Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Все вопросы по отоплению. - Страница 119 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 188

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 20.11.2026, 09:56

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 119 из 119
  • «
  • 1
  • 2
  • …
  • 117
  • 118
  • 119
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Все вопросы по отоплению.
KSD Дата: Среда, 18.11.2026, 22:00 | Сообщение # 2361
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Про "заниженный расход" раньше ничего не было сказано

Цитата Kass ()
все симптомы говорят о заниженном расходе в котловом контуре

Я так понял, что для устранения тактования летом была уменьшена производительность насоса котла и имел в виду пониженный расход в КК из-за этого. Кто и как управляет производительностью насоса - не было описано.
Цитата Kass ()
котлы работают сами по себе

Ну если с температурой более-менее понятно, то как котел управляет насосом? По какому алгоритму?
Цитата Kass ()
есть Контроль стрелки, это если дельта между прямыми котлового и коллектора больше Макс дельта, то прикрывались трехходовые на ТП и отоплении

Видимо этого недостаточно в данной ситуации и нужно уменьшать расход со стороны ГВС, если нельзя увеличить расход в КК.
Я так понимаю, что нужно как-то проверить, что расход в КК соответствует или не соответствует расчетному. Если соответствует, то добавлять в управление дополнительные алгоритмы, устраняющие проблему подмеса. А если не соответствует, то искать причину. А дополнительные алгоритмы возможны как временный "костыль".
Цитата Kass ()
на АРМе видно, что есть ограничения открытия трехходовых на ТП и отоплении, 60 и 90% соответственно

Проценты видно, но что они означают? Может быть это статистика за последние сутки? Это понятно только тому, кто этот АРМ создавал. Остальные могут только догадываться, и не всегда правильно. На другом скриншоте 15 и 20%. Сейчас после получения дополнительной инфы становится понятно, что это за %, и понятно, почему они изменились.
Цитата Kass ()
Сапожник без сапог.

Что, и схемы с расчетами тоже нет? smile
 
Kass Дата: Среда, 18.11.2026, 23:37 | Сообщение # 2362
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14615
Репутация: 82
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Я так понял, что для устранения тактования летом была уменьшена производительность насоса котла


Нет, наоборот, увеличивал расход. Чем меньше расход, тем выше температура на выходе котла при минимальном расходе. Увеличивая расход я снижаю Тпр КК. Поэтому я поднял минимальную производительность котла и снизил мощность при розжиге. Он запускался по-умолчанию на 40%, я установил что то порядка 25%. Ну и уменьшил паузу после перегрева. Там если температура на выходе достигает то ли 82, то ли 85, он зажигает d2 и отключается, при этом ждал 4 минуты. Я установил паузу 1 минуту.

Цитата KSD ()
Ну если с температурой более-менее понятно, то как котел управляет насосом? По какому алгоритму?


Регулирует дельту между подачей и обраткой. Я выложил мануал сервисный. На стр. 15 есть таблица с параметрами. Р01 поставил 25%, Р01 1 минутаР07 70%, Р13 - 100%.

Цитата KSD ()
Видимо этого недостаточно в данной ситуации и нужно уменьшать расход со стороны ГВС


Ну вот вечером что бы нагреть воды, когда супруга идет мыться ставлю 40% и остальное отключаю. В коллекторе 57°С, обратка 54.3, ГВС при этом после ее душа 49.0°С. Как бы явно не хватает.

Цитата KSD ()
Я так понимаю, что нужно как-то проверить, что расход в КК соответствует или не соответствует расчетному.


Да на 146% не соответствует.

Цитата KSD ()
Проценты видно, но что они означают?


Ну на сколько может максимально открыться трехходовой. Открытый на 100%, это 100% идет теплоноситель из коллектора, без рециркуляции через байпас трехходового. Это поворот его на 90°. Если ограничение 50%, то он повернется на 50%, то есть половина рециркуляция и половина подмес из коллектора.

Цитата KSD ()
Это понятно только тому, кто этот АРМ создавал.


Автор АРМа и алгоритмов контроллеров я.

Цитата KSD ()
Что, и схемы с расчетами тоже нет?


Да где то была, когда строили. Сейчас не могу найти, но и так не сложно понять, что есть 2 насоса в котловом, которые должны давать в сумме 4-5 кубов в час, а остальные насосы на группах на 1 скорости. Они ну по кубу. ВОт и весь баланс.
Прикрепления: bluehelix_tech_s_45h_servis_ru.docx (2.25 Mb)


Все ИМХО
 
KSD Дата: Четверг, Вчера, 22:30 | Сообщение # 2363
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 364
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
выложил мануал сервисный.

Там 2 варианта мощности - 25 и 35 кВт. На 42 кВт нет. Будем считать, что инструкция соответствует. Тогда есть пара моментов, которые могут влиять.
1. Есть режимы насоса без регулировки производительности: Р06 = 00 и Р06 = 01. Я бы попробовал один из них. Все остальные завязаны на дельту, что приводит к устойчивому состоянию с опрокидыванием стрелки.
2. На схеме котла есть переключающий клапан 95 для внешнего контура ГВС. Если он в неправильном положении, то перекроет КК.
Цитата Kass ()
2 насоса в котловом, которые должны давать в сумме 4-5 кубов в час, а остальные насосы на группах на 1 скорости. Они ну по кубу

Труба 35 х 1,5 мм, при расходе 5 м3/ч скорость будет 1.7 м/с при 2-х насосах. Или раза в 2 меньше при одном.
Цитата Kass ()
ставлю 40% и остальное отключаю. В коллекторе 57°С, обратка 54.3, ГВС при этом после ее душа 49.0°С

Ну то есть явно не хватает расхода в КК даже в таких условиях. 40% соответствует условно 0.4 м3/ч и уже превышает реальный расход КК.
Цитата Kass ()
Автор АРМа и алгоритмов контроллеров я.

Я в этом и не сомневался smile Автору в мнемосхеме, естественно, все однозначно понятно, в отличие от нас, "неавторов". Я просто попробовал намекнуть в полушутливой форме, что непосвященные не всегда могут однозначно все понять, если нет нормальной расшифровки или сопутствующих комментариев.
Цитата Kass ()
Нет, наоборот, увеличивал расход.

То ли я невнимательно читаю, а может усталость сказывается. Но не всегда правильно понимаю некоторые тезисы. Поэтому могу делать не совсем правильные выводы. Но буду стараться smile
Цитата Kass ()
Да на 146% не соответствует.

Скорее на 90%, если математически и формально. Раз в 10 меньше нужного, то есть осталось 10%, а 90% пропало. Вот на 90% и не соответствует. smile
Цитата Kass ()
пойду расходомер поставлю на зарядку. Надо будет померить расход.

Вот это правильно. Можно измерить скорость в КК при включенном одном котле (оба по очереди) и сразу двух. Если проблема в ОК или в газовом котле, то расход от насоса электрокотла должен быть нормальным. А если проблема "в общем участке", то расход будет маленьким во всех вариантах.
 
  • Страница 119 из 119
  • «
  • 1
  • 2
  • …
  • 117
  • 118
  • 119
Поиск:

Slepil Kass © 2026 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz