Теплый пол в ванной летом
Sahara Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 19:53 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
1. первым делом почему я должен убрать термоголовки? И почему вы решили, что система без них не сбалансирована?
Если бы отопительный контур требовал балансировки, то в нем бы стояли дополнительно балансировочники. Постоянство расхода реализуется достаточно просто и с термоголовками.
3. имелось ввиду теплый пол+теплая стена общей площадью 12 м.кв. общий контур с ограничением температуры с помощью oventrop e-rtl и имеющий постоянный заданный расход. 700 вт необходимо для покрытия теплопотерь помещения именно от теплых полов-стен.
С котлом понятно. Полотенчики есть. С ИТП тоже все понятно, но такой возможности финансовой -нет. Бойлер 200 литров напольный Протерм, именно 200 литров, а не 160.
Пути реализации можно обсуждать, на мой взгляд. Особенности и недостатки решений тоже. По ходу действия и расчеты появятся необходимые.
Если неохота возиться, так и скажите - нет желания, не надо прятаться за данные. Это будет вполне понятным и адекватным возможным ответом. smile

allre, уже есть котел, именно slim. На Беретту у нас сервис такой, что лучше ее не иметь.


wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:05 | Сообщение # 42
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Sahara)
допустим один контур отопления с понижением температуры (трехходовой со встроенным датчиком температуры)

Это зачем? Делайте прямой контур с погодным регулированием от котла. Кривую заведомо ставьте выше, а термоголовками по помещениям "срезайте"...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
wasermen Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:17 | Сообщение # 43
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Согласен с BAXI-Ural, у Слима есть возможность погодозависимого регулирования,, зачем нужен техходовик, когда можно иметь ПРЯМОЙ контур.
сС бойлером, 200, так двести; какова "мощьность" теплообменика? и какой режим расхода ГВС и его ( расхода) показатели?
Помещение с полом-стенами, греется круглый год,, или только в отопительный сезон?


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Sahara Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 20:57 | Сообщение # 44
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
BAXI-Ural, полипропилен во внутренних сетях отопления и 70/55 график по отоплению.
wasermen, помещение греется или подогревается круглый год.

Теплообменная мощность бойлера 25,6 квт
Тепловые потери бойлера при температуре ГВС 65*С 1,8 кВт/сутки, при отсутствии водоразбора
Max. проток за 10 мин. - 243 л.
Max. проток за час - 631 л.


wiski makes me 4 WD
 
allre Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 21:15 | Сообщение # 45
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
прямой контур с погодным регулированием от котла. Кривую заведомо ставьте выше

Это приведет к повышенному расходу газа из-за более частых пусков котла.
К тому же вариант с Кромшредером и 3-х ходовым на контуре отопления позволяет поднимать температуру котловой воды при загрузке бойлера, снижая тем самым время отключения отопления по приоритету.
Так что если уже забит Слим, придется забыть про его встроенную автоматику.


мой skype - reutov_o_v
 
wasermen Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 21:32 | Сообщение # 46
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (allre)
позволяет поднимать температуру котловой воды при загрузке бойлера, снижая тем самым время отключения отопления по приоритету.

-- А "какой рояль играет" на времени отключения отопления?
-- Если это Городская БАНЯ, где ГВС не отлючается с 10 до 22,, то и оборудование надо подбирать соответствующее. Если это часный дом на 250 м.кв., какова разница: будут радиаторы отключены 25мин. или 40 ?
Quote (Sahara)
Тепловые потери бойлера при температуре ГВС 65*С 1,8 кВт/сутки, при отсутствии водоразбора
Max. проток за 10 мин. - 243 л.
Max. проток за час - 631 л.

Это характеристики бойлера,, каков планируется расход по потреблению?


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
BAXI-Ural Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:19 | Сообщение # 47
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (allre)
К тому же вариант с Кромшредером и 3-х ходовым на контуре отопления позволяет поднимать температуру котловой воды при загрузке бойлера, снижая тем самым время отключения отопления по приоритету.

А это чё? При загрузке бойлера, котел выходит на максимальную температуру теплоносителя. Хотя конечно есть тепловая инерционность чугуняки... Кромшредер с 3-ходовиком - это хорошо, но сколько стоят эти прабамбасы...
Quote (Sahara)
полипропилен во внутренних сетях отопления и 70/55 график по отоплению.

