Схема погодозависимого регулирования ИТП, ЦТП
|
|
Ликреонский |
Дата: Среда, 12.10.2011, 19:37 | Сообщение # 41 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Quote (Kass) дело максимум часа Тогда работать ничего не будет. За час можно ввести параметры, но не создать симулятор. Quote (Kass) Вместо Контара были преобразователи статистических характеристик флуктуационных шумов с интегральным распределением, и эмулировалось все на ЕС ЭВМ Тяжелое было время, можно еще перфокарты вспомнить. Я думаю провести эксперименты, что получится, выложу.Добавлено (12.10.2011, 19:37) ---------------------------------------------
Quote (Kass) Эмулятор на вижуал бейсике можно написать, да хоть на 1С Предприятие. Можно и в Excel.
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 12.10.2011, 21:53 | Сообщение # 42 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Ликреонский) За час можно ввести параметры, но не создать симулятор.
Параметры вводятся за 5 сек, а не за час. За час симулятор пишется.
Все ИМХО
| |
| |
Ликреонский |
Дата: Четверг, 13.10.2011, 09:28 | Сообщение # 43 |
Мастер
Город: Саратов
Группа:
Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Параметры вводятся за 5 сек, а не за час. За час симулятор пишется. Так можно говорить если сам программ не писал. В последнее время часто стал использоваться такой прием преуменьшения проблем. От руководства такое слышу часто, а в результате: "Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить". У меня большой опыт в разработке программного обеспечения и квалифицировано могу заявить, за час будет программа будет неудобна и без сервисных функций (графики и прочее).
Опыт - сын ошибок трудных, Гений - парадоксов друг.
| |
| |
rustemka |
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 17:53 | Сообщение # 44 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 01.04.2013, 18:22 | Сообщение # 45 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Я не совсем понимаю, как связана погодозависимая регулировка с подпиткой. Но тем не менее
Цитата (rustemka) на подпитке системы отопления вышел из строя датчик давления
что вы понимаете под словом "датчик давления"? Это преобразователь давления или пресостат? Маркировка этого "датчика" есть?
Все ИМХО
| |
| |
rustemka |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 06:31 | Сообщение # 46 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:14 | Сообщение # 47 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Так вам и нужно его менять на преобразователь давления, а не на пресостат. Если тяготеете в продукции Данфос, то смотрите MBS3000. Если мне не изменяет память, то на 10 бар 0601412. Но лучше проверьте по каталогу. Я могу и переоценить свою память.
Все ИМХО
| |
| |
rustemka |
Дата: Вторник, 02.04.2013, 20:49 | Сообщение # 48 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 03.04.2013, 09:21 | Сообщение # 49 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Преобразователи давления обычно имеют степень защиты IP67, так что влажность им не страшна. Можете смело поливать их водой. Отказ этих датчиков связан обычно с гидроударами в системе. Так что не там ищите. Я бы проверил пневмобак.
Все ИМХО
| |
| |
rustemka |
Дата: Четверг, 04.04.2013, 05:47 | Сообщение # 50 |
Претендент
Город: стерлитамак
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |