Gso Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:40 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Всем здравия!
Без названия, потому как не знаю как назвать, потом по ходу поймём основа о чём и можнобудет переименовать. cool
Есть два дома. СО независимая, ИТП один на оба дома. Для начала такие вопросы:
1 Как я понимаю один насос на два дома не хорошо, но по идее есть резервный, или это правильно?
2 Интересует для чего кран стоИт на перемычке и для чего перемычка.
3 При закрытом кране общий расход (смотрел на т/счётчике) увеличивается на 22%, не понимаю природы этого дела. Ещё возникли сомнения и проверил контура по отдельности расход, он увеличивается на обоих в равном соотношении при закрывании крана.

Прикрепления: 9107043.jpg (25.9 Kb)
 
Kass Дата: Четверг, 02.12.2010, 16:53 | Сообщение # 2
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
По логике кран для обслуживания ТО. Если нужно один ТО вывести из работы и обслужить, то открывается кран на байпасе и закрывается ТО. А вот изменение расхода не понятно. Может быть имеет место колебания расходов, а счетчик их усредняет?

Все ИМХО
 
Gso Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:06 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если нужно один ТО вывести из работы и обслужить, то открывается кран на байпасе и закрывается ТО

Получается один ТО в данном случае будет работать на два дома, а как же график ТС да и вообще как то не совсем... Тем более на ТО есть краны, я не стал всю арматуру рисовать.
Quote (Kass)
Может быть имеет место колебания расходов, а счетчик их усредняет?

Точно нет. Я там сегодня был, разговаривал с местной обслугой. Говорят сами не знают для чего он, но когда его закрытым держат, то в домах теплее. Даже не знаю чего искать и где, хотя вроде не мешает стоит и стоит, но с другой стороны надо разобраться. Завтра снова там буду, надо второй дом осмотреть получше, может кто посоветует по крану и его поведению, чего искать и где? Могу снять расходы в разных точках, температуры, или ещё чего посмотреть.
 
Kass Дата: Четверг, 02.12.2010, 17:29 | Сообщение # 4
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Получается один ТО в данном случае будет работать на два дома, а как же график ТС да и вообще как то не совсем... Тем более на ТО есть краны, я не стал всю арматуру рисовать.

Конечно один ТО на два дома. Если один ИТП на два дома, то в чем проблемы то? А график то один на оба дома. Так что никаких проблем. Краны на ТО разумеется должны стоять, иначе ТО просто не отлючить. Просто подразумевается, что если открываешь кран на байпасе, то нужно краны на ТО закрыть. Тогда все должно быть нормально. Просто нельзя в ИТП ставить один ТО, без резерва.

Quote (Gso)
Говорят сами не знают для чего он, но когда его закрытым держат, то в домах теплее.

А рабочай документация есть на ИТП? Паспорт ИТП?


Все ИМХО
 
Gso Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:05 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
Конечно один ТО на два дома. Если один ИТП на два дома, то в чем проблемы то? А график то один на оба дома. Так что никаких проблем. Краны на ТО разумеется должны стоять, иначе ТО просто не отлючить. Просто подразумевается, что если открываешь кран на байпасе, то нужно краны на ТО закрыть. Тогда все должно быть нормально. Просто нельзя в ИТП ставить один ТО, без резерва.

Вроде логично. Получается меня с толку сбили сказав, что этот ТО на один дом, а этот на другой. Там же возможно, что включены два параллельно на оба дома.
Допустим так и есть два на оба дома параллельно, но чего с расходами происходит? wacko
Quote (Kass)
А рабочай документация есть на ИТП? Паспорт ИТП?

Как обычно где-то... и ни кто не знает где. Завтра в конторе той попробую...
 
Kass Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:15 | Сообщение # 6
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Да разумеется что с толку сбили. ТО нельзя по одному ставить на сеть. Это нарушение. А вот что с расходами, нужно думать, но ты же понимаешь, что без схемы сложно думать. wink
Ну хотя бы все срисовать, диаметры проставить, арматуру, насосы, тогда будем мозговать, где собака порылась.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:02 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
но ты же понимаешь, что без схемы сложно думать.

Уже план на завтрашний день составил себе, это пункт 4 smile
 
Kass Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:15 | Сообщение # 8
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну тогда ждем отчета по п. 4. wink

Все ИМХО
 
SterroiD Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:22 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Gso,В чем собственно проблема? вас смущает перемычка и запорная арматура?
А расходы причем, вы их к чему привязываете и для чего мерите?
Может система работает плохо или разная температура в двух домах?

Для понятия процессов и осознания происходящего, укажите тепловую нагрузку на каждое здание, реальную мощность теплообменников, или фирму производителя и марку теплообменника, марку насоса.
ну и нормально оформленную схему, т.к. есть в реальности.
В каких точках производили измерения, в примарном контуре или в секундарном?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:33 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Отвечу не по порядку.
Quote (SterroiD)
А расходы причем, вы их к чему привязываете и для чего мерите? Может система работает плохо или разная температура в двух домах?

