| расходомер  в коллекторе теплого пола | 
|  | 
| 
| вадим | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:55 | Сообщение # 1 |  |   Мастер Город: Таганрог Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 986 Репутация: 8 Статус: Offline | У разных производителей расходомеры стоят на подаче и на обратке .. в чем смысл ? есть ли разница ? Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу . Я поставил на обратку из тех соображений, чтобы не делать лишнюю петлю обвязки ... Что теперь будет ? ((( 
 может было уже .. ткните, плиз .
 
 
   |  |  |  |  | 
| 
| VikT | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 00:52 | Сообщение # 2 |  | Мастер Город: Краснодар Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1565 Репутация: 18 Статус: Offline | Так они в одном направлении потока работают, а у Вас наоборот.   Поменяйте местами сами коллекторы, чтоб обратный, с клапанами под термоприводы, сверху стоял, как и задумано производителем.
 
 "Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 |  |  |  |  | 
| 
| вадим | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 08:14 | Сообщение # 3 |  |   Мастер Город: Таганрог Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 986 Репутация: 8 Статус: Offline | хорошая мысль , спасибо ! |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 11:39 | Сообщение # 4 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата (вадим) хорошая мысльКлассика-хорошая мысля,приходит опосля!
   вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры?
 Что они дают?Какую экономию?
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| вадим | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:01 | Сообщение # 5 |  |   Мастер Город: Таганрог Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 986 Репутация: 8 Статус: Offline | Цитата (Александр_Первый) вадим, вопрос можно риторический-а зачем тебе расходомеры? Что они дают?Какую экономию?
нужны в силу некоторых причин. потом подробнее отвечу, как переделаю )
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 12:11 | Сообщение # 6 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Ну дай то Бог шоб полегчало.   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:49 | Сообщение # 7 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | Расходомеры на полах - первейшее дело. Дают наглядность, а самое главное быстроту балансировки. 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| IgorG63 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:25 | Сообщение # 8 |  | Специалист Город: Самара Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 674 Репутация: 17 Статус: Offline | истину глаголет Лёлик, а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете
   ничего не изменилось на земле
   |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Вторник, 16.04.2013, 02:02 | Сообщение # 9 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата (IgorG63) истину глаголет Лёлик, Какую?
 
 Цитата (IgorG63) а вы Александр_Первый, опять свои крамольные идей абсолютной простоты продвигаете 
   
 
   
 Ну и зачем здесь расходомеры?Что ими мерить?
 С чувством глубокого удовлетворения,наблюдать что потоки одинаковые?И их нужно срочно изменить!
 В одной ветке уменьшить поток ,в другой оставить так как есть,а в третьей вааще закрыть!Во истину неисповедимы пути твои господь!
 А если ещё на каждой ветке поставить,на входе и выходе,по термодатчику,то получим полную картину!Бессмысленности нагромождения не нужного оборудования.
 Зачем менять потоки в ветках,когда насос прокачивает сам потоки в зависимости от теплопотерь помещения,причём циклами и в основном потоки стоят?!
 Зачем рабочую СО с ТП коробить так чтобы потом искать причины не эффективного отопления?!
 Так что крамола исходит с другой стороны!
 Что,в ТП,на фото лишнее?
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| IgorG63 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 04:51 | Сообщение # 10 |  | Специалист Город: Самара Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 674 Репутация: 17 Статус: Offline | во гад тырнет столько написал и все под хвост   Александр_Первый, не парься на такие системы я и сам не ставлю
 но бывают системы чуть чуть сложнее и неравномернее
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Вторник, 16.04.2013, 05:38 | Сообщение # 11 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата (IgorG63)  не парься Да у меня-всё ровно.
 Парятся,в основном,те кто себе СО овощные лепит....
   
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| Лёлик | Дата: Вторник, 16.04.2013, 12:27 | Сообщение # 12 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1159 Репутация: 21 Статус: Offline | В ТП на фото один коллектор на одно это помещение? И судя по всему отдельный насос. Если да, и там штук девять петель, то можно было бы обойтись и четырьмя, только петли были бы подлиннее, вот тут-то и помогут расходомеры. У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов).Цитата (Александр_Первый) Что,в ТП,на фото лишнее?Добавлено (16.04.2013, 12:27)---------------------------------------------
 ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?
 
 Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 |  |  |  |  | 
| 
| Александр_Первый | Дата: Среда, 17.04.2013, 02:29 | Сообщение # 13 |  |   Академик Город: Петропавловск-Камчатский Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 10163 Репутация: 42 Статус: Offline | Цитата (Лёлик) В ТП на фото один коллектор на одно это помещение?Отнюдь!
 
   
 
   
 Как видим-ничего лишнего!
 Всё функционально!
 
 Цитата (Лёлик) ЗЫ: А улиткой почему не мотаете?
   
 И улиткой и зиг загом,как только не приходится изгаляться....
   
 
 Цитата (Лёлик) У меня есть объект, где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов). (16.04.2013, 12:27)
 У нас на объекте,4 этажа+подвал,на 9 коллекторов по 20 выходов,и одним насосом 18 км. труб прокачивает,и ни каких расходомеров нет.
 И уже не один десяток объектов работают годами без проблем с эксплуатацией СО с ТП.
 
 СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 |  |  |  |  | 
| 
| теплоноситель | Дата: Среда, 17.04.2013, 19:15 | Сообщение # 14 |  |   Гуру Город: можга Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1866 Репутация: 19 Статус: Offline | Цитата (Лёлик) где один насос 25/7 прокачивает 4 этажа ТП (на 3-х из них коллекторы по 12 выходов).Лёлик,не раскрыта тема длин контуров.
 
 Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 |  |  |  |  | 
| 
| вадим | Дата: Среда, 17.04.2013, 19:31 | Сообщение # 15 |  |   Мастер Город: Таганрог Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 986 Репутация: 8 Статус: Offline | поменял подачу с обраткой местами ... расходомеры безмолвствуют .. завинтил пару вентилей на обратке - никакого движения 
 
   |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Среда, 17.04.2013, 20:24 | Сообщение # 16 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | О, как!!! Вадим, у Вас -
 насос на трёхходовик дует - логичней от него;
 теперь предполагаемая подача(красная) стала обраткой.
 Вам же советовали выше просто коллектора местами поменять - они же абсолютно одинаковы по присоединениям и ничего не перепаивать! Красивей же было!
 Я бы перевернул насос;
 вернул старые трубы;
 поменял местами коллектора.
 Всё это не обьясняет отсутствие движения воды, но я уже и не удивлюсь если просто насос не крутится.
 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| вадим | Дата: Среда, 17.04.2013, 21:25 | Сообщение # 17 |  |   Мастер Город: Таганрог Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 986 Репутация: 8 Статус: Offline | как это - НАа трехходовик ? от трехходовика .. подача и есть подача, верхняя, красная )) . чета я не понял насос крутится ..полы греют .
 |  |  |  |  | 
| 
| Valeriu | Дата: Четверг, 18.04.2013, 08:12 | Сообщение # 18 |  |   Мастер Город: Люберцы Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 1659 Репутация: 11 Статус: Offline | Мне мнится, что примыкание патрубка справа более резкое, чем слева? Если это так ведь насос гоняет справа налево. 
 Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 |  |  |  |  | 
| 
| Прохожий | Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:35 | Сообщение # 19 |  |   Эксперт Город: Москва Группа: 
 
 
 Модераторы 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 4558 Репутация: 40 Статус: Offline | Цитата  Коллектор IVR предполагается ( по инструкции ) ставить расходомерами на подачу Сдается мне, что стали вы жертвой опечатки. Или же собственной невнимательности. Можно инструкцию сфотографировать и сюда запостить?
 
 Я не 1
 |  |  |  |  | 
| 
| Koba | Дата: Четверг, 18.04.2013, 10:42 | Сообщение # 20 |  |   Мастер Город: Москва Группа: 
 
Граждане 
 
 
 
 
 
 
 
 Сообщений: 930 Репутация: 18 Статус: Offline | Видимо Валерий опасается, что насос стоит неправильно, направлением потока на трехходовик. 
 Пройдет и это.
 |  |  |  |  |