Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Теплообменники (Увязка двух теплообменников на ГВС и СО)
Теплообменники
Мастерсан Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:31 | Сообщение # 1
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Добрый день Коллеги. Суть проблемы: в здании автосервиса происходит реконструкция, демонтируется существующая пристройка на три поста, вместе с ней демонтируются часть системы отопления, состоящей из регистров общим объемом 500 л, вместо демонтируемой пристройки планируется пристроить помещение площадью 750 м2, отопление в пристройке планируется сделать напольное т.е. водяной теплый пол, так же планируется вместо элеваторного узла установить пластинчатые теплообменники на СО и ГВС. Подбор теплообменников на основании тех. условий выданных ТЭЦ производила Компания Элита, обращаюсь с просьбой обсудить увязку теплообменников.
Прилагаю тех. условия и подобранные теплобменники.


Миссия выполнима!
 
Мастерсан Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:33 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline




Прикрепления: 4580726.jpg (325.7 Kb) · 8303001.jpg (213.6 Kb) · 6152385.jpg (165.3 Kb) · 7126392.jpg (214.4 Kb) · 7298521.jpg (193.4 Kb)


Миссия выполнима!
 
Мастерсан Дата: Четверг, 25.07.2013, 05:36 | Сообщение # 3
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Теплообменники:
Прикрепления: 340803_.pdf (168.5 Kb) · 342584_.pdf (171.2 Kb)


Миссия выполнима!
 
Лёлик Дата: Четверг, 25.07.2013, 11:56 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Непонятно, на отопление первичка 115/70, выход 90/65, а на ГВС первичка 70/40. От чего будет запитан ГВС - от обратки отопления чтоли?
И на ГВС циркуляции нет - так и задумано?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Мастерсан Дата: Четверг, 25.07.2013, 18:30 | Сообщение # 5
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
340803 - это на отопление, 342584 - это на ГВС. Хм...разве на ГВС нет циркуляции? Вроде вход- выход нагреваемой среды имеется. По первому вопросу: насколько я понял, первичка обеих ТО должна быть одинаковой, т.к., оба питаются от одной греющей среды. Так, нет?

Миссия выполнима!
 
Лёлик Дата: Четверг, 25.07.2013, 19:01 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Вход на ГВС - это ХВС. У нас есть маленький опыт монтажа ИТП с теплообменниками, там был отдельный вывод для циркуляции.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 26.07.2013, 00:34 | Сообщение # 7
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
ТУ мягко говоря... Не понял откуда подпитка, из тепловой сети? Если из сети, то параметры в точке присоединения по давлению просто порадовали. Потребуется насосная станция повышающая на подпитку. Что бы обсудить теплообменники, не плохо бы посмотреть технологическую схему. Теплообменников по 2 на отопление и ГВС? На вентиляцию перегретую воду 126/70? У вас защита от превышения давления обязательна? У нас без нее не сдать. ГВС двухступенчатая схема? Вам похоже подобрали теплообменник ГВС в обратку отопления. В принципе если летом подача теплосети 70, то нормально.

Цитата (Лёлик)
Вход на ГВС - это ХВС. У нас есть маленький опыт монтажа ИТП с теплообменниками, там был отдельный вывод для циркуляции.


Что то я ни разу не видел таких. Везде ХВС подается в обратку ГВС после насосов рециркуляции.


Все ИМХО
 
Sahara Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:45 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Мастерсан, а где проект ИТП?

wiski makes me 4 WD
 
Мастерсан Дата: Суббота, 27.07.2013, 07:26 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Прилагаю варианты подключения, подобранные инженером ЗАО Ридан.
Прикрепления: _1_-_-_.pdf (30.7 Kb)


Миссия выполнима!
 
Мастерсан Дата: Понедельник, 29.07.2013, 08:18 | Сообщение # 10
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Еще....

Добавлено (29.07.2013, 08:18)
---------------------------------------------
Предлагаю обсудить схему подключения отопления. Мне думается актуально будет регулировка по температуре воздуха в помещении. В связи с этим предполагаю установить в помещении с радиаторным отоплением(магазине), температурный датчик, и увязать его с регулирующим клапаном установленным на обратке Т2. Как считаете?

Прикрепления: _1_--c_.pdf (33.9 Kb) · --___1.pdf (32.6 Kb)


Миссия выполнима!
 
Лёлик Дата: Понедельник, 29.07.2013, 09:03 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Kass, мы-то делали первый раз, и для меня это норма, а оказывается - эксклюзив...
Делюсь

Добавлено (29.07.2013, 09:03)
---------------------------------------------
Там по схеме (точно не помню, 2006-й был) какая-то заморочка с летним-зимним режимами и байпасной задвижкой т/о отопления.

Прикрепления: 7383099.jpg (199.5 Kb)


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 29.07.2013, 18:13 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Цитата (Лёлик)
Непонятно, на отопление первичка 115/70, выход 90/65, а на ГВС первичка 70/40. От чего будет запитан ГВС - от обратки отопления чтоли?

Всегда так пишут. 70/40- это летний температурный график. По нему и подбираются теплообменники для ГВС


Я не 1
 
Kass Дата: Понедельник, 29.07.2013, 19:16 | Сообщение # 13
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (Мастерсан)
Предлагаю обсудить схему подключения отопления.


В принципе все нормально чисто принципиально. Только балансировочники бы поставить на Т2 после разветвления на теплообменники ГВС и КО, которыми потом выставить проектные расходы.


Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Вторник, 30.07.2013, 10:44 | Сообщение # 14
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Kass, я предлагаю двухходовой регулирующий с электроприводом на Т2, увязать с датчиком по температуре воздуха внутри здания. Типа как на Вулкан обвязка.

Миссия выполнима!
 
Александр_Первый Дата: Среда, 31.07.2013, 06:47 | Сообщение # 15
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9859
Репутация: 41
Статус: Offline
Толян,в Бире случайно,вот такие теплообменники из нержавейки кому нибудь нужны?



А то мне предложили....
shock
Прикрепления: 8270162.jpg (186.2 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Среда, 31.07.2013, 09:27 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
У нас был Данфос для регулирования ИТП, вроде как настоятельно рекомендованный свыше...

Не могу присоединить wacko , ECL C66. Он управляет КЗРами и ГВС, и отопления.


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Мастерсан Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 14:16 | Сообщение # 17
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1862
Репутация: 10
Статус: Offline
Приветствую Коллеги. выбрал две схемы обвязки ТО, на ГВС и на СО. Прошу помощи при подборе запорно - регулирующей арматуры и пульта управления насосами. Хотелось бы побюджетней и понадежней.........)) Заранее благодарен. С уважением Мастерсан.

Добавлено (22.09.2013, 14:16)
---------------------------------------------
Благодарю господа, вы очень мне помогли smile

Прикрепления: 1299665.jpg (91.6 Kb) · 5741320.jpg (198.5 Kb)


Миссия выполнима!
 
Kass Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 16:40 | Сообщение # 18
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата (Мастерсан)
Kass, я предлагаю двухходовой регулирующий с электроприводом на Т2, увязать с датчиком по температуре воздуха внутри здания.


Ну смотря как увязывать. Лично я не сторонник вязать их непосредственно. Колбасить будет регулятор. Если от тепловой сети питаться, и не будут ругаться, то еще можно забить. Если от своей котельной, то лучше не дергать котлы. Мне больше нравится косвенная зависимость, через график температуры теплоносителя с его статистической коррекцией по комнатному датчику.

Добавлено (22.09.2013, 16:40)
---------------------------------------------

Цитата (Мастерсан)
Прошу помощи при подборе запорно - регулирующей арматуры и пульта управления насосами. Хотелось бы побюджетней и понадежней.........))


Я бы по этим критериям выбрал Belimo и Pixel. Белимо вдвое дешевле Данфоса, но в отличие от последнего гарантия не 1 год, а 5 лет. Ни разу ни одного их изделия не меняли, а используем более 10 лет. В общем очень надежно. Пиксели конечно ПЛК, но для ИТП там есть конструктор, где выбираешь какие контура, сколько насосов и т.п. и он подбирает модули и сам составляет стандартный алгоритм. Уже его при необходимости можно править. Гарантия на них 3 года. Тоже довольно надежная вещь. Для бюджетных проектов самое то.


Все ИМХО
 
annaanna97 Дата: Понедельник, 18.04.2016, 06:06 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Тюмень
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 18.04.2016, 11:40 | Сообщение # 20
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
annaanna97, тут реклама не прокатывает, ибо тут таки общаются специалисты. Им не слоганы нужны, а технические аргументы. smile
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Теплообменники (Увязка двух теплообменников на ГВС и СО)