. Подбор теплообменников на основании тех. условий выданных ТЭЦ производила Компания Элита, обращаюсь с просьбой обсудить увязку теплообменников. Прилагаю тех. условия и подобранные теплобменники.
Миссия выполнима!
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:33 | Сообщение # 2 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Миссия выполнима!
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:36 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Теплообменники:
Миссия выполнима!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 11:56 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Непонятно, на отопление первичка 115/70, выход 90/65, а на ГВС первичка 70/40. От чего будет запитан ГВС - от обратки отопления чтоли? И на ГВС циркуляции нет - так и задумано?
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:30 | Сообщение # 5 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
340803 - это на отопление, 342584 - это на ГВС. Хм...разве на ГВС нет циркуляции? Вроде вход- выход нагреваемой среды имеется. По первому вопросу: насколько я понял, первичка обеих ТО должна быть одинаковой, т.к., оба питаются от одной греющей среды. Так, нет?
Миссия выполнима!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:01 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Вход на ГВС - это ХВС. У нас есть маленький опыт монтажа ИТП с теплообменниками, там был отдельный вывод для циркуляции.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 00:34 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
ТУ мягко говоря... Не понял откуда подпитка, из тепловой сети? Если из сети, то параметры в точке присоединения по давлению просто порадовали. Потребуется насосная станция повышающая на подпитку. Что бы обсудить теплообменники, не плохо бы посмотреть технологическую схему. Теплообменников по 2 на отопление и ГВС? На вентиляцию перегретую воду 126/70? У вас защита от превышения давления обязательна? У нас без нее не сдать. ГВС двухступенчатая схема? Вам похоже подобрали теплообменник ГВС в обратку отопления. В принципе если летом подача теплосети 70, то нормально.
Цитата (Лёлик) Вход на ГВС - это ХВС. У нас есть маленький опыт монтажа ИТП с теплообменниками, там был отдельный вывод для циркуляции.
Что то я ни разу не видел таких. Везде ХВС подается в обратку ГВС после насосов рециркуляции.
Все ИМХО
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:45 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Мастерсан, а где проект ИТП?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Суббота, 27.07.2013, 07:26 | Сообщение # 9 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Прилагаю варианты подключения, подобранные инженером ЗАО Ридан.
Миссия выполнима!
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 08:18 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Еще.... Добавлено (29.07.2013, 08:18) --------------------------------------------- Предлагаю обсудить схему подключения отопления. Мне думается актуально будет регулировка по температуре воздуха в помещении. В связи с этим предполагаю установить в помещении с радиаторным отоплением(магазине), температурный датчик, и увязать его с регулирующим клапаном установленным на обратке Т2. Как считаете?
Миссия выполнима!
| |
| |
Лёлик |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:03 | Сообщение # 11 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Kass, мы-то делали первый раз, и для меня это норма, а оказывается - эксклюзив... ДелюсьДобавлено (29.07.2013, 09:03) --------------------------------------------- Там по схеме (точно не помню, 2006-й был) какая-то заморочка с летним-зимним режимами и байпасной задвижкой т/о отопления.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Прохожий |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 18:13 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Цитата (Лёлик) Непонятно, на отопление первичка 115/70, выход 90/65, а на ГВС первичка 70/40. От чего будет запитан ГВС - от обратки отопления чтоли? Всегда так пишут. 70/40- это летний температурный график. По нему и подбираются теплообменники для ГВС
Я не 1
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:16 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (Мастерсан) Предлагаю обсудить схему подключения отопления.
В принципе все нормально чисто принципиально. Только балансировочники бы поставить на Т2 после разветвления на теплообменники ГВС и КО, которыми потом выставить проектные расходы.
Все ИМХО
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:44 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Kass, я предлагаю двухходовой регулирующий с электроприводом на Т2, увязать с датчиком по температуре воздуха внутри здания. Типа как на Вулкан обвязка.
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Среда, 31.07.2013, 06:47 | Сообщение # 15 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Толян,в Бире случайно,вот такие теплообменники из нержавейки кому нибудь нужны?
А то мне предложили....
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Лёлик |
Дата: Среда, 31.07.2013, 09:27 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
У нас был Данфос для регулирования ИТП, вроде как настоятельно рекомендованный свыше...
Не могу присоединить , ECL C66. Он управляет КЗРами и ГВС, и отопления.
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:16 | Сообщение # 17 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Приветствую Коллеги. выбрал две схемы обвязки ТО, на ГВС и на СО. Прошу помощи при подборе запорно - регулирующей арматуры и пульта управления насосами. Хотелось бы побюджетней и понадежней.........)) Заранее благодарен. С уважением Мастерсан. Добавлено (22.09.2013, 14:16) --------------------------------------------- Благодарю господа, вы очень мне помогли
Миссия выполнима!
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 16:40 | Сообщение # 18 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата (Мастерсан) Kass, я предлагаю двухходовой регулирующий с электроприводом на Т2, увязать с датчиком по температуре воздуха внутри здания.
Ну смотря как увязывать. Лично я не сторонник вязать их непосредственно. Колбасить будет регулятор. Если от тепловой сети питаться, и не будут ругаться, то еще можно забить. Если от своей котельной, то лучше не дергать котлы. Мне больше нравится косвенная зависимость, через график температуры теплоносителя с его статистической коррекцией по комнатному датчику.Добавлено (22.09.2013, 16:40) ---------------------------------------------
Цитата (Мастерсан) Прошу помощи при подборе запорно - регулирующей арматуры и пульта управления насосами. Хотелось бы побюджетней и понадежней.........))
Я бы по этим критериям выбрал Belimo и Pixel. Белимо вдвое дешевле Данфоса, но в отличие от последнего гарантия не 1 год, а 5 лет. Ни разу ни одного их изделия не меняли, а используем более 10 лет. В общем очень надежно. Пиксели конечно ПЛК, но для ИТП там есть конструктор, где выбираешь какие контура, сколько насосов и т.п. и он подбирает модули и сам составляет стандартный алгоритм. Уже его при необходимости можно править. Гарантия на них 3 года. Тоже довольно надежная вещь. Для бюджетных проектов самое то.
Все ИМХО
| |
| |
annaanna97 |
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 06:06 | Сообщение # 19 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:40 | Сообщение # 20 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
annaanna97, тут реклама не прокатывает, ибо тут таки общаются специалисты. Им не слоганы нужны, а технические аргументы.
| |
| |