Вы сами и ответили. smile Разная температура, надо поправить, что бы поправить темп надо расходы поправить...
Сегодня долго, много и с выражением говорил разные хорошие слова типа: ты зачем Ваня на меня оловом капнул, это не хорошо, пойди посиди дружище на стульчике, отдохни, пока я в больницу сбегаю.... biggrin
Перепроверил. РАСХОДЫ В НОРМЕ! Чудес на свете не бывает. Эта перемычка с краном находится не рядом, когда снимали расходы имело место быть ошибка в положении отк/закр крана...

Добавлено (03.12.2010, 14:33)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
РАСХОДЫ В НОРМЕ!

Ну не совсем, одним жара другим холодно, но теперь хоть понятно, что и как.
 
Kass Дата: Пятница, 03.12.2010, 14:40 | Сообщение # 11
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Перепроверил. РАСХОДЫ В НОРМЕ! Чудес на свете не бывает. Эта перемычка с краном находится не рядом, когда снимали расходы имело место быть ошибка в положении отк/закр крана...

"Семен Семеныч!" ("Брильянтовая рука")

Т.е. никакой мистики? wink


Все ИМХО
 
Gso Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:49 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
"Семен Семеныч!"

Простите други за напряг для Ваших мозгов... smile
Quote (Kass)
Т.е. никакой мистики?

На, то она и наука, что бы опровергать мистику. wink
Есть ещё вопросы, а то у нас независимых от теплосетей схем подключения полторы на всю округу, не всё понятно. К стати эту СО проектировал институт Московский, один местный инженер говорит вроде"Московский институт жилища" wacko или что-то подобное, точно не помнит, а сам проект пока с собаками ищем.
 
Gso Дата: Суббота, 04.12.2010, 10:56 | Сообщение # 13
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
У меня вопросик. На фото лейба с ТО. Документов нет. Расход который написан это номинал или ТО считают с определённым коэффициентом?

Добавлено (04.12.2010, 10:56)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
В каких точках производили измерения, в примарном контуре или в секундарном?

Вы этого, того, не выражайтесь при детях, а то понимаешь примарный, секондарный.... biggrin Мерял и там и там если, что. Ультразвуковой расходомер рулит! cool
Прикрепления: 0691919.jpg (141.6 Kb)
 
Gso Дата: Суббота, 04.12.2010, 11:42 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Интересно первая ступень ГВС подключена. Там циркуляция за счёт чего? Со стороны сети.
Прикрепления: 0945653.jpg (41.6 Kb)
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:10 | Сообщение # 15
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Саня,извени wink на табличке 1.600.000 Ккал/час...я правильно понял?

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:17 | Сообщение # 16
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
я правильно понял

Да. Чего, зрение хромает? Не жалеешь ты себя... biggrin
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 04.12.2010, 12:24 | Сообщение # 17
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10000
Репутация: 42
Статус: Offline
Quote (Gso)
Чего, зрение хромает?

Не...не очень wink 1600000 Ккал\час... wacko это на два дома?эт два дома по 90 кв.?Не-можно и одним насосом,при правулной СО...


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Gso Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:00 | Сообщение # 18
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
эт два дома по 90 кв

Квартир сотен 5 наверное, а ТО не один.
Quote (Александр_Первый)
Не-можно и одним насосом,при правулной СО...

Да я не спорю можно, можно и район одним насосом, только нужно ли. wink

Добавлено (04.12.2010, 12:56)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
1600000 Ккал\час... это на два дома?эт два дома по 90 кв.?

А-а... Хитро ты считаешь типа по 8,8 кКал/час на квартиру. Холодные квартирки берёшь или отдельностоящие wink . Это многоквартирник, а не домик в деревне, теплопотери поменее будут.

Добавлено (04.12.2010, 13:00)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Интересно первая ступень ГВС подключена. Там циркуляция за счёт чего?

Проекта нет... Мысля покоя не даёт, может монтажники ошиблись когда делали, а то мне говорили между делом, что там с ГВС беда, а я чёто не обратил внимания, вернее основная задача отопление, вот и не вникал, надо было именно на нём расходы, дельту по темп поглядеть.
 
Kass Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:03 | Сообщение # 19
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
У меня вопросик. На фото лейба с ТО. Документов нет. Расход который написан это номинал или ТО считают с определённым коэффициентом?

А ТО считают для СО с постоянным расходом. Т.е. расходы указаны расчетные.

Добавлено (04.12.2010, 13:03)
---------------------------------------------

Quote (Александр_Первый)
1600000 Ккал\час... это на два дома?

Это скорее всего на один дом на максимальной нагрузке. Один ТО скорее всего аварийный режим или до -10...-15.


Все ИМХО
 
Gso Дата: Суббота, 04.12.2010, 13:05 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Kass)
А ТО считают для СО с постоянным расходом. Т.е. расходы указаны расчетные.

Значит если документы не найдут, отталкиваемся именно от этой цифры?

Добавлено (04.12.2010, 13:05)
---------------------------------------------
Я про насос в смысле, что бы знать какой расход должен быть.

 