Погодозависимое регулирование - варианты?
Kass Дата: Пятница, 14.01.2011, 12:20 | Сообщение # 81
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Elado)
Боюсь, дисскутировать с точки зрения теории регулирования у меня не хватит тямы.

Да вы не бойтесь рассуждать. Не принимайте догмы и заявления производителей на веру. Начнете рассуждать, дискутировать, и обсуждение перейдет в предметное русло, а тема в голове обретет определенное понимание.

Quote (Elado)
Тема то как раз и создана, чтобы обсудить варианты реализации этой полезной функции, для конкретно применимой распространенной схемы, для типового, неолигархического жилища в ~200m2.

Ну просто начинать нужно не с прикладных вопросов, а с фундаментальных. Теплотехнику же не начинают изучать сразу с СО дома в 200 кв. м. Здесь ситуация аналогичная.

Quote (Elado)
Я же хочу применить вариант реализации, сбалансированый с точки зрения экономичности, комфорта, оптимальных режимов работы оборудования (приоритеты так расставлены).

Тем более вы ставите такие серьезные решения. Когда у людей главный критерий тепло и дешево по капзатратам, то это один подход. В вашем случае все сложнее. Без понимания реальных процессов колебаний параметров в регулируемых СО считать экономию не получится. Нужно лезть в дебри. Как выяснилось, многие слабо себе понимают, что происходит реально в сетях. По приборам КИП судить не стоит. Они имеют такую инерцию, что показывают лишь среднее значение температуры за период тау.

Quote (Elado)
Пока я не думал о такой "вольной перестановке", ввиду того что не понимаю, как сервоприводом клапана может управлять котел напрямую.

И правильно что не думаете. Это не верно ни по гидравлике, ни по регулированию. Потом котел ничем управлять не может, как и любая железяка. Управлять может контроллер, поэтому речь скорее всего о контроллере котла. Но экспертное заключение может/не может и насколько корректно может может дать только производитель. Поэтому утверждая что может нужно ссылаться на описание именно производителя.

Добавлено (14.01.2011, 12:20)
---------------------------------------------

Quote (Прохожий)
Не котел, а панель управления котла. При наличии в ней естественно управляющего контроллера. То есть необходимо разбираться с функционалом конкретного оборудования.

О! Пока писал, Прохожий меня опередил. Абсолютно верно. smile


Все ИМХО
 
Elado Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:04 | Сообщение # 82
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Пятница, 14.01.2011, 13:36 | Сообщение # 83
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Давайте начнем с понимая простейшей регулируемой системы. Для упрощенного понимая, возьмите грузик на длинной нитке и качните его. Он начнет качаться из стороны в сторону. Проекция вашей руки, удерживающей нить - это задание или уставка, а проекция грузика - это реальная температура теплоносителя. С первый момент после качка вы имеете переходный процесс. С течением времени колебания снижаются до некоего минимума. Это уже установившийся режим регулирования. Теперь начните рукой водить из стороны в сторону с целью успокоить маятник. Если вы потренируетесь, то вам удатся ускорить успокоение маятника. А теперь попробуем делать такие движения, что бы не просто успокоить шарик, а еще и менять его проекцию на полу по заранее определенной вами траектории. Это имитация смены задания по погоде. Попробуйте добиться минимального качания груза при постоянном движении рукой. Есть разница, водить рукой в переходном режиме или в установившемся?

Вот что то подобное постоянно происходит в СО в погодозависимым регулированием. Только у вас таких маятников может быть не один. Мы рассмотрели колебательную систему с одним маятником, с постоянным грузом и постоянной длинной нити. Это аналогично СО с постоянным расходом и одним регулятором в ИТП. Каждый регулятор в системе - это еще один маятник, причем с другой массой груза и другой длиной нити. Попробуйте к карандашу привязать 3 разных грузика на разной длине нити, и повторите опыт с движущейся рукой. Это аналог нескольких регуляторов, которые между собой не связаны. Теперь можно привязать карандаш с маятниками в центре тяжести отдельной нитью, и качнуть каждый маятник. Посмотрите за поведением карандаша. Это система с косвенной связью. А если к отдельному грузику на нитке привязать другой грузик на другой нитке, и качнуть каждый в разное время? Получим систему с непосредственной связью или непосредственным влиянием.

Согласитесь, что тем больше мы разных маятников в систему добавляем, тем сложнее всю эту систему стабилизировать. Тоже самое и СО. Т.е. если мы и делаем несколько регуляторов, то в общей системе они должны быть независимы, иначе это должен быть какой то общий регулятор и очень заумный. Если вы собираетесь на каждый радиатор еще поставить какую то термоголовку или чудо-насосик от Вило, то вы получаете сложную систему с массой маятников, которую вам нужно протащить по замысловатой траектории.

Проделав все эти простейшие опыты, вы поймете, что далеко не просто получить стабильную систему. Любая система имеющая массу и инерцию склонна к колебаниям. Это понятно?


Все ИМХО
 
Elado Дата: Пятница, 14.01.2011, 14:02 | Сообщение # 84
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
biggrin :D biggrin
ну не могу не рассказать ..

сижу в кабинете, заходит бухгалтер....видит меня с умным видом, карандаш с привязанными резинкой, зажигалкой, поставленный на ребро линейки....на немой вопрос в ее глазах, отвечаю - пытаюсь смоделировать переходные процессы и регулирование в системе отопления, чем повергаю ее в ступор минут на 5...до сих пор не могу узнать - зачем она ко мне заходила??? biggrin :D

попытаюсь спроецировать "карандаши и маятники" на конкретную систему

 
Kass Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:38 | Сообщение # 85
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
biggrin Ну ее можно понять. Наверное подумала, что новогодние праздники бурно прошли. wink

Ну что, получилось получить стабильную систему?


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Пятница, 14.01.2011, 18:53 | Сообщение # 86
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Kass, вот мне просто интересно.... В финале, так сказать Ваших экзерсисов Вы скажете-таки топикстартеру: "Ставь то-то и то-то с такой-то автоматикой и не парь мозг себе и людям" или же всё так и закончится как в анекдоте про сову и мышей?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
kovalev_dimas Дата: Пятница, 14.01.2011, 20:52 | Сообщение # 87
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
принимаю ставки
на "не скажет" к "скажет" 1 к 10
озолочусь biggrin


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Elado Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:45 | Сообщение # 88
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:50 | Сообщение # 89
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вам надо с котлом сначала определиться. Тогда и решения будут.
 
Elado Дата: Пятница, 14.01.2011, 21:54 | Сообщение # 90
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Пятница, 14.01.2011, 22:57 | Сообщение # 91
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Я рассчитываю на то, что в итоге дискуссии у людей будет некое понимание процессов в системах с регуляторами, тогда можно будет перейти к прикладным вопросам. Просто сейчас в каждой второй теме обсуждаются вопросы какого либо регулированию, и там чаще всего такого можно поначитаться... Спорить не охота. Расписывать в каждой теме, что все это не так, тоже не охота. Проще один раз разобрать все по полочкам, и потом как в FAQ отправлять.

Добавлено (14.01.2011, 22:57)
---------------------------------------------

Quote (Elado)
В итоге на выходе имеем черти шо

О! Первое верное утверждение. В реале если наставить хренову тучу всяких регуляторов в систему, причем неких стандартных недорогих, которые не рассчитывают и точно подбирают, а просто покупают оптом по каталогу, то будет именно то, что вы назвали "черти что". Эту аллегорию с маятниками я придумал для того, что бы как то очевидно показать, что оно будет в реальной жизни, а не на рекламных плакатах, и в глянцевых каталогах. Теперь вы это поняли, и значит можно идти дальше.

Что можно придумать, что бы получить предсказуемую стабильную систему?

Во-первых, минимизировать регуляторы одного параметра системы в каждом контуре. Т.е. в котловом контуре должен быть один регулятор температуры. Если в нем есть другой регулятор, то он или регулятор давления, или регулятор расхода, но только не температуры. Иначе без серьезного геморроя они между собой не договорятся.

Во-вторых, вы наверное пробовали движением рук погасить колебания маятника и наверняка поняли, что движения рук должны быть синхронны по частоте с колебаниями системы, но противоположны по направлению. За это отвечают зависимые от времени части регулятора, интегральная и дифференциальная. и для того, что бы они стабилизировали систему, а не раскачивали ее, вы должны настроить их на период колебания системы. Отсюда следует, что колебания системы должны быть постоянными по частоте, иначе вам регулятор придется постоянно перестраивать. В СО этого можно добиться, если стабилизировать время реакции системы, т.е. тау. Для теплоносителя это время движения теплоносителя от исполнительного механизма регулятора до датчика обратной связи. Как правило для этого нужно стабилизировать расход в этой части сети. Регулятор при этом обязательно должен настраиваться, как струна по камертону. Любые примитивные регуляторы, которые не имеют возможности регулировки однозначно не дадут никакой стабильности.

В этом причина моего скептического отношения ко всем новомодным штучкам типа термоголовок и мининасосиков.

