RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:11 | Сообщение # 101
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну вот, так и есть. 2 ступени у насоса, которые переключаются автоматически biggrin Какая же это модуляция. Вайлант серий Плюс так же делает.
 
теплоноситель Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:17 | Сообщение # 102
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1826
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Вайлант серий Плюс

опередил Рузалин,но тут терминология,кста... протерм тоже есть такой . Тема интересная thumbup


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:40 | Сообщение # 103
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Ну вот, так и есть. 2 ступени у насоса, которые переключаются автоматически Какая же это модуляция. Вайлант серий Плюс так же делает.

Сказано ж в пределах 20-100% и плавно. Если б было 3 скорости было б 30-60-100% ступенчато.
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:50 | Сообщение # 104
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Отопительный котёл WOLF CGB 35
*Газовые конденсационные Wolf с закрытой камерой сгорания предназначены для эсплуатации с подачей воздуха для горения как из атмосферы, так и из помещения. Котлы испытаны и сертифицированы в соответствии с немецкими и общеевропейскими стандартами.
*Котлам присвоен знак качества DVGW. Низкий уровень вредных веществ в отходящих газах.
*Высокий КПД: до 110 %.
*При эксплуатации с природным газом котлам присвоен знак экологической безопасности «Голубой ангел».
* Кроме того, котлы удовлетворяют предельным показателям «Ганноверской программы поддержки Pro Klima».
*Горелка с предварительным смешиванием предназначена для эксплуатации с природным и сжиженным газом. Котлы стандартно оснащаются расширительным баком и трехступенчатым котловым насосом.
* Для облегчения чистки котлы оснащены выдвижным теплообменником. Как следствие возможность выполнения сервисных работ на теплообменнике под давлением и без необходимости слива воды.
*Высокая эксплуатационная надежность, простой монтаж и техобслуживание.
*Легкий доступ ко всем деталям конструкции Доступ к отверстиям, предназначенным для измерения отходящих газов, возможен снаружи без необходимости вскрытия корпуса котла. В комплект входит пр. клапан.
*Гарантия 2 года.
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:56 | Сообщение # 105
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:58 | Сообщение # 106
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Но это, я с этими котлами не работал никогда. Тоже из инета только взял инфу. Ну не встречал я в настенных котлах никогда насоса, которая бы могла модулировать обороты, плавно от 20 до 100 %. Газовый клапан, вентилятор пожалуйста smile
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:03 | Сообщение # 107
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Но это, я с этими котлами не работал никогда. Тоже из инета только взял инфу. Ну не встречал я в настенных котлах никогда насоса, которая бы могла модулировать обороты, плавно от 20 до 100 %. Газовый клапан, вентилятор пожалуйста

ну опять же из той же инструкции, Содержание:
=================================================================
настройка насоса с плавной регулировкой числа оборотов .............................................. 32-33
=================================================================
вот немчуры, путают доверчивых граждан! biggrin

да бог с ними, мы более глобальные весчи обсуждаем...

остановились на том, что вносить элементы количественного регулирования в качественное - совсем не феншуйно smile тогда каким образом осуществлять локальную регулировку температуры по помещениям?

 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:06 | Сообщение # 108
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Начал качать инструкцию, почитаю smile
 
hausmeister Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:40 | Сообщение # 109
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Ух ты. Щас отпишусь. biggrin
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 18:43 | Сообщение # 110
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
hausmeister вот Вы нам и нужны biggrin Расскажи уж, что за насосы там у Вас на котлах smile
 