мда... большие видать радиаторы... и кривая будет довольно пологой...
Quote (allre)
Это приведет к повышенному расходу газа из-за более частых пусков котла.

Это вообще ни к селу ни к городу. Slim модулируется в погоднозависимом режиме...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
allre Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:29 | Сообщение # 48
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (wasermen)
какова разница: будут радиаторы отключены 25мин. или 40

Если это отключение происходит 1 раз в час - разница будет существенной.


мой skype - reutov_o_v
 
wasermen Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:35 | Сообщение # 49
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (allre)
Если это отключение происходит 1 раз в час - разница будет существенной.

Вот Я и баю: если это общественная баня ...; каждый час сливать по 200литров. wacko


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 
Sahara Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 23:36 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
wasermen, по потреблению, приближенный к максимальному 2 раза в сутки, в течение часа заявлен.
BAXI-Ural, решили оставить управление ГВС от котла, единственный вопрос, там нигде никаким потенциометром нельзя жесткие прошивки по выбеганию насоса изменить? 3 мин или 4 часа (типа навсегда) довольно серьезный разброс biggrin Или использовать реле задержки отключения по питанию? Может кто посоветует конкретно производителя и модель (реле)?


wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:28 | Сообщение # 51
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Sahara)
единственный вопрос, там нигде никаким потенциометром нельзя жесткие прошивки по выбеганию насоса изменить? 3 мин или 4 часа (типа навсегда) довольно серьезный разброс
Выбег (постциркуляция) насоса - это при отключении горелки по температуре воздуха (от комнатного термостата). При работе котла по температуре теплоносителя, насос работает без остановки, независимо влючена горелка или нет. А чем не устраивает стандартный выбег насоса?


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Sahara Дата: Понедельник, 27.06.2011, 00:37 | Сообщение # 52
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
просто как степень свободы.
И вопрос, slim модулируется только в погодозависимом режиме?


wiski makes me 4 WD
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 27.06.2011, 01:07 | Сообщение # 53
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (Sahara)
И вопрос, slim модулируется только в погодозависимом режиме?

Нет. Модуляция определяется расходом тепла (текущей потребляемой мощностью). Температура же теплоносителя задается или вручную, или уличным датчиком (конечно, кривая предварительно тоже задается вручную)


Лучшее решение - стандартное решение...
 
VikT Дата: Понедельник, 27.06.2011, 02:12 | Сообщение # 54
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (BAXI-Ural)
Slim модулируется

Вы это видели? Лично. cool


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
BAXI-Ural Дата: Понедельник, 27.06.2011, 07:40 | Сообщение # 55
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (VikT)
Вы это видели? Лично. cool
Ага... А чем вызван Ваш скепсис?
Хотя, зачастую, Slim берут с хАрошим запасом мощности, и котел большую часть времени работает в режиме "минимальная мощность - стоп"...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Sahara Дата: Понедельник, 27.06.2011, 22:00 | Сообщение # 56
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
VikT, модулируется, подтверждаю. Я просто на всякий пожарный спросил, мало ли что там производитель в связи с экономией решил подрезать biggrin

wiski makes me 4 WD
 
Koba Дата: Среда, 29.06.2011, 23:09 | Сообщение # 57
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Ya na otdiche. Prostite tchto ne po russki.
Delal TP ot GVS vsegda vo vsex domach, vsech s/u. Ukladival MP trubu v gofre i dalee kak obuchno. V 50% sluchaev prichodilos dobavlyat regulirovku po vozduchu ili po T obratki, smotrya kakoi klapan bil u montazhnikov na rukach. dry


Пройдет и это.
 
БАШКА Дата: Среда, 29.06.2011, 23:20 | Сообщение # 58
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Амираныч, приветствую! Как отдыхается?
Quote (Koba)
Prostite tchto ne po russki.

Вот в помощь тебе транслит-конвертер. smile

Пардон за оффтоп.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Mij-gan Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:20 | Сообщение # 59
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Koba)
Delal TP ot GVS vsegda

Правильно, зачем экономить деньги заказчика? biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
wasermen Дата: Четверг, 30.06.2011, 10:52 | Сообщение # 60
Специалист
Город: Москва. деревня Жулебино.
Группа: Граждане
Сообщений: 611
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Правильно, зачем экономить деньги заказчика?


Поясните свой сакразм. В чем выражается их (денег) перерасход?


Только соберешся поработать, обязательно кто-нибудь разбудит!
 