Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Электробойлер и двухходовой.. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 26.12.2024, 19:22

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электробойлер и двухходовой..
Vova_S Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:06 | Сообщение # 