hausmeister Дата: Суббота, 15.01.2011, 19:26 | Сообщение # 111
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Kass)
Давайте начнем с того, что это вопрос проектировщика. Существует множество схем смесительных узлов, имеющих большие горизонты как по условиям подключения к сетям, по гидравлическим особенностям, так и по подбору Kvs. Одна отдельно взятая схема имеет диапазон применений довольно узкий. Поэтому для грамотного проектировщика правильно подобрать схему узла и клапан не составляет никаких проблем.
Я Вам как пректировщик проектировщику. Основных схем подключения только 6, из них 4 со смесителями. Всё остальное винегрет из них. И для небольших мощностей приходится побирать смесители по ДУ, т.к. нет подходящих.
Quote (Elado)
В котел встроен модуляционный насос, управляемый контроллером котла + покомнатное регулирование термоголовками? Но тогда - расход переменный, теплоноситель переменный, система нестабильна?
Смотря что Вы подразумеваете под понятием стабильности. Если расход и Тобратки, то да. Система не стабильна. Если Вас интересует Твнутр, то нет. Система стабильна.
Quote (RUZALIN)
Горелка с предварительным смешиванием предназначена для эксплуатации с природным и сжиженным газом. Котлы стандартно оснащаются расширительным баком и трехступенчатым котловым насосом.
Описание соответствует котлам, производимым до 2008го года, с тех пор только частотники. Завязаны на горелку, как уже упомянул топикстартер.
Quote (Kass)
Вы глубоко заблуждаетесь. Если вы о биметалле, то разумеется. Но посмотрите характеристики современных термисторов и термопар. На наших объектах точность регулирования в ±0,2°С в установившемся режиме
Я имел в виду самого ХС. Нет у человека такого органа чувств.
Quote (Elado)
остановились на том, что вносить элементы количественного регулирования в качественное - совсем не феншуйно тогда каким образом осуществлять локальную регулировку температуры по помещениям?
В таком свете локальная регулировка температуры по помещениям то же не феншуйна. cool
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 20:47 | Сообщение # 112
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
hausmeister Дата: Суббота, 15.01.2011, 21:16 | Сообщение # 113
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (Elado)
Это температура наверное стабильна , а не система.
Это опять же, что подразумевается под системой. Если котёл, трубы и т.д. это одно, а если жилище с котлом, трубами и т.д. это другое.
 
Koba Дата: Суббота, 15.01.2011, 22:09 | Сообщение # 114
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Quote (Kass)
Вы глубоко заблуждаетесь. Если вы о биметалле, то разумеется. Но посмотрите характеристики современных термисторов и термопар. На наших объектах точность регулирования в ±0,2°С в установившемся режиме
Я имел в виду самого ХС. Нет у человека такого органа чувств.

Ну это смятря как посмотреть smile На ощупь я, конечно, 36.7 и 37.3 не различу. Но вот если и ХС его Т тела колебляется в этих пределах(просто для примера), то самочуствие очень разное. По себе сужу, по крайней мере. Вот если Т воздуха в помещении колеблалась бы в тех же пределах, тогда, наверное, лично я, такой СО, в общих чертах, был бы доволен. biggrin


Пройдет и это.
 
hausmeister Дата: Суббота, 15.01.2011, 23:06 | Сообщение # 115
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Внутренний датчик встроен. Наружный барахлит. biggrin Понятия холодно, тепло, комфортно оченно субъективные штуки.
 
тяма Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:40 | Сообщение # 116
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:50 | Сообщение # 117
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну да, я и говорил, что встречал только автоматическое переключение скоростей(максимум 3, чаще 2) и не встречал принцип модуляций насоса.
 
hausmeister Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:51 | Сообщение # 118
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Quote (тяма)
автоматика котла может перевести насос на минимальную скорость вращения и напора на этой скорости может банально не хватить для обеспечения требуемого расхода
Зрите в корень коллега. Или через стрелку или поднимать на контроллере нижнюю границу модуляции насоса.
 
тяма Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:51 | Сообщение # 119
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 16.01.2011, 00:54 | Сообщение # 120
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
hausmeister , а где нибудь, что нибудь можно почитать про эти насосы с модуляцией(не автоматическое переключение одной из 2 скоростей)? стало интересно, всё равно надо уже знать о таких технологиях. Просто я реально не слышал о таком smile
 