В-третьих, что бы не дестабилизировать систему, задания нужно менять не скачкообразно, а медленнее инерции системы. При скачкообразном изменении задания или уставки мы вводим систему в колебательный переходный процесс. Что бы не раскачивать систему, нужно или менять задание или уставку постепенно, с контролируемой скоростью, или менять коэффициенты регулятора перед сменой. Простенькие устройства этого не умеют, отсюда мой скепсис относительно баек оттуда по ночному понижению. Это не так просто сделать, как принять закон.

Практический пример: У нас в системах Интел-вент есть алгоритмы вывода на режим приточек с проблемной гидравликой, так вот там пуск приточки осуществляется с завышенной уставкой температуры в канале, что бы колебания переходного процесса не выводили в аварию по заморозке, и потом уставка медленно линейно снижается до задания. При этом при ПНР выставляется завышенная уставка при пуске, и скорость ее снижения. Для этого снимаются графики параметров во времени, и выбираются оптимальные параметры. Без этого камеру или не пустить, т.к. срабатывает защита на отрицательном выбеге, или разорвет калорифер, если защиту блокировать на момент пуска.

Идем дальше?


Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Суббота, 15.01.2011, 01:57 | Сообщение # 92
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Ух ё... Скока наразмышляли. surprised
Если топикстартер даст добро, то можно всю тему плавно перевести на глобальное обсуждение задач и способов реализации регулирования СО, если нет, создайте чё-нить отдельное.
Пока по пунктам.
Quote (Kass)
Самая типовая ошибка - это вольный подбор регулирующих клапанов, вернее просто покупка или перестановка. Регулирующий клапан - это не запорная арматура, которую подбирают только по Ду. Его подбор, как подбор насоса.

На такие объёмы и мощности невозможно подобрать оптимальный 3-х ходовой. Промышленность не радует разнообразием. Так что, какой ни ставь придётся настраивать. Поэтому можно воткнуть тот, что есть и дольше повозиться с настройками, сэкономив пару гривен. Можно, конечно всё посчитать и, если найдётся более подходящий, купить его, но потом всё равно настраивать.
Quote (Elado)
Пока я не думал о такой "вольной перестановке", ввиду того что не понимаю, как сервоприводом клапана может управлять котел напрямую.

По погодозависимым контроллерам для конденсатных котлов... Все известные мне марки (на все выпускающиеся не претендую) умеют управлять по крайней мере тремя контурами. Прямым, подмешивающим и контуром ГВС. Ну первый и последний это как бы один и тот же, но с разными режимами. Для подмешивающего контура задаётся время полного открытия 3-х ходового.(т.с. крайние точки) и прицепить на выход контура подходящий датчик температуры. управление происходит в основном по BUS-линии (или как это правильно называется). Для обоих контуров можно выставить желаемую/нужную Т-кривую (т.е. график зависимости Тподачи от Тнаружной). Необходимую Тподачи для прямого контура котёл отрабатывает модуляцией горелки (подачей газа и подачей воздуха) и модуляцией встроенного насоса (глубина модуляции 30-100%, у некоторых производителей 10-100%, позволяет сгладить все проблемы с "наружной" регулировкой. Никаких шариков на верёвочках. Нет лишней мощности, что бы раскачивать систему. Подбор мощности котла это как раз тот случай, когда запас карман тянет. И ещё как тянет. Тогда, действительно, придётся изгаляться, придумывать алгоритмы, отказываться от местных регуляторов, чтобы сгладить выбеги от монстра рвущего постромки.), в подмешивающем контуре добавляется отработка 3-х ходовым (Алгоритм регулировки вам с меня не выпытать, бо я его не знаю. biggrin Но насколько знаю ПИД применяют крайне редко из-за большой инерционности водяной СО). Если гидралика собрана не криво, настройка сведётся к подбору подходящей Т-кривой и настройке расходов для каждого контура. Для покомнатной регулировки применять дополнительные регуляторы (При применении термоголовок, предварительно подобрать и настроить вентили). Для ГВС задать желаемые параметры. (Эконом режим - котёл пытается по-возможности дольше удержать конденсатный режим. Комфортный-режим котёл прёт буром стараясь, как можно быстрей нагреть воду)Вот, в принципе, и всё.
Quote (Kass)
Мне кажется, вы сильно упрощаете процессы регулирования.
А мне кажется, коллега, Вы их сильно усложняете.
Quote (Kass)
Нужно лезть в дебри. Как выяснилось, многие слабо себе понимают, что происходит реально в сетях. По приборам КИП судить не стоит. Они имеют такую инерцию, что показывают лишь среднее значение температуры за период тау.
Хомо сапиенс пока ещё не обзавёлся встроенным определителем температуры отмечающим десятые доли градуса. Так можно дотеоритизироваться до того, что и кино смотреть нельзя, там же вместо "живой" картинки 24 стопкадра в секунду. wink
 
Kass Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:02 | Сообщение # 93
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
Если топикстартер даст добро, то можно всю тему плавно перевести на глобальное обсуждение задач и способов реализации регулирования СО, если нет, создайте чё-нить отдельное.

