Добавлено (07.12.2009, 13:33)---------------------------------------------Это мансарда
Понимаете ли, если бы у нас не было строительных норм и правил, а так же определенных методик расчетов, то можно было бы выдумывать все, что угодно. Однако у нас и в мире соблюдение норм и правил обязательно для подрядных организаций. Если сам себе строишь, то ожно чудить как угодно. Тут сам перед собой отвечаешь. Если же вы сделает евсе по уму и закажите проект сертифицированной органицации, то вправе от нее требовать сделать все по науке, с соблюдением всех норм, что бы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные средства.
Что касается вентиляции, то много норм регулируют ее. Что касается жилого дома, то применение недорогой вентиляции в качестве компенсации отопления - это огромный урон энергоэффективности здания в целом, т.к. сомневаюсь, что вы поставите дома вентустановки с рекуперацией тепла. А значит выбрасывая на улицу нагретый воздух вентустановка вновь и вновь будет нагревать морозный воздух. К примеру для ресторанчика в МО при потребности в отоплении 36 кВт, на вентиляцию в объеме по снипу без рекуперации требуется 220 кВт. (данные из реального проекта). В квартире народу значительно меньше, а соответственно воздуха подается значительно меньше, и в рзумных приделах производительности вентиляции вам банально не хватит энтальпии для компенсации недостатка в тепле. Если уж компенсировать воздухом, то делать воздушное отопление. Это один из предложенных мной альтернатив по замене радиаторного отопления. Мощность же калориферов вентустановок вам производитель вентустановки посчитает только на компенсацию теплопотерь от поступающего наружного воздуха. По-другому у них программы не считают и изобретать велосипед они просто не будут.
Точно так же некорректно, как и перекрывать вентиляцией недостаток в отоплении. Вентиляция таки предназначена для снабжения помещений кислородом и удаления продуктов дыхания, но никак не для отопления. А если начать ее использовать для отопления, то расходы на нее будут огромными. Вот собственно к чему такие сравнения. Пропорции будут примерно как и в ресторане. Т.е. если у вас на отопление потребность в 20 кВт, то если вы сделает полы + вентиляция для компенсации недостатка в тепле, то на вентияцию уйдет легко и 100 кВт в морозы.
Можно, но это так же не меньшие расходы: камера смешения, шумоглушиели, сервоприводы, заслонки и т.д. и т.п. Но применение опять таки не верное. Рециркуляция вводится в том случае, если имеют место местные теплоизбытки. Тогда вы собираете над ними воздух и подаете на камеру смешения. К примеру в примерах, которые я в онлайне вешал есть такое решение по боулингу (забор тепла над машинным отделением, и в ресторане (забор над холодильным оборудованием). Ведь для введения рециркуляции просто так от балды у вас резко повышается производительность всей камеры, а это мощность вентиляторов, сечения самой камеры и всех воздуховодов. Таким образом введение рециркуляции в сумме получится еще дороже рекуператора. Ради интереса попробуйте поинтересоваться разницей в стоимости вентиляции с пластнчатым рекуператором на 1000 кубов/час и вентсистемы на 5000 кубов, где 1000 кубов наружного воздуха и 4000 рециркулируемого.
Мешает то, что одна приточка работает на несколько помещений. По крайней мере я не встречал объектов, где на каждое помещение по приточке стоит. А значит понижение температуры в одном помещении не должно влиято на другие помещения. Это первое. Второе это то, что мощность обвязки и самого калорифера подбирается производителем камеры на компенсацию теплопотерь от поступающего воздуха и в теже -28 мощности втроенного калорифера просто не хватит, что бы выдать температуру в канале более 20°С. Т.е. нужно ставить дополнительные канальные калориферы, а это и есть доводчики, или канальные фанкойлы, о которых я и говорил как об идеальном решении покомнатного регулирования. При таком решении вы можете расчитать график отопления по уличному датчику таким образом, что бы без доводчиков температура в помещениях поддерживалось порядка +18...+20°C, а остальное дотягивают доводчики и уже не по графику уличной темпетатуры, а по комнатному датчику. Это и есть готовое и отработанное решение.
Добавлено (09.12.2009, 15:48)---------------------------------------------
:D А вообще проверять правильность технических решений по отзывам котов - это сильно! Очень точно подмечено.