Все вопросы по отоплению.
Kass Дата: Понедельник, 27.11.2023, 16:58 | Сообщение # 2341
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата Александр_Первый ()
Однозначно -Navien!!!

Navien Heatluxe NGB210 - 24K 2-х контурный настенный газовый

Самый передовой,надёжнее не было и нет!

...
Цитата Александр_Первый ()
Это кореец,китайцем там и не пахнет!




biggrin


Все ИМХО
 
Alm71 Дата: Пятница, 01.12.2023, 11:19 | Сообщение # 2342
Претендент
Город: Мурино
Группа: Граждане
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Скажите ну или направьте куда копать, новая горелка (3 месяца мозг ломает) Bentone stg120r2 настроена примерно на 27 квт падает в ошибку 3. Первое время раз в неделю, а сейчас может и два раза за день упасть. Кольцо уже ниже градации на 0,5 поставил и все равно ошибка.
 
Kass Дата: Понедельник, 04.03.2024, 11:25 | Сообщение # 2343
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Так ошибка то какая?

Все ИМХО
 
Kass Дата: Среда, 11.11.2026, 20:20 | Сообщение # 2344
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Коллеги, есть задачка для мозгового штурма по отоплению, а точнее котельной. wink

Имеется котельная, два котла, электро и газовый, стрелка, после стрелки 4 выходных контура, 3 смесительных, один прямой на вентиляцию.

Вот собственно схема:



Вот АРМ



Как видно из данных, после стрелки как бы температура крайне низкая. Такое ощущение, что стрелка перевернулась и обратка из теплых полов и отопления подмешивается во впускной коллектор. Я включил электрокотел. Насос у него внешний, 25-60, на 3 скорости. Так как включен приоритет ГВС, то все отключилось, кроме ГВС. Пробовал отключать приоритет, включаются теплые полы и отопление, и температура после стрелки падает еще ниже.

Это началось только в этом отопительном сезоне. До этого работало все четко. Этим летом добавили только обвязку по воде на вентустановки, но что бы не грешить на них, перекрыл на них воду. То есть работают только 2 БКН по 80 литров (по 20 кВт). Насос на их контура 25-60 на 2 скорости. То есть по любому стрелка не должна переворачиваться.

Котлы выдают 77-80°С в подачу, обратка не поднимается даже до 50. То есть дельта порядка 35°С. Газовый на 42 кВт, электрический сейчас включен на 12 кВт. То есть мощности с головой. На всякий случай на электрический поставил новый насос, мало ли, благо есть в запасе.

Что бы исключить датчики, проверил все тепловизором. Все так и есть. Датчики не врут.

Шайтанама.

У кого какие мысли есть? cool
Прикрепления: 7098992.jpg (70.0 Kb) · 9452606.jpg (144.1 Kb)


Все ИМХО
 
Kass Дата: Среда, 11.11.2026, 20:36 | Сообщение # 2345
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
1. Если бы не работал насос на ГВС, то не было бы расхода на выход стрелки и тогда Тобр КК поднялась бы быстро до прямой. Но этого нет.

2. Если выключить ГВС, то обратка в котловом начинает расти. попробовал все выключить и обратка черед какое то время резко пошла вверх и дошла до 80. То есть в котловом циркуляция есть и все норм.

3. Попробовал выключить ГВС и включить только отопление. Это только контур теплого пола по периметру каждого этажа.



И такое ощущение, как будто нет стрелки, как будто обратка из отопления сразу идет в котловой контур а подмеса подачи нет.

Неужели в самой стрелке что то произошло? wacko
Прикрепления: 0413724.jpg (137.0 Kb)


Все ИМХО
 
теплоноситель Дата: Четверг, 12.11.2026, 18:19 | Сообщение # 2346
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1897
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Неужели в самой стрелке что то произошло?

А что там может произойти? Если стрелка феншуйная-то может и перегородки подзарасли ? Ил,шлам нарос на нижней части? Так эти вещи ты и сам прекрасно знаешь! Что в стрелке может произойти?


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
KSD Дата: Четверг, 12.11.2026, 20:44 | Сообщение # 2347
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Грязевики или фильтры на котловой обратке установлены?
Температура обратки с коллектора какая?
Цитата Kass ()
У кого какие мысли есть?

Опрокидывание стрелки. Надо искать, почему упал расход в котловом контуре. Поскольку включение электрокотла кардинально не помогло, то надо искать что-то общее в котловом контуре для обоих котлов. Например забился фильтр на котловой обратке. Или что-то заткнуло выход из стрелки в сторону котлов. Потенциальная причина - внесение изменений в систему (подключение вентустановки). Ил из системы или грязь/мусор из вентустановки.
Цитата Kass ()
Если выключить ГВС, то обратка в котловом начинает расти.

Если выключить все потребители, то циркуляции после стрелки не будет. Через стрелку будет проходить только поток КК. Поделив внутренний объем стрелки на время, в течении которого температура обратки начнет резко расти, получим примерный расход в КК.
 
Kass Дата: Пятница, 13.11.2026, 09:23 | Сообщение # 2348
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата теплоноситель ()
А что там может произойти? Если стрелка феншуйная-то может и перегородки подзарасли ?


Ну я уже с производителем Флоутерма связался, он говорит что нет там перегородок. У меня именно такой вопрос и был.

Цитата теплоноситель ()
Ил,шлам нарос на нижней части?


Ну вот я тоже об этом думаю. Видимо он там так слежался, что просто сливом не вымывается. У меня то там краник есть и можно было бы слить.
Видимо нужно снимать стрелку и чистить.

Цитата KSD ()
Например забился фильтр на котловой обратке.


Я же написал, что вынул сетку из него. Не помогло.

Цитата KSD ()
Или что-то заткнуло выход из стрелки в сторону котлов.


Вот и я к тому склоняюсь, что шлам перекрыл выход обратки в котловой. cool

Цитата KSD ()
Потенциальная причина - внесение изменений в систему (подключение вентустановки). Ил из системы или грязь/мусор из вентустановки.


Не думаю. Более того, сейчас перекрыта подача на вентиляцию. Рекуператоры справляются. Там нержа везде.

Цитата KSD ()
Поделив внутренний объем стрелки на время, в течении которого температура обратки начнет резко расти, получим примерный расход в КК.


Я не знаю внутренний объем стрелки. Она же в кожухе. Да это я могу дать команду привезти из офиса расходомер, но и так понятно, что расход в котловом сильно занижен. Вопрос где? Я склоняюсь, что в стрелке. Просто накопилось.

Нужно снимать стрелку. Плохо что люди все по объектам. Может быть в выходные попробую кого то выдернуть. На форуме местных что то маловато. Можно было бы калым предложить.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Пятница, 13.11.2026, 19:59 | Сообщение # 2349
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Я же написал, что вынул сетку из него.

Не видел этого. Перечитал еще раз - аналогично, не нашел. Потому сделал такое предположение.
Цитата Kass ()
Я не знаю внутренний объем стрелки. Она же в кожухе.

Узнать у производителя? Опять же, для приблизительного расчета по "правилу 3D" можно считать, что диаметр стрелки примерно в 3 раза больше диаметра патрубков. Расстояние между патрубками и их диаметр точно не секрет, спрятанный под кожухом :).
Или зайти с немного другой стороны. Скорость потока в стрелке условно можно принять 0.1 м/с в нормальных условиях. Тогда при расстоянии между подачей и обраткой 0.5 м весь объем стрелки прокачается всего за 5 секунд. Если расход в КК будет меньше, то и время до начала нагрева обратки станет пропорционально больше.
Цитата Kass ()
попробовал все выключить и обратка черед какое то время резко пошла вверх

Вот это время, через которое обратка "резко пошла вверх" и интересно. На первой картинке дельта в КК около 30 гр., а в коллекторе около 2 гр. То есть разница расходов практически на порядок. Соответственно "задержка" температуры обратки вместо 5 секунд должна составить около 1 минуты. Я угадал?
Цитата Kass ()
Вопрос где? Я склоняюсь, что в стрелке.

Если есть, где подсоединиться, то попробовать дифманометром найти "узкое место" в КК. Практически весь напор насоса будет там гаситься.
 
Kass Дата: Суббота, 14.11.2026, 14:58 | Сообщение # 2350
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Узнать у производителя?


Он где то в роуминге.

Цитата KSD ()
Опять же, для приблизительного расчета по "правилу 3D" можно считать, что диаметр стрелки примерно в 3 раза больше диаметра патрубков.


Ну на сайте у них вот такие данные:

Предназначена для гидравлического разделения котлового контура от контуров потребления.
Подключение к распределителю/контуру: 1 1/4″ Внутренняя резьба,
Подключение со стороны котла : 1 1/2» . Наружная резьба
патрубка 1/2» с Внутренней резьбой для воздухоотводчика и датчика температуры.

Q 4,5 м3/час при V= 0,15 m/c

Цитата KSD ()
Тогда при расстоянии между подачей и обраткой 0.5 м весь объем стрелки прокачается всего за 5 секунд.


Ну там же нет скачкообразного роста. До начала роста именно обратки примерно 1 минута проходит, но расти то начинает и температура и после стрелки на входе в коллектор, и тоже плавно.



Вот стрелкой показал начало процесса эксперимента, когда все выключил, а ГВС на 10% открыл.

Цитата KSD ()
Если есть, где подсоединиться, то попробовать дифманометром найти "узкое место" в КК.


Нет, дифманометра нет, есть расходомер ультразвуковой. Но смысла даже пока не вижу накладывать его электроды, так как и так ясно, что в котловом очень низкий расход стал. Вопрос почему? cool

Труба 35-я нержа не думаю, что может забиться.

Обратные клапаны? Оба? cool Сомнительно. А вот если какая окалина с внутренней стенки стрелки отвалилась, как пластина, или кусок какой то перегородки, и ее притянуло к обратке котлового, это вот как то более реально выглядит.
Прикрепления: 4158806.jpg (16.1 Kb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Суббота, 14.11.2026, 19:06 | Сообщение # 2351
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
До начала роста именно обратки примерно 1 минута проходит

Подтверждает, что расход существенно занижен.
Цитата Kass ()
Подключение со стороны котла : 1 1/2

Котел 42 кВт, при дельте 14 гр. расход порядка 42 л/мин или 0.7 л/с. При внутреннем диаметре примерно 45 мм (ну вот не знаю, какая толщина стенок у нержи smile ) получится 1.6 л/м. Соответственно скорость в трубе порядка 0.45 м/с. Примерно соответствует моим предположениям.
Цитата Kass ()
расти то начинает и температура и после стрелки на входе в коллектор, и тоже плавно

Я предполагал, что эксперимент будет заключаться в полном останове циркуляции в коллекторах. Тогда время между остановкой циркуляции и началом повышения температуры обратки будет равно времени вытеснения объема стрелки котловым расходом.
Цитата Kass ()
если какая окалина с внутренней стенки стрелки отвалилась, как пластина, или кусок какой то перегородки

Вскрытие покажет.
 
Kass Дата: Суббота, 14.11.2026, 22:18 | Сообщение # 2352
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Котел 42 кВт, при дельте 14 гр. расход порядка 42 л/мин или 0.7 л/с. При внутреннем диаметре примерно 45 мм (ну вот не знаю, какая толщина стенок у нержи


Не, у котла подводка меньше, скорее всего 28 труба. Труба 35-я там где уже оба котла дуют в стрелку. Толщина стенки у нержи:

18 х 1,0 мм
22 х 1,2 мм
28 х 1,2 мм
35 х 1,5 мм

https://valtec.ru/catalog....04.html

Сегодня наши приехали вечером, сняли трубу справа, водухоотводчик, внутри чисто. Шламом (коском) был забит немного только слив снизу. Ну промыли немного, все равно немного не то.



То есть обратка котлового равна температуре в подающем коллекторе, и это только ГВС включен и на 25% теплые полы ограничены. Вентиляция и отопление отключены. cool

То есть дело не в стрелке. wacko
Прикрепления: 6676683.jpg (140.4 Kb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 15.11.2026, 18:19 | Сообщение # 2353
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
обратка котлового равна температуре в подающем коллекторе

Явно расход в КК меньше расхода в коллекторном контуре. Вместо подмеса в обратку КК идет подмес в подачу коллекторов.
Цитата Kass ()
сняли трубу справа, водухоотводчик, внутри чисто. Шламом (коском) был забит немного только слив снизу. Ну промыли немного, все равно немного не то.

Не совсем понятно, что конкретно снимали и промывали. Фотку бы системы увидеть. Или подробную схему со всеми ОК, фильтрами и прочей мелочью.
Цитата Kass ()
Обратные клапаны? Оба? cool Сомнительно.

Сложно представить, что в ОК может так забиться, что он начнет пропускать в 10 раз меньше. Но если такое гипотетически возможно, то вполне можно предположить, что забились оба. Сперва один, который в магистрали газового котла. А потом и второй, после включения насоса электрического котла. Мощный поток второго насоса поднял оставшуюся взвесь и куда-то ее перенес. Должен был в фильтр, но попал в ОК.
Цитата Kass ()
дифманометра нет

У меня есть обычный манометр, подсоединенный к фитингу спускного крана отрезком шланга. Я его когда-то использовал для контроля давления в отключенном контуре. Подключая манометр в разные точки вполне можно определить разницу давления в несколько десятых атмосферы. Насос 25-60 создает напор до 0.6 бар, такой перепад должен быть виден хорошо.
Цитата Kass ()
Не, у котла подводка меньше, скорее всего 28 труба. Труба 35-я там где уже оба котла дуют в стрелку

Ну тогда скорость потока в трубе будет выше. Но на скорость потока внутри стрелки это не скажется.
 
Kass Дата: Понедельник, 16.11.2026, 14:27 | Сообщение # 2354
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Не совсем понятно, что конкретно снимали и промывали.


Ну как, открутили заглушку фильтра и промыли. Вчера слили стрелку, сняли справа колена на коллектор, и с фонариком посмотрели. Все чисто.

Цитата KSD ()
Фотку бы системы увидеть.








Цитата KSD ()
Сложно представить, что в ОК может так забиться, что он начнет пропускать в 10 раз меньше. Но если такое гипотетически возможно, то вполне можно предположить, что забились оба.


Сам не могу представить.

Вот ОК на электрическом:



Вот на газовом:

Прикрепления: 6287506.jpg (262.6 Kb) · 7643350.jpg (206.5 Kb) · 5308229.jpg (206.4 Kb) · 7891935.jpg (204.0 Kb) · 8400651.jpg (198.3 Kb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Понедельник, 16.11.2026, 21:14 | Сообщение # 2355
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
открутили заглушку фильтра и промыли

Грязь то там была или нет?
Цитата Kass ()
Вчера слили стрелку, сняли справа колена на коллектор, и с фонариком посмотрели. Все чисто.

Понятно. Снять что-то в котловом контуре практически невозможно.
Судя по фото перекрыть можно только котлы и часть обратки с фильтром. Коллекторы подключены напрямую. И мест для подключения манометром "полтора" - одно уже занято манометром (на подпитке), второе - чуть выше вентиля на вертикальной магистрали, видимо к РБ. Сам РБ, как я понял, подвешен под потолком.
Сложно что-то придумать, чтобы просто и однозначно вычислить место засора. Но попробовать можно. Надо подключить второй манометр на подачу КК (отвод над краном на трубе, идущей вверх от подачи). Далее полностью остановить циркуляцию и зафиксировать показания. Потом включить один насос, например электрокотла, и снова зафиксировать показания. Перекрыть кран на котловой обратке и снова зафиксировать показания. Интересно изменения давления в этих двух точках в разных условиях.
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2026, 10:48 | Сообщение # 2356
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Грязь то там была или нет?


Там был слежавшийся шлам. Замочил сетку в средстве против накипи, потом отмыл. Довольно сильно слежалось. Но видимо пропускало воду нормально, так как когда просто вынули сетку, то ничего не изменилось. То есть без сетки работало так же. Сейчас стоит чистая сетка.

Цитата KSD ()
Надо подключить второй манометр на подачу КК (отвод над краном на трубе, идущей вверх от подачи).


Ну смотря в каком месте. Просто перед стрелкой не проблема. Там на отводе на пневмобак есть отвод для его слива со штуцером, но только я на 99% уверен, что на стрелке перепада давления практически не будет, так как у нее крайне низкое сопротивление.

Ну давай предположим, что именно могло забиться, что бы был такой эффект

Ну вот 35-я нержаа, ну вероятность околонулевая. Фильтр промыт, но и без сетки ситуация была та же самая. Краны полнопроходные. ОК?

Вот если один ОК подбило и он не закрываетсссяя, то тогда может быть напор от насоса внешнего идет через газовый? cool

В общем нужна просто идея, где может быть проблема У меня вот была идея со шламом в стрелке, в воскресенье проверили, не оно. Нужно придумать что то еще. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Вторник, 17.11.2026, 21:37 | Сообщение # 2357
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Там был слежавшийся шлам

Значит можно предположить, что мелкая фракция могла просочиться дальше. Но не понятно, куда конкретно.
Цитата Kass ()
я на 99% уверен, что на стрелке перепада давления практически не будет

Возможно, даже скорее всего. Но хорошо бы это проверить. Как я писал, интересует изменение давления в разных точках при изменении условий. При включении насоса неизбежно изменится давление на входе в стрелку, аналогично как-то изменится давление на выходе из стрелки. Поэтому одновременные измерения в 2-х точках и при разных условиях. Если изменения одинаковы - перепад на стрелке маленький. Проверка несложная, но она даст на все 100% однозначный результат - дело в стрелке или не в ней.
Цитата Kass ()
один ОК подбило и он не закрываетсссяя, то тогда может быть напор от насоса внешнего идет через газовый?

Не похоже. Поток насоса электрокотла поделился бы в какой-то пропорции между стрелкой и газовым котлом, но явно не 1:10, а скорее всего к 1:1 или еще меньше. Сопротивление стрелки с парой кусков трубы наверняка меньше, чем насоса и теплообменника газового котла вместе с залипшим ОК.
К тому же, если бы была проблема с одним ОК, то тогда картины с электрокотлом и с газовым котлом были бы заметно разными. И при одновременной работе котлов расход через стрелку был бы нормальным. Проверить тоже просто, т.к. ОК вместе с котлом можно отключить краниками.
Цитата Kass ()
Нужно придумать что то еще.

Если исходные данные таковы, что при любом сочетании котлов расход через стрелку очень небольшой (примерно на порядок меньше нормы), то искать нужно в общей для котлов части. Это общий кусок подачи, стрелка и общий кусок обратки.
 
Kass Дата: Вторник, 17.11.2026, 23:09 | Сообщение # 2358
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Значит можно предположить, что мелкая фракция могла просочиться дальше. Но не понятно, куда конкретно.


Так дело в том, что дальше труба идет вверх, и учесть небольшой расход, я не думаю, что какие то твердые фракции поднимутся вверх. Но! Как они прошли фильтр? Именно поэтому я думаю, что дело не в засоре. Какая то странная неисправность.

Я летом экспериментировал с настройками газового котла, так как он сильно тактовал при малых нагрузках. то есть вылетал выше 82°С, зажигал d2 и потом ждал минут 5. Я опустил ему модуляцию при запуске с 70% до 40, и минимальную производительность насоса ограничил 70%. Стал работать лучше, но не думаю, что от этого, тем более второй насос подключен. cool

Цитата KSD ()
Возможно, даже скорее всего. Но хорошо бы это проверить.


Не, ну в начале нужна какая то здравая идея, а потом уже разбирать и проверять. Просто загрузка у меня сейчас большая, люди вообще все по объектам и просто нет лишнего времени на эксперименты без идеи. Стрелку просветили изнутри, там чисто, а значит на ней не может быть перепада, тем более при заниженном расходе.

Цитата KSD ()
К тому же, если бы была проблема с одним ОК, то тогда картины с электрокотлом и с газовым котлом были бы заметно разными.


Ну тогда скорее всего ОК газового котла, так как когда был отключен электрокотел, и его насос, то ситуация бла такой же.

Цитата KSD ()
Если исходные данные таковы, что при любом сочетании котлов расход через стрелку очень небольшой (примерно на порядок меньше нормы), то искать нужно в общей для котлов части.


Так там то практически ничего нет. Блин, пойду расходомер поставлю на зарядку. Надо будет померить расход.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Среда, 18.11.2026, 10:04 | Сообщение # 2359
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
в начале нужна какая то здравая идея, а потом уже разбирать и проверять.

Ну так я сперва предлагал выполнить проверки без необходимости разбора. Достаточно подключить второй манометр на подачу, а это никак на "разборку" не катит, это скорее "усложнение" или "доработка" smile
Цитата Kass ()
скорее всего ОК газового котла

Забиться ОК вряд ли мог. Но вот если в нем сломалась пружина, то тогда поток может тарелку поднять слишком сильно и перекрыть ей выход ОК. Но это не может объяснить, почему не помогло включение электрокотла.
Цитата Kass ()
Так там то практически ничего нет

Вот и я тоже в некотором замешательстве. Визуально никаких мест для появления засора не видно. Система, как я понимаю, уже отработала минимум пару-тройку сезонов, забытые в трубах рукавицы и бутерброды должны были проявиться давным-давно.
Цитата Kass ()
а ней не может быть перепада, тем более при заниженном расходе

