Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
расходомер в коллекторе теплого пола - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 01:36

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
расходомер в коллекторе теплого пола
вадим Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:55 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
У разных производителей расходомеры стоят на подаче и на обратке .. в чем смысл ? есть ли разница ? Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу . Я поставил на обратку из тех соображений, чтобы не делать лишнюю петлю обвязки ... Что теперь будет ? (((

может было уже .. ткните, плиз .

Прикрепления: 5560229.jpg (32.4 Kb)
 
VikT Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:52 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Так они в одном направлении потока работают, а у Вас наоборот. smile
Поменяйте местами сами коллекторы, чтоб обратный, с клапанами под термоприводы, сверху стоял, как и задумано производителем.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
вадим Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:14 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
хорошая мысль , спасибо !
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 15.04.2013, 11:39 | Сообщение # 4
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата (вадим)
хорошая мысль

Классика-хорошая мысля,приходит опосля! tongue
вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры?
Что они дают?Какую экономию?


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
вадим Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:01 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
Цитата (Александр_Первый)
вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры?
Что они дают?Какую экономию?

нужны в силу некоторых причин. потом подробнее отвечу, как переделаю )
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:11 | Сообщение # 6
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Ну дай то Бог шоб полегчало. smile

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:49 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Расходомеры на полах - первейшее дело. Дают наглядность, а самое главное быстроту балансировки.

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
IgorG63 Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:25 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
истину глаголет Лёлик,
а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете cool
ничего не изменилось на земле biggrin
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:02 | Сообщение # 9
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата (IgorG63)
истину глаголет Лёлик,

Какую?
Цитата (IgorG63)
а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете





Ну и зачем здесь расходомеры?Что ими мерить?
С чувством глубокого удовлетворения,наблюдать что потоки одинаковые?И их нужно срочно изменить!
В одной ветке уменьшить поток ,в другой оставить так как есть,а в третьей вааще закрыть!Во истину неисповедимы пути твои господь!
А если ещё на каждой ветке поставить,на входе и выходе,по термодатчику,то получим полную картину!Бессмысленности нагромождения не нужного оборудования.
Зачем менять потоки в ветках,когда насос прокачивает сам потоки в зависимости от теплопотерь помещения,причём циклами и в основном потоки стоят?!
Зачем рабочую СО с ТП коробить так чтобы потом искать причины не эффективного отопления?!
Так что крамола исходит с другой стороны!
Что,в ТП,на фото лишнее?
Прикрепления: 5708126.jpg (148.2 Kb) · 7813839.jpg (167.9 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
IgorG63 Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:51 | Сообщение # 10
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
во гад тырнет столько написал и все под хвост cry
Александр_Первый, не парься на такие системы я и сам не ставлю
но бывают системы чуть чуть сложнее и неравномернее
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:38 | Сообщение # 11
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата (IgorG63)
не парься

Да у меня-всё ровно.
Парятся,в основном,те кто себе СО овощные лепит.... wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Лёлик Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:27 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Цитата (Александр_Первый)
Что,в ТП,на фото лишнее?
В ТП на фото один коллектор на одно это помещение? И судя по всему отдельный насос. Если да, и там штук девять петель, то можно было бы обойтись и четырьмя, только петли были бы подлиннее, вот тут-то и помогут расходомеры. У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов).

Добавлено (16.04.2013, 12:27)
---------------------------------------------
ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 17.04.2013, 02:29 | Сообщение # 13
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата (Лёлик)
В ТП на фото один коллектор на одно это помещение?

Отнюдь!




Как видим-ничего лишнего!
Всё функционально!
Цитата (Лёлик)
ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?



И улиткой и зиг загом,как только не приходится изгаляться.... tongue

Цитата (Лёлик)
У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов). (16.04.2013, 12:27)


У нас на объекте,4 этажа+подвал,на 9 коллекторов по 20 выходов,и одним насосом 18 км. труб прокачивает,и ни каких расходомеров нет.
И уже не один десяток объектов работают годами без проблем с эксплуатацией СО с ТП.
Прикрепления: 3286817.jpg (140.2 Kb) · 0688841.jpg (159.3 Kb) · 0334579.jpg (151.2 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
теплоноситель Дата: Среда, 17.04.2013, 19:15 | Сообщение # 14
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата (Лёлик)
где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов).

Лёлик,не раскрыта тема длин контуров.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
вадим Дата: Среда, 17.04.2013, 19:31 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
поменял подачу с обраткой местами ... расходомеры безмолвствуют .. завинтил пару вентилей на обратке - никакого движения

Прикрепления: 2916462.jpg (138.9 Kb)
 
Valeriu Дата: Среда, 17.04.2013, 20:24 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
О, как!!!
Вадим, у Вас -
насос на трёхходовик дует - логичней от него;
теперь предполагаемая подача(красная) стала обраткой.
Вам же советовали выше просто коллектора местами поменять - они же абсолютно одинаковы по присоединениям и ничего не перепаивать! Красивей же было!
Я бы перевернул насос;
вернул старые трубы;
поменял местами коллектора.
Всё это не обьясняет отсутствие движения воды, но я уже и не удивлюсь если просто насос не крутится.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
вадим Дата: Среда, 17.04.2013, 21:25 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Таганрог
Группа: Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
как это - НАа трехходовик ? от трехходовика .. подача и есть подача, верхняя, красная )) . чета я не понял
насос крутится ..полы греют .
 
Valeriu Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:12 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Мне мнится, что примыкание патрубка справа более резкое, чем слева? Если это так ведь насос гоняет справа налево.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Прохожий Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:35 | Сообщение # 19
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Цитата
Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу

Сдается мне, что стали вы жертвой опечатки. Или же собственной невнимательности. Можно инструкцию сфотографировать и сюда запостить?


Я не 1
 
Koba Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:42 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Видимо Валерий опасается, что насос стоит неправильно, направлением потока на трехходовик.

Пройдет и это.
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz