газовый навиен
|
|
Мастерсан |
Дата: Среда, 06.07.2011, 17:12 | Сообщение # 1 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Преведствую коллеги. Планирую поставить самый маленький газовый Навиен, при съеме ГВС с отопительного контура. Газ пропан. Как считаете, кроканает? Или всетки лучче ГВС прицепить на контур ГВС? Разбор ГВС- 8 точек, рециркуляция обязательно............
Миссия выполнима!
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Среда, 06.07.2011, 17:53 | Сообщение # 2 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (Мастерсан) ГВС- 8 точек, рециркуляция без харошего бойлера не обойтись... или мощного такого газового накопительного водонагревателя. Пример: http://www.baxi.ru/production/water_heaters/gas/sag2_sag2tДобавлено (06.07.2011, 17:53) ---------------------------------------------
Quote (Мастерсан) при съеме ГВС с отопительного контура. Это как?!
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Среда, 06.07.2011, 18:47 | Сообщение # 3 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Как.........в Наиввене существует два контура, отопление и ГВС, правильно? Так вот, думаю на контур СО навешать разбор горячей воды........Как думаешь корректно буэт работать? Или всетки на контур ГВС вешать разбор..............с рециркуляцией?? Добавлено (06.07.2011, 18:41) --------------------------------------------- Посмотрел ссылку, впечатлило.............дай контакты оптовиков, если не жалко.... Добавлено (06.07.2011, 18:47) --------------------------------------------- Всетки навиен лучче, ибо мгновенно ГВС дорого стоит.........
Миссия выполнима!
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Среда, 06.07.2011, 19:05 | Сообщение # 4 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (Мастерсан) .Как думаешь корректно буэт работать? Или всетки на контур ГВС вешать разбор..............с рециркуляцией?? Если я правильно понял ГВС Вы хотите прямо через контур теплоносителя заустить?! Этого нельзя делать категорически для любого котла! Сдохнет, и очень скоро...
Quote (Мастерсан) ибо мгновенно ГВС Чтоб нагреть в протоке ведро воды (10 л) на 50 градусов за минуту нужна мощность почти 35 кВт - законы физики... А у Вас сколько на 8 то точек водоразбора?
Quote (Мастерсан) на контур ГВС вешать разбор..............с рециркуляцией рециркуляцию на котле с проточным теплообменником сделать очень проблематично. - не предусмотрено....
Quote (Мастерсан) дай контакты оптовиков, если не жалко http://www.baxi.ru/sales/dealers
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 06.07.2011, 20:32 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (BAXI-Ural) Сдохнет, и очень скоро... Согласен.
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 00:09 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
рециркуляция на настенниках предусмотрена. но только это котлы несколько другой ценовой категории. юнкерс евро макс,саньё дюваль с встроенным мини бойлером,вестен тоже с бойлерком... это так ...навскидку...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 01:56 | Сообщение # 7 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Толян! ГВС с контура ГВС бери,не заморачивайся. Контур отопления-для отопления,а ГВС для ГВС! Не надо ничего изобретать,всё уже продуманно,только правильно смонтируй и всё. А караван всё равно будет идти.....
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 09:27 | Сообщение # 8 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Александр_Первый, подозреваю, что у Мастерсана самый маленький настенник. Так что ГВСа там - корейский кот наплакал. И из изложения топикстартера непонятно, хочет-ли он организовать отдельный контур на подогрев бойлера (для земляков - бака-водонагревателя ) или же использоввать котёл как проточный скоростной водонагреватель?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 12:31 | Сообщение # 9 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) подозреваю, Вот Толян и попал-под подозрение Маленький boiler Navien рассчитан на небольшой объём отопления и ГВС.В пределах 2-3 человек. Помыть роту он не осилит...
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 13:09 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) использоввать котёл как проточный скоростной водонагреватель
как то так............чтоб Quote (Александр_Первый) Помыть роту
а поконкретней, у нас тут временно разместились люди с Транснефти, и мои знакомые строители слепили им душевую на 6 точек+6 умывальников. Холодную воду завели, а по горячей кубатурят, позвали меня, говорят решили сколхозить открытую ёмкость 1,5 куба алюминь с тэнами, в нее подавать ХВС, и разбор самотеком. Вот я и предложил не лепить горбатого, а сделать путем и чтоб разобрать лехко было и достаточно мобильно................Добавлено (07.07.2011, 13:09) ---------------------------------------------
Quote (Александр_Первый) правильно смонтируй и всё. Если правильно, то тупиковый ГВС ...........
Миссия выполнима!
| |
| |
Александр_Первый |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 13:18 | Сообщение # 11 |
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа:
Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
|
Душевую на 6 гусаков ГВС не потянет,только через накопительную ёмкость.Как Mij-gan, и предлагал.Quote (Mij-gan) на подогрев бойлера (для земляков - бака-водонагревателя А это надо насос цеплять и гонять на постоянку воду с накопителя через ГВС.
СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
| |
| |
БАШКА |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 13:47 | Сообщение # 12 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Что-то схема Вадяныча в голову приходит. Бешеный бойлер помните ? Задействовать оба контура. Косвенник ессно...
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 13:59 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Разрешите вспомнить из жизни.В санатории для ветеранов каждый год меняли АОГВ-23 на ГВС, система была открытой ,грелась емкость, а уж потом на душевые самотеком ,вода у нас очень жесткая и мы каждый сезон были с работой.У хозяики на этот счет забронирована была статья расходов,бюджет все-таки,а на нормальную реконструкцию системы-денег не было.
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 16:03 | Сообщение # 14 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
БАШКА, будь ласка, поподробней
Миссия выполнима!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 16:41 | Сообщение # 15 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Мастерсан, так тебе отопление нужно или нет? Или только "роту помыть"?
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
БАШКА |
Дата: Четверг, 07.07.2011, 22:30 | Сообщение # 16 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) так тебе отопление нужно или нет? Как я понял - нет.
Quote (Мастерсан) БАШКА, будь ласка, поподробней Вот эта тема на олде
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
BAXI-Ural |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 00:12 | Сообщение # 17 |
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа:
Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Quote (БАШКА) БАШКА, будь ласка, поподробней
Вот эта тема на олде Посмотрел.... Тема "пластинчатый теплообменник перед бойлером" имеет смысл, когда мощность котла больше "поглотительной" мощности бойлера. Нормальные бойлера имеют мощность от 30 кВт и выше. Обсуждаемый "Навьен", видимо 16 кВт. Еще надо помнить что с баллона больше 8-10 кВт не снять, - батарею городить надо.
Лучшее решение - стандартное решение...
| |
| |
БАШКА |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 08:40 | Сообщение # 18 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Да, действительно, выше головы не прыгнуть. Нужна большая мощность котла или приличный объем косвенника.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 09:16 | Сообщение # 19 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Раз котел еще не стоит и даже не закуплен, а вопрос об отоплении не стоит, я считаю, что правильным решением в данном случае будет установка газового накопительного водонагревателя. Не забыть только заказать форсунки под пропан.
Я не 1
| |
| |
Мастерсан |
Дата: Пятница, 08.07.2011, 15:40 | Сообщение # 20 |
Гуру
Город: Биробиджан
Группа:
Граждане
Сообщений: 1864
Репутация: 12
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) Или только "роту помыть"? конечно помыть народ............. Quote (Прохожий) установка газового накопительного водонагревателя.
Прошу ссылки на данные девайсы............. Явки, пароли адреса.................
Миссия выполнима!
| |
| |