Про "заниженный расход" раньше ничего не было сказано. Но если под этим подразумевается, что "минимальную производительность насоса ограничил 70%", то расход снизился не на порядок, а всего в 1.5-2 раза в режиме "минимальной производительности". Не понятно, насколько это может быть критично в этой системе, т.к. данных по номинальным расходам и логике изменения производительности нет. Однако снижение производительности котлового насоса могло привести к опрокидыванию стрелки в режимах с большим расходом во вторичных контурах. А в системе, как я понял, два бойлера по 20 кВт при котле в 42 кВт. На первом скриншоте видно, что котел успешно справляется с заданием - на выходе 77.9 при заданных 75.0 гр.С. При этом есть запрос на ГВС в 52 гр. при 100% открытии клапана, т.е. большом расходе во вторичном контуре. А температура в коллекторе всего 47.7 гр.С из-за подмеса в стрелке. На скриншоте нет данных по мощности горелки и производительности насоса в этот момент, поэтому предполагалось, что они 100%. При таких исходных данных можно было сделать вывод, что расход в КК занижен на порядок, т.к. большая дельта подача-обратка. Но в случае с заниженным в 1.5-2 раза расходом в КК все меняется. Как только появилась нагрузка, требующая большего расхода, чем в КК, в стрелке начался подмес обратки в подачу коллекторов. Температура подачи начала снижаться, что вызвало увеличение расхода и дальнейшее понижение температуры подачи. При низкой температуре в теплообменнике бойлеров теплосъем небольшой, поэтому котел успешно справляется с незначительной нагрузкой. Если расход ГВС незначительный, то потихоньку бойлеры нагреются, температура поднимется, и система выйдет в нормальный режим.
Проверить это можно по сохраненным данным.
PS. Надо бы исправить слово в правом верхнем углу АРМ. На работоспособность системы может влиять не только расположение Марса по отношению к Меркурию, но и прочие второстепенные на первый взгляд недостатки :))
 
Kass Дата: Среда, 18.11.2026, 11:51 | Сообщение # 2360
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Вот и я тоже в некотором замешательстве. Визуально никаких мест для появления засора не видно. Система, как я понимаю, уже отработала минимум пару-тройку сезонов, забытые в трубах рукавицы и бутерброды должны были проявиться давным-давно.


Так в том то и дело. smile Ну когда был большой разбор ГВС, клапан ГВС открывался полностью, то понятно, что не хватало расхода в котловом и температура в коллекторе подающем начинала падать, но так для этого там и сделан приоритет ГВС. Если клапан открывался полностью и температура ГВС была ниже уставки на 1°С, то отключались контура теплого пола и отопления. Ну это происходило только когда супруга душ принимала минут 30-40. Но потом бойлера нагревались и снова включались все нагрузки. Потом на АРМе видно, что есть ограничения открытия трехходовых на ТП и отоплении, 60 и 90% соответственно. Это тоже защита от переворота. Еще есть Контроль стрелки, это если дельта между прямыми котлового и коллектора больше Макс дельта, то прикрывались трехходовые на ТП и отоплении, пока не поднимется температура подающего коллектора. Но это могло быть только на одном котле, когда работает только газовый. Но на двух... cool

Цитата KSD ()
Про "заниженный расход" раньше ничего не было сказано.


Ну все симптомы говорят о заниженном расходе в котловом контуре. Это же естественно.

Цитата KSD ()
Но если под этим подразумевается, что "минимальную производительность насоса ограничил 70%", то расход снизился не на порядок, а всего в 1.5-2 раза в режиме "минимальной производительности". Не понятно, насколько это может быть критично в этой системе, т.к. данных по номинальным расходам и логике изменения производительности нет. Однако снижение производительности котлового насоса могло привести к опрокидыванию стрелки в режимах с большим расходом во вторичных контурах.


Нет, я увеличил этот параметр. По-умолчанию там стоит 30%.

Цитата KSD ()
На скриншоте нет данных по мощности горелки и производительности насоса в этот момент, поэтому предполагалось, что они 100%.


Сапожник без сапог. Не поставил пока преобразователь Модбас в Опентерм в котельной. Так и лежит на столе. Надо поэкспериментировать и написать блок котла. Все руки не доходят. Пока котлы работают сами по себе. На газовом выставлено 77°С, на электрическом уставка 80.


Все ИМХО
 