Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Тезисы о насосах - Страница 15 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 27.11.2024, 12:02

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 15 из 15
  • «
  • 1
  • 2
  • 13
  • 14
  • 15
Модератор форума: Задержка_поставки, adstern, Kass  
Тезисы о насосах
Kass Дата: Среда, 08.10.2014, 23:17 | Сообщение # 281
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Да там слева просто вход из теплосети и УУТЭ.

https://yadi.sk/i/AIQlNobhbtYj4


Все ИМХО
 
Gso Дата: Среда, 08.10.2014, 23:57 | Сообщение # 282
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Действительно странное включение. Имхо тут в куче две схемы очень распространнёных. Первая это как здесь и насос на выходе АВ, вторая вместо трёхходового двухходовой и насос на байпасе между обратной и выходом двухходового.
По идее, в данном случае если не резать, то на трёхходовом при ПНР можно ограничить ход штока, то есть, чтобы он не мог встать в крайнее положение. Спасён насос, но на максимум нагрузки не выйти.
 
Kass Дата: Четверг, 09.10.2014, 10:46 | Сообщение # 283
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата Gso ()
По идее, в данном случае если не резать, то на трёхходовом при ПНР можно ограничить ход штока, то есть, чтобы он не мог встать в крайнее положение. Спасён насос, но на максимум нагрузки не выйти.


Ну у насоса же не абсолютный ноль под запретом. У больших насосов есть понятие минимального расхода, бывает и 50 кубов, и 75. Поэтому для них расход даже в 20 кубов в час очень маленький. Я обычно ориентируюсь на диапазон рабочих точек, который выделяют жирной линией, но в проектах вообще стараюсь избегать включений с переменной рабочей точкой, если нет частотного регулирования. Все же есть точка максимального к.п.д. Стараемся в нее и выводить рабочую точку насоса. Поэтому на данной схеме я бы провел трубу от входа В трехходового далее вниз до обратки, а насосы немного опустил и врезал бы в обратку. Но в данном случае просто интересно, чем руководствуются проектировщики, рисуя такое включение. Ведь никакой экономии это не дает. Почему не делать по нормальному?


Все ИМХО
 
adstern Дата: Среда, 15.10.2014, 17:26 | Сообщение # 284
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Добрый день коллеги. Т.к. вопрос ушел от насосов к общим "косякам" по теплоснабжению то наверное имеет смысл выделить все в другую тему. Kass сделайте это пожалуйста. Я в командировке с ограниченным доступом в интернет и не могу сейчас выполнить функции модератора. После разделения это сообщение можно естественно удалить.
 
Kass Дата: Среда, 15.10.2014, 18:33 | Сообщение # 285
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
Перенес.

Все ИМХО
 
  • Страница 15 из 15
  • «
  • 1
  • 2
  • 13
  • 14
  • 15
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz