Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Настенник+стальные панельные радиаторы (постоянный гул в термоклапанах)
Настенник+стальные панельные радиаторы
bat Дата: Понедельник, 11.01.2010, 10:26 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Mij-gan Дата: Понедельник, 11.01.2010, 10:58 | Сообщение # 2
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
А подача с обраткой не перепутаны на радиаторах случаем?

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
bat Дата: Понедельник, 11.01.2010, 12:03 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Ermalex Дата: Понедельник, 11.01.2010, 12:28 | Сообщение # 4
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (bat)
7 стальных панельных радиаторов с нижним подключением,

Если подключение запорными мультифлексами тогда шум вполне нормальное явление, что бы не шумело нужно использовать мультифлесы с возможностью регулировки и производить балансировку системы с их помощью а не на втроенных в радиаторы клапанах.

 
bat Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:01 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
СвятослаВ Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:06 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (bat)
В положении N термоклапана слышен шум льющейся воды - получается в СО воздух?

Не факт.

Quote (bat)
Плюс к радиаторам в С.О. установлен полотенцесушитель на котором нет воздушника и находится он чуть выше котла. Я сам прекрасно понимаю что скорей всего в системе гуляет воздух. Как его правильней стравить в моем случае?

Я приоткрывал заглушку и стравливал воздух, котёл при этом отключи.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Ermalex Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:14 | Сообщение # 7
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (bat)
получается в СО воздух?

Воздух со временем выйдет шум уменьшится но полностью избавится от шума в такой системе поможет только замена мультифлексов.

Добавлено (11.01.2010, 13:14)
---------------------------------------------

Quote (bat)
В положении N термоклапана

Что это за положение такое? Там вроде цифровое обозначение.

 
bat Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:35 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Ermalex Дата: Понедельник, 11.01.2010, 13:42 | Сообщение # 9
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (bat)
Узлов нижнего подключения вообще нет

Поставьте такой номер прокатывает только при коллекторной системе.

 
SterroiD Дата: Понедельник, 11.01.2010, 15:40 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
bat,
Укажите, давление в системе?
Уточните, какими диаметрами выполнен трубопровоб, от котла до последнего радиатора?
Уточните, какими диаметрами выполнен трубопровоб, присоединеных радиаторов?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Понедельник, 11.01.2010, 17:45 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Температура подачи/обратки ?

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
bat Дата: Вторник, 12.01.2010, 08:51 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Вторник, 12.01.2010, 15:42 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Напишите, какие настроики на термовентилях были выставленны на момент построики, и какому типу радиатора они соответствовали.

Как вариан определения что шумит в системе:

1. Установить насос на 1(самую малую) скорость.(для чистоты эксперемнта, делать работу в двоем, один переключает, второи слушает)

2. Снять все термостаты, и после этого оценить изменения. Если нет изменений то

3. Выставить все термоклапаны в положение "N". если шум продолжаеться

4. Проверить, шестигранным ключом, все мультифлексы через которые радиаторы соеденены с трубопроводом, чтобы были открыты до упора(часто бывает что открыты на половину).

5. Установить выноснои датчик температуры воздуха, на котел. Снять все термостаты с радиаторов, оставить только в помещениях, где регулировка температуры критична(кухня, спальная комната).

Интересныи вывод здесь , советую задуматься.
Цитата:
термостат ставить в самую горячую комнату(тоесть жаркую). Пусть по нему работает котел, а другие радиаторы не достигнув до этой температуры прижмет термоголовка. ©RUZALIN

P.S.: И посмотрите вот эту тему, там очень много можно сделать выводов.
http://newcok.3dn.ru/forum/2-1003-1


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 12.01.2010, 15:59 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (bat)
Также замечено если перевести термоклапан на радиаторе в положение N (т.е. полностью открыт) слышен шум льющейся воды и при открытии из маевкого то вода льется то воздух идет но совсем чуть-чуть.
Плюс к радиаторам в С.О. установлен полотенцесушитель на котором нет воздушника и находится он чуть выше котла. Я сам прекрасно понимаю что скорей всего в системе гуляет воздух. Как его правильней стравить в моем случае?

Очень просто, выставить все термоклапаны в положение N, снять все термостаты, и дать системе поработать несколько дней в постоянном гидравлическом режиме, тогда весь воздух собереться в самых верхних-краиних точках, где его потом будет возможно спустить, также частично выидет через автоматическии воздушник в котле.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:10 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (bat)
(термоклапана отрегулированы согласно мощности радиаторов и теплопотерь помещений,

роль клапана в этои "песне" савсем другая,
все то о чем вы написали должно было быть учтено при расчете теплоприбора, на выбранную вами, Т воздуха.

Quote (bat)
радиаторы прогреваются равномерно,

Это не "показетель" верной регулировки системы.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Кузнецов_Д_А Дата: Вторник, 12.01.2010, 16:28 | Сообщение # 16
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
перепускной клапан подкрутить и насос на 1 скорость - всё.
делов на 2 минуты biggrin


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
bat Дата: Вторник, 12.01.2010, 20:59 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Одинцово
Группа: Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Вторник, 12.01.2010, 22:49 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (bat)
Выставил на всех термоклапанах положение N

Всели батареи прогреваються, одинаково?

Если "Да", то

Quote (SterroiD)
1. Установить насос на 1(самую малую) скорость.(

Quote (SterroiD)
5. Снять все термостаты с радиаторов, оставить только в помещениях, где регулировка температуры критична(кухня, спальная комната).

"Вам нужна более точная регулировка?
Тогда поручите погодозависимому регулятору регистрировать
и учитывать также температуру помещения."

источникпогодозависимые регуляторы FW 100 и FW 200

Я считаю, что в даннои ситуации, это наиболие разумный подход.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Ermalex Дата: Вторник, 12.01.2010, 23:39 | Сообщение # 19
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (bat)
термоголовки снял

А теперь опробуйте поставить темоголовки на место не меняя настроек клапана в радиаторе.

 
Koba Дата: Среда, 13.01.2010, 06:59 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
А теперь опробуйте поставить темоголовки на место не меняя настроек клапана в радиаторе.

Правильно, потом измените еще ОДИН какой нибудь параметр и увидите (и нам расскажете), что приводит к шуму smile


Пройдет и это.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Настенник+стальные панельные радиаторы (постоянный гул в термоклапанах)