Добавлено (27.09.2010, 23:13) --------------------------------------------- Сегодна окончательно настроил горелку
Алгоритм такой:
горелка позволяет настроить минимально возможное время подачи пеллет 2 сек
замерил вес моих пеллет на двадцати подачах шнека по 2 сек, получилось что при одной подаче в среднем подается 12 грамм
вычисляем количество подач в час для получения максимальной мощности котла
в моем случае мощность котла 27 кВт соответственно в час необходимо сжечь 27 кВт/ 5 кВт = 5,4 кг пеллет
5,4 кг делим на 12 грамм = 450 подач в час
3600 секунд делим на 450 = 8 сек
то есть период работы шнека 8 сек, 2 сек - подача, 6 сек - пауза
теперь скорость вентилятора:
поставил 125 аппроксимировав исходя из стандартных настроек 30 кВт -150 Па, 20 кВт - 74 Па
74+((150-74)/10)*7 =127,2 Па
и не ошибся при проверке газоанализатором О2 6-10%, CO 200-1000 ppm
шибер прикрыл на 2/3 в итоге газы 190 оС, КПД 90 %
ИТОГ:
настрока на котле ferroli GFN8 мощностью 27 кВт горелки Sun P7 на производительность 27 кВт
время подачи пеллет на розжиг 8 сек время работы шнека на подачу пеллет 2 сек период работы шнека 8 сек скорость вентилятора 125 Па шибер прикрыт на 2/3 температура газов 190 оС O2 - 6-10% CO 200-1000 ppm КПД 90%
Жду комментариев и критики))
Добавлено (10.08.2011, 18:29)---------------------------------------------