Схема отопления частного дома
Olger1968 Дата: Четверг, 09.09.2010, 12:51 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Olonets
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Дом общей площадью 180 кв.м, 108 - 1 этаж, 72 - мансарда. На первом этаже залиты теплые полы - 2 контура по 11 петель каждый (только не спрашивайте зачем столько, залил один спец, ломать не буду) На мансарде планирую радиаторное отопление. Два котла - ТТ и электрический. Электрический будет использоваться как резервный , но взял по максимуму мощности, чтобы иметь возможность: 1) полениться иногда и не топить ТТ 2)топить бойлер летом
Планируется также бойлер косвенного нагрева 240 литров
 
RUZALIN Дата: Четверг, 09.09.2010, 15:37 | Сообщение # 2
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
При таком количестве насосов я бы порекомендовал гидравлическую стрелку. А так, ТТ котлы не мой конёк smile
 
Прохожий Дата: Четверг, 09.09.2010, 16:00 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Твердотопливный котел лучше комбинировать с теплоаккумулятором. Все схемы есть в этой теме: http://www.newcok.3dn.ru/forum/2-1374-1
В противном случае через какое то время обленитесь и перейдете полностью на электрокотел. А это попадос на деньги. Жаба будет душить и говорить - что же ты не поставил аккумулятор, когда котельную строил?
Еще пара мелких замечаний. Грязевик нужно поставить до насосов, а не после котлов.
Термостат для управления теплыми полами наверное лучше перенести на обратку. Хотя я бы вообще так не делал. Лучше Двухходовой кран и регулируемый байпас для подмеса. Это по эконом-варианту. А с полным фаршем - так как есть, но трехходовым управляет не термостат, а ПИД-контроллер.
Насос ГВС перенести на обратку.
После насосов поставить обратные клапана.
В верхних точках поставить автоматические воздухоудалители.
Добавить запорную арматуру на коллекторах.
Добавить сливной кран греющего контура бойлера.


Я не 1
 
adstern Дата: Четверг, 09.09.2010, 16:05 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Насос ГВС перенести на обратку.

Почему?
 
SterroiD Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:50 | Сообщение # 5
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (adstern)
Почему?

Куда! biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Четверг, 09.09.2010, 18:51 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Насос ГВС перенести на обратку.

Обратку чего? biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Щастье Дата: Четверг, 09.09.2010, 19:33 | Сообщение # 7
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
НЕ пойму зачем на гвс насос ??
если ставить , то где рециркуляция
и на кой там воздухоотводчик ?
я виардусы не видел , но если кто знает , какое давление держит , подойдёт ли к нему мембраник


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Лёлик Дата: Четверг, 09.09.2010, 19:42 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
1- насчёт теплоаккумулятора согласен с Прохожим, если бы не одно НО:
2 - а не рассматривался ли вариант с пеллетами (их в Карелии дожно быть ah ...)
3 - если классический ТТ - мне всё ж таки нравится последовательное включение (при соблюдении диаметров), электрический после ТТ с постоянно включённым термостатом на минимуме
4 - "почему, куда, чего" - добавить обратку ГВС после полотенчиков или последней точки, ввести на вход в бойлер через обратный клапан и уже на ней насос. Иначе вообще убрать его (если только это не повысительный насос).
5 - и расширительный бак не надо бы отсекать краном (особенно от ТТ котла)
6 - летом не проще ли будет топить электрический бойлер (или комбинированный)?
7 - я только за трёхходовой на тёплый пол!


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Noj Дата: Четверг, 09.09.2010, 19:49 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Quote (Щастье)
виардусы

Чугунный секционный котёл, сколько держит давление не скажу, паспорта нету под рукой, но особо опасаться за то что не выдержит не стОит biggrin


древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Щастье Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:23 | Сообщение # 10
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну если тт , то радиаторное отопление я бы советовал собирать на грваитационку , а то вдруг среди зимы эл biggrin - во кончится

я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
SterroiD Дата: Четверг, 09.09.2010, 22:06 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Щастье)
я виардусы не видел

3bar - должен быть защитный клапан(взрывник).


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Прохожий Дата: Четверг, 09.09.2010, 22:28 | Сообщение # 12
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (adstern)
Quote (Прохожий)
Насос ГВС перенести на обратку.

Почему?


Потому что при интенсивном разборе воды этот насосик будет только притормаживать поток .


Я не 1
 
Valeriu Дата: Четверг, 09.09.2010, 23:10 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
А если так?
Бойлер выполняет роль буфера, при отключённом отоплении работает через обратный клапан.

А необходим трёхходовик защиты по обратке в таких системах?
Будет термостатичекий смеситель на ГВС работать в таких условиях?

Прикрепления: 3407933.jpg (98.3 Kb)


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Olger1968 Дата: Пятница, 10.09.2010, 00:58 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Olonets
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:06 | Сообщение # 15
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Бойлер выполняет роль буфера

Плохо он будет роль буфера выполнять, спираль обычно в нижней части бойлера расположена - при нагреве все хорошо, нагретая вода поднимается вверх, а при охлаждении все не так - вода внизу остынет, а сверху так и останется горячей.
 
Olger1968 Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:08 | Сообщение # 16
Претендент
Город: Olonets
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Code Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:13 | Сообщение # 17
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Olger1968)
А просто от датчика температуры на обратке сервомотор не будет работать?

Такой сервомотор термоголовкой с выносным накладным датчиком зовется smile
Вполне достаточно для поддержания температуры ТП.
 
Olger1968 Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:16 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Olonets
Группа: Новички
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:18 | Сообщение # 19
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
Моё личное мнение-схема очень перегружена,если и будет "работать"-то с большим геморром wink

СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Valeriu Дата: Пятница, 10.09.2010, 01:18 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
На ТТ-котле 25-60 на 3-ьей скорости(при разогнавшемся котле куда-нибудь, хоть в ущерб комфорту отогнать тепло), на РО 25-40 на 1-2-ой(и без него будет работать - минус 3,0-4,0 тыр)), на ТП 25-40 на 2-3-ьей, так?
И последовательно с обратным клапаном добавить какое-нить сопротивление,да хоть в виде вентиля(или сразу эту перемычку выполнить на размер меньше).
Что-то мне вспоминается - трёхходовой ESBE с мозгами для ТП стоит 16 тыр? Бабло однако. Одного достаточно, коллектора лучше купить с регуляторами и индикаторами протока.
Бойлер в качестве буфера моя придумка, никто не одобряет, мне нравится. У себя так сделал.
А чтобы потоки из котлов не перетекали друг через друга - я поставил шаровые с электроприводом - неработающий котёл автоматом перекрывается.
У меня три источника тепла - газовый котёл 42 кВт(электрозависимый Дитрих), электрический Эван 22 кВт(отличнейший аппарат - очень понравился) и камин с теплообменником(15-20 кВт).

Olger1968, недавно сам был в Вашей шкуре. И бесит, что ведь понимают, а молчат.Типа сильно заняты.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 