Ну у нас есть модераторы, и если они сочтут нужным, они создадут отдельную тему и перенесут фундаментальное обсуждение туда. Не сочтут нужным, оставят тут. Мы же пока можем обсуждать, т.к. назвать наше обсуждение флудом сложно, мы ведь от темы не отходим. wink

Quote (hausmeister)
На такие объёмы и мощности невозможно подобрать оптимальный 3-х ходовой. Промышленность не радует разнообразием.

Давайте начнем с того, что это вопрос проектировщика. Существует множество схем смесительных узлов, имеющих большие горизонты как по условиям подключения к сетям, по гидравлическим особенностям, так и по подбору Kvs. Одна отдельно взятая схема имеет диапазон применений довольно узкий. Поэтому для грамотного проектировщика правильно подобрать схему узла и клапан не составляет никаких проблем. Если мастеровой сам по какому то наитию или каталогу какого то производителя возьмется подбирать сам, то вероятность того, что это будет правильно работать минимальная..

Quote (hausmeister)
Поэтому можно воткнуть тот, что есть и дольше повозиться с настройками, сэкономив пару гривен.

Можно, но если вас не интересует результат. На наших объектах это не прокатит, т.к. любые тренды или графики с диспетчеризации выявит тут же все косяки.

Quote (hausmeister)
Можно, конечно всё посчитать и, если найдётся более подходящий, купить его, но потом всё равно настраивать.

Самое главное, что в этом случае все настроится и будет результат.

Quote (hausmeister)
Все известные мне марки (на все выпускающиеся не претендую) умеют управлять...

Моя практика показывает, что они умеют только обещать, или как то управлять, не обещая никакой точности. Вот на днях приехал на объект на экспертное обследование. Объект элитный, денег вложено серьезно. Работает приточка, щит управления очень известный у нас в стране, температура в канале колеблется от 14 до 42 градусов как маятник. Подрядчик, который все смонтировал никак не может отстроить, что бы этих колебаний не то, что не было, но что бы минимизировать их хотя бы до ±2°С. Эти щиты управления на других объектах умеют поддержать такую точность, хотя для наших систем это очень плохо, но в данной реализации ничего не получается.

Ошибка типичная, в применении именно типового смесительного узла с букетом ошибок. Никогда они не отстроят приточку ни с одним контроллером, и даже с нашим щитом при таких ошибках в смесительном узле. Я уже не раз писал, что автоматика не способна компенсировать и исправить все косяки гидравлики. Это дело не благодарное. Что то исправить можно, но лишь немного улучшив характеристики. Но лепить горбатого к стенке я не люблю. Поэтому на этом объекте начнем с переделки именно смесительных узлов.

Добавлено (15.01.2011, 12:02)
---------------------------------------------

Quote (hausmeister)
Для обоих контуров можно выставить желаемую/нужную Т-кривую (т.е. график зависимости Тподачи от Тнаружной).

Поймите простую вещь. Выставить в контроллере можно все что угодно, хоть количество часов в сутках 30 или количество дней в году 100. Но эти уставки ничего в корне не поменяют. Все дело в том, что программисты, которые пишут алгоритмы в контроллерах ничего не понимают ни в гидравлике, ни в теплотехнике. Они пишут алгоритм под конкретную задачу, поставленную специалистом в определенной области. При этом задача специалистом ставится под конкретную схему и конкретные технические условия. Программисты же считают, что этот алгоритм подойдет под любые ТУ и любые условия. На самом деле это сильно не так.

Я вам открою тайну, что мы пишем алгоритмы чаще всего на языке функциональных блоков FBD, и фактически ничего не используем из готовых функциональных блоков, которые идут со средой разработки. На 90% они работают криво в большинстве практических реализаций. Поэтому на все основные направления мы написали свои блоки в булевом, на логических элементах. Это свой НИОКР, на который приходится тратиться, что бы поддерживать свой имидж, и решать сложные задачи.

Quote (hausmeister)
Необходимую Тподачи для прямого контура котёл отрабатывает модуляцией горелки (подачей газа и подачей воздуха) и модуляцией встроенного насоса (глубина модуляции 30-100%, у некоторых производителей 10-100%, позволяет сгладить все проблемы с "наружной" регулировкой. Никаких шариков на верёвочках.

Вот попробуйте еще раз перечитать основные тезисы автоматического регулирования в этой теме. То, что вы пишите, идет вообще в разрез с теорией автоматического регулирования, и говорит о том, что вы вообще ничего не прочитали. У вас в данном решении удастся все выставить, но в СО будет полный хаос. Мы мешаете в одну кучу качественное и количественное регулирование. Я даже не знаю, с чего тут начать комментировать... Скорее вообще ничего не буду комментировать, тут все не верно. Нужно "в консерватории что то подправить".

Quote (hausmeister)
Нет лишней мощности, что бы раскачивать систему. Подбор мощности котла это как раз тот случай, когда запас карман тянет. И ещё как тянет.

Простите, но вы просто вводите неокрепшие умы в заблуждение. Мощность тепловых установок, в частности котлов подбирается исходя из тепловой нагрузки при определенной уличной температуре. Для нашего региона это -28°С. При более высоких температурах вы будете иметь избыток мощности всегда. Но проблема не в этом. Не избыток мощности делает процессы колебательными. Не хочу опять к азам возвращаться. Начните читать с начала, и поэкспериментируйте с маятниками. Снижение мощности - это увеличение длины нити.

Quote (hausmeister)
А мне кажется, коллега, Вы их сильно усложняете.

Точно так мне говорил один заказчик о проектировании СО, и поручил ее сделать не проектируя своему главному инженеру, авиационному технику по образованию. Тот все трассы выполнил 40-й ПП, а подводки к радиаторам 20-й ПП. Ничего не считал. В итоге разумеется все просто работало стихийно. На приточку вообще не хватало теплоносителя. В итоге заказчика уволили.

Quote (hausmeister)
Хомо сапиенс пока ещё не обзавёлся встроенным определителем температуры отмечающим десятые доли градуса.

Вы глубоко заблуждаетесь. Если вы о биметалле, то разумеется. Но посмотрите характеристики современных термисторов и термопар. На наших объектах точность регулирования в ±0,2°С в установившемся режиме (при постоянном задании). Это подтверждается множеством графиков.


Все ИМХО
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:30 | Сообщение # 94
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 12:52 | Сообщение # 95
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Elado)
Но тогда - расход переменный, теплоноситель переменный, система нестабильна?

Так она и должна быть такой. И будет такой.
 
Kass Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:15 | Сообщение # 96
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Elado)
По поводу скачкообразного изменения задания - имеющимися средствами я могу только уменьшить время опроса датчика наружной температуры, чтобы она росле плавнее (сейчас стоит час, поставил 10мин).

Как раз таки большая дискретизация по времени недопустима для работы ПИД регулятора. Вы получите ступеньку каждые 10 мин. При этом Д часть регулятора обязательно даст всплекск. К примеру есть решения по радио датчикам, и там выборки как раз с дискретностью от 5 мин. Посему добиться нормлаьной работы с ПИД регулятором так и не удается. Нужно вводить фильтрацию, к контролируемой скоростью изменения температуры. Но тогда Д часть ПИДа просто теряет всякий смысл. Имеет смысл переходить на ПИ с потерей точности и быстродействия регулятора.

Добавлено (15.01.2011, 13:15)
---------------------------------------------

Quote (Elado)
В котел встроен модуляционный насос, управляемый контроллером котла + покомнатное регулирование термоголовками? Но тогда - расход переменный, теплоноситель переменный, система нестабильна?

Смотря что регулирует контроллер изменением производительности насоса. Если он контролирует расход, то система стабильна. Если же это количественное регулирование температуры в КК, то стабильной температуры в КК вы не получите, и раскачаете всю систему.


Все ИМХО
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 13:22 | Сообщение # 97
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Elado)
В котел встроен модуляционный насос, управляемый контроллером котла

А что за котёл такой?
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 15:29 | Сообщение # 98
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 15.01.2011, 15:32 | Сообщение # 99
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Elado)
я уже прочитал, что многие котлы это умеют

Это не модуляция скорее, а а автоматическое переключение скорости. Выбирает один из 2 х или 3 х скоростей.
 
Elado Дата: Суббота, 15.01.2011, 17:07 | Сообщение # 100
Претендент
Город: Mariupol
Группа: Новички
Сообщений: 90
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 