Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Схема гребенки ТП для чайников (с картинками) (Помогите выбрать правильную схему включения контуров ТП)
Схема гребенки ТП для чайников (с картинками)
glamour_gutsul Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:03 | Сообщение # 61
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:04 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
вот примерно так

Vova_S - ну от Вас то не ожидал. surprised Вы же ГУРУ. Два трехходовых, один насос. Топикстартер эту схему никогда по гидравлике не отрегулирует, да и никто не отрегулирует. Что экономим? Цена вопроса 100$. Один раз пива попить с другом. Не ищите приключений себе совсем. Сделаете нормальные ТП - будете нормально жить.


Пройдет и это.
 
glamour_gutsul Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:10 | Сообщение # 63
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:15 | Сообщение # 64
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
так я уже и писал.. smile
Quote (Vova_S)
вообще, если по деньгам посчитать, все эти доп краны и трехходовые как раз и вытягивают на стоимость того же насоса biggrin

Добавлено (07.12.2010, 16:15)
---------------------------------------------

Quote (Koba)
Топикстартер эту схему никогда по гидравлике не отрегулирует, да и никто не отрегулирует.

подозреваю что "регулировать" в полном смысле этого понятия никто и не будет.. Гидрострелок тоже явно не предвидится..

посчитает чел спецификацию - и купит в конце концов насос имхо.. smile

 
тяма Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:16 | Сообщение # 65
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Вторник, 07.12.2010, 16:17 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
так хоть не будут однажды закрыты краны на радиаторах и насос в котле не захлебнется от недостатка протока..
 
glamour_gutsul Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:06 | Сообщение # 67
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
тяма Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:31 | Сообщение # 68
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
glamour_gutsul Дата: Вторник, 07.12.2010, 17:48 | Сообщение # 69
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (тяма)
Сколько по чёрно-белому телевизору не бей, он цветным не станет.

biggrin :D biggrin :D biggrin :D biggrin :D

да мне не чтоб "цветной" - мне чтоб температура в контурах выше 50 не поднималась, если на подаче, скажем, 70...

Добавлено (07.12.2010, 17:48)
---------------------------------------------

Quote (тяма)
Значение температуры обратки не используется при регулировании температуры теплоносителя в тёплых полах.

Во многих публикациях описаны измерения именно по возвратке... Есть, в конце концов, специальные клапаны ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАЩАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ... Ну, скажем ГЕРЦ модель по каталогу 1 7201 23 ( http://www.herz-armaturen.com.ua/images....202.pdf )

 
Vova_S Дата: Вторник, 07.12.2010, 19:01 | Сообщение # 70
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (glamour_gutsul)
мне чтоб температура в контурах выше 50 не поднималась, если на подаче, скажем, 70.
по вашей схеме - как получится Т в подаче ТП меньше чем в подаче РО?
 
БАШКА Дата: Вторник, 07.12.2010, 20:02 | Сообщение # 71
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (glamour_gutsul)
Еще раз, плиз, прокоментируйте схему,
приведенную в посте 63.

Гы .. Откопал на СОКе
Прикрепления: 2347333.jpg (474.9 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
тяма Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:47 | Сообщение # 72
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (glamour_gutsul)
Во многих публикациях описаны измерения именно по возвратке... Есть, в конце концов, специальные клапаны ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗВРАЩАЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ...

Полно таких. Вы не услышали некоторые принципы устройства комфортного обогреваемого пола и не поняли их сути. Конкретнее - равномерность прогрева этого пола. Она достигается небольшой разницей между значениями температуры на подаче и обратке. По-хорошему этот клапан ставится на обратке контура в системах, где температура подачи уже достаточно низкая для выполнения вышеприведённых мною условий, и настраивается на 5-10 градусов ниже температуры подачи, обеспечивая равномерный нагрев поверхности до расчётной температуры. В некоторых ситуациях это основной критерий, например, скамьи и лежаки хамамов, обходные дорожки бассейнов и т.п. В каталогах, которые составляются менагерами по продажам, стараются избегать описания этого, наиболее правильного назначения, дабы не сужать круг потенциальных покупателей. По аналогии с коллекторами подогреваемых полов с сервоприводами на подаче, подаваемый теплоноситель уже имеет необходимую температуру, сервоприводы регулируют его количество, обеспечивая температуру воздуха в помещениях. В случае клапанов-ограничителей температура теплоносителя на подаче тоже поддерживается на стабильном ограниченном уровне, уставка клапанов на обратке рассчитывается и выставляется не намного ниже, что обеспечивает требуемую теплоотдачу и равномерный прогрев поверхности. В идеале как то так. В суровой действительности несколько иначе, осознанно или неосознанно отходят от идеала в угоду экономии средств.

В сухом остатке по вашей схеме: на подаче 70 на обратке 50. Количественное регулирование.
Дельта = 20, она будет вызывать ощущение неравномерного нагрева поверхности, степень ощущения зависит от конфигурации укладки, конечно, но оно будет.
Первые со стороны подачи метры могут вызвать нагрев поверхности выше допустимых температур (можете, конечно, озадачить себя укладкой этого участка в краевых зонах, только хлопотно это). Вы уверены, что ваш клиент никогда не видел нормально сделанного подогрева пола?

 
Vova_S Дата: Вторник, 07.12.2010, 22:38 | Сообщение # 73
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (тяма)
Вы уверены, что ваш клиент никогда не видел нормально сделанного подогрева пола?

человек сам себе, я так понял, все делает..
оттого и экономия..

и дельту предполагаю даже не 70-50 - а все 70-30..
равномерности не будет конечно - но ведь автор хочет потом все апгрейдить вроде..

а , вообще, тяме - плюсанул..
за быстрое и грамотное включение в работу форума..
все изложено очень грамотно и при этом доступно для общего понимания..

 
Александр_Первый Дата: Среда, 08.12.2010, 01:29 | Сообщение # 74
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9869
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (тяма)
Вы уверены, что ваш клиент никогда не видел нормально сделанного подогрева пола?

Я,точно-уверен!Как и большинство кто мастырят ТП по наитию wink Нету здесь ни трёхходовых клапанов,ни пяти насосов ни прочей лишней хрени!И работает,безупречно! biggrin Извиняюсь,за какчество-пришлось тупо сфотать-но принцип понятен. cool
Прикрепления: 2579139.jpg (102.3 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
тяма Дата: Среда, 08.12.2010, 09:47 | Сообщение # 75
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 08.12.2010, 10:41 | Сообщение # 76
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9869
Репутация: 41
Статус: Offline
тяма, Я по корейски тоже не бельме no и ты не читай иероглифы-схему читай ok

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
тяма Дата: Среда, 08.12.2010, 14:05 | Сообщение # 77
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
glamour_gutsul Дата: Среда, 08.12.2010, 14:48 | Сообщение # 78
Претендент
Город: Киев
Группа: Новички
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Среда, 08.12.2010, 18:13 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (glamour_gutsul)
1. Горячий (скажем +70) теплоноситель поступает в контуры ТП

Зачем вам такая температура в пол?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
kovalev_dimas Дата: Среда, 08.12.2010, 22:45 | Сообщение # 80
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
где 70 там и 80 а там уж и до 90 не далеко...
а потом и трубе может кирдык придти!
недавно такое наблюдал...
описывал в теме про юнибокс
http://newcok.3dn.ru/forum/2-1656-1


опыт и инпотенция приходят с годами
 