Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

А стальные панельные радиаторы мощнее получаются ведь? - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 15.05.2024, 17:34

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » А стальные панельные радиаторы мощнее получаются ведь?
А стальные панельные радиаторы мощнее получаются ведь?
kovalev_dimas Дата: Среда, 27.04.2011, 20:40 | Сообщение # 61
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот и я о том же!!!
пурмо рулит!!!


опыт и инпотенция приходят с годами
 
benajah Дата: Среда, 27.04.2011, 21:18 | Сообщение # 62
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Мы ставим Делонги. Оч симпатичные, в основном 22. В магазин возим самые ходовые, ну и под заказ, а с заказом еще несколько таких. Нормально все уходит.
По ощущениям, при примерно одинаковом подборе по мощности (или хотя бы при той же цене, а люмишка у нас не глобал, а всего лишь Алмега), панельники греют быстрее


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
Gso Дата: Среда, 27.04.2011, 22:05 | Сообщение # 63
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (benajah)
панельники греют быстрее

Точно. Только я бы сказал у них очень маленькая инерция в сравнении с люминем, а уж с чугуном... Дом отключишь от сети, пока жильцы заметят, половину ИТП можно перебрать biggrin
Quote (kovalev_dimas)
пурмо рулит!!!

Поддерживаю! Цена-качество на отлично.
 
БАШКА Дата: Среда, 27.04.2011, 22:08 | Сообщение # 64
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
И я, и я Пурмо люблю. А скидку какую хорошую на них дают... happy

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
benajah Дата: Четверг, 28.04.2011, 08:19 | Сообщение # 65
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Так вот, на стальные панельные радиаторы оказывается мощность даётся в каталоге при тепловом напоре на 60 градусов. Например VOGEL & NOOT Тип 22, модель К высотой 500 мм длиной 1000 мм будет выдавать при тепловом напоре 2060 Вт. Пересчитаем его по тепловому напору 70 градусов и получаем уже 2500 Вт.


Рузалин, подскажи, пожалуйста, как мне подсчитать мощность панельника при тепловом напоре 70х55/20, в паспортах на Делонги дают цифры 90/20 и все. Спасибо заранее


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
hausmeister Дата: Четверг, 28.04.2011, 12:12 | Сообщение # 66
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Попробуй поковыряться здесь.
 
benajah Дата: Четверг, 28.04.2011, 12:32 | Сообщение # 67
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Попробуй поковыряться здесь.

спасибо, попробую


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
Sahara Дата: Четверг, 28.04.2011, 12:57 | Сообщение # 68
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Рузалин, а откуда в помещении 1,35 м.кв. теплопотери 203 Вт? И по поводу теплого пола - не надо городить коллектор, достаточно поставить Unibox на этой площади. Выбрать там есть из чего - хош такие - хош сякие. Поставить его на уровне выключателя или под ним.
Тоже работаем с Пурмо. Техническая поддержка у них на высоком уровне. До представителя по региону в случае чего дозвониться не проблема.


wiski makes me 4 WD
 
БАШКА Дата: Четверг, 28.04.2011, 14:24 | Сообщение # 69
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Попробуй поковыряться здесь.
Забавные линеечки, очень понравились. thumbup Найти бы ещё такие же для Purmo, у них промежуточные типоразмеры есть, 450 например, как то раньше приходилось пользовать.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 28.04.2011, 18:13 | Сообщение # 70
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
сравнил будерус-линейку-калькулятор с табличкой пурмо - результат-один в один!!!
а по второй линейке можно подробности на русском?


опыт и инпотенция приходят с годами
 
RUZALIN Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:33 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Рузалин, а откуда в помещении 1,35 м.кв. теплопотери 203 Вт?

Ну по расчёту так получаеться. Основные потери через стену наружную и вентиляция 3 куба в час. У нас расчётная наружная температура -32 градуса.
 
БАШКА Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:44 | Сообщение # 72
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
сравнил будерус-линейку-калькулятор с табличкой пурмо - результат-один в один!!!

dimas, не поделишься ли со мной великодушно табличкой purmo? Тоже хотелось бы немного посравнивать ah


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
kovalev_dimas Дата: Четверг, 28.04.2011, 22:48 | Сообщение # 73
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
вот. какой то добрый человек уже выкладывал...
ну а мне ...что...жалко???
пользуйтесь на здоровье!!!
Прикрепления: _______V.doc (89.0 Kb) · ____.doc (88.5 Kb) · 7807362.doc (80.5 Kb)


опыт и инпотенция приходят с годами
 
БАШКА Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:09 | Сообщение # 74
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Спасибо, dimas, ты тоже добрый! smile
Quote (kovalev_dimas)
а по второй линейке можно подробности на русском?
Ждёмс Хаусмайстера. wink


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
benajah Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:11 | Сообщение # 75
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
7807362.doc(80Kb)

Вот спасибо, все прямым текстом. happy


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
RUZALIN Дата: Четверг, 28.04.2011, 23:21 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А что никто от руки уже не считает biggrin
 
benajah Дата: Пятница, 29.04.2011, 00:39 | Сообщение # 77
Претендент
Город: Балаково
Группа: Граждане
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
А что никто от руки уже не считает

Подскажи, дорогой, эту чудную формулу. Я хочу подсчитать (по крайней мере знать, как считать) от руки cry


Хочется хорошо и быстро...ну хотя бы хорошо
 
hausmeister Дата: Пятница, 29.04.2011, 01:33 | Сообщение # 78
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (kovalev_dimas)
а по второй линейке можно подробности на русском?
Линейка предназначена для настройки термовентиля. Верхним шибером подгоняется мощность радиатора (2) к желаемой дельте T (1). Шкала (3) показывает расход л/ч. Нижний шибер загнать в зелёную зону перепада давлений (4), обеспечивающую правильную работу термоголовки. Шкала (5) отображает необходимый для этого Kv вентиля. Шкала (6) и (7) положение для встроенных вентилей N или U соответственно, в которое необходимо вентили выставить для получения этого Kv.
PS Без этой настройки термоголовка не обеспечит необходимой точности регулировки. Ну об этом я уже говорил. Или пытался говорить?
 
Taube Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:30 | Сообщение # 79
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
Почему-то никто не спрашивает про расход теплоносителя в алюминиевых радиаторах. У фондитала, если мне память не изменяет, 0,1кг\сек или 360 кг3\час. Только при таком расходе он выдаст заявленные 200 или скока там ватт с одной секции. Через стальные надо прогонять меньше. Это их кардинальные различия! приборы для разных условий!

Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Gso Дата: Пятница, 29.04.2011, 23:41 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Taube)
Почему-то никто не спрашивает про расход теплоносителя в алюминиевых радиаторах. У фондитала, если мне память не изменяет, 0,1кг\сек или 360 кг3\час.

Сравнивались разные типы и размеры при номинальном тепловом напоре, что в свою очередь указывает на номинальную дельту и расход.
Quote (Taube)
Через стальные надо прогонять меньше

Как-то имхо не так сказано... Получается при одинаковых вводных данных, в стальных коим-то образом "теплоёмкость теплоносителя" увеличивается. cool
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » А стальные панельные радиаторы мощнее получаются ведь?
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz