Настенник+стальные панельные радиаторы
|
|
bat |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:24 | Сообщение # 81 |
Претендент
Город: Одинцово
Группа:
Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:31 | Сообщение # 82 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
bat, Ваша система верно собрано с правельными диаметрами, т.к. все радиаторы прогреваютья равномерно при выставленных на всех вентилях положениия N, проблема в другом.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
bat |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:38 | Сообщение # 83 |
Претендент
Город: Одинцово
Группа:
Новички
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
SterroiD |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:53 | Сообщение # 84 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
схему обвязки котла сможите нарисовать и сдесь выложить, также укажите как и где перепускнои клапан установлен, или фото тоже помогут, решению вопроса.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
БАШКА |
Дата: Пятница, 15.01.2010, 23:54 | Сообщение # 85 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
А насос то на 1 скорость поставить пробовали ? И замерьте температуру сверху и снизу радиаторов . Обычно разница составляет примерно 20 градусьев .
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:14 | Сообщение # 86 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) проблема в другом. Quote (bat) в чем же причины проблемы? Писали уже. Расход слишком большой через радиаторы. Температура подачи и обратки, наверное, почти одинаковая?
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:27 | Сообщение # 87 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Я считаю, что применение термостатов, приводит к переменнои гидравлики в системе отопления, что в свою очередь отражаеться на все радиаторы, и чтобы не делал ТОПИКСТАРТЕР, ни что ему не поможет. За исключением как снять все термостаты, чтобы не возникал шум в системе, или если он не хочет расставаться с ними, то нужен циркуляционник с частотным преобразователем. Sahara, А может гидравлическии разделитель поможет, а?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:55 | Сообщение # 88 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) ни что ему не поможет. Ответственно заявляю установка нормальных (с возможностью регулировки) мультифлексов поможет. С данной проблемой сталкивался на двух реальных объектах на практике, так что вот. Добавлено (16.01.2010, 00:55) --------------------------------------------- bat, Могу за скромную плату помочь в решении вашей проблемы если интересно дайте знать в личку.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 00:59 | Сообщение # 89 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Ermalex, а в чем принципиальная разница, я подозреваю, что у batа, стаят фмрменные Данфосс мультифлексы. Вы об этом деваисе говорите?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:05 | Сообщение # 90 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Ermalex, а в чем принципиальная разница, я подозреваю, что у batа, стаят фмрменные Данфосс мультифлексы. Нет у него никаких. Я овентроп юзаю с данфосом не знаком, самое главное что бы там стоял не шаровой вентиль который нельзя отбалансировать а регулируемый.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:10 | Сообщение # 91 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Переменный расход нельзя регулировать, этими отсекателями-мультифлексами.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:19 | Сообщение # 92 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Переменный расход нельзя регулировать Нужно выставлять расчетный расход а темоголовка его уменьшит по необходимости, лишний теплоноситель пойдет через перепускной клапан.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:26 | Сообщение # 93 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) перепускной клапан. Quote (SterroiD) схему обвязки котла сможите нарисовать и сдесь выложить, также укажите как и где перепускнои клапан установлен, или фото тоже помогут, решению вопроса.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:28 | Сообщение # 94 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) Нужно выставлять расчетный расход а почему этого нельзя сделать на термовентиле, на подаче? С учетом того что перепускнои это панацея от лишнего расхода.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:35 | Сообщение # 95 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) а почему этого нельзя сделать на термовентиле, на подаче? Можно но будет шуметь это факт от которого никуда не денешься. Я бы такой способ использовал где нибуть а административных зданиях, а в частных домах за такое весь мозг потом вынесут заказчики.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:49 | Сообщение # 96 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
ОК, термо вентиль, с преднастроикои Kv, это пассивныи регулятор, а вместе с термостатом - активныи, значит в краинем закрытом положении, шуметь будет по любому.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 01:54 | Сообщение # 97 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) шуметь будет по любому. У меня на объектах ничего не шумит.
| |
| |
SterroiD |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 02:54 | Сообщение # 98 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) Нужно выставлять расчетный расход Как можно проверить, что на мультифлексе мы выставили требуемыи расход?
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
БАШКА |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 08:59 | Сообщение # 99 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
ИМХО , на системе с термоголовками насос+перепускной грамотно настроеный работает так же как и насос с частотником. На мультифлексе две вентильные вставки . Если балансировать обеими - это решит проблему шума . Поправьте , если не прав .
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 16.01.2010, 11:26 | Сообщение # 100 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) Как можно проверить, что на мультифлексе мы выставили требуемыи расход? Я деляю расчет в Uponor HSE Term а проверить можно замерив дельту темеператур между подачей и обраткой должна быть 20 гр при графике 80-60. Quote (БАШКА) Если балансировать обеими - это решит проблему шума . Вот и я о том же Хотя балансировать достаточно на одной вставке той что на обратке.
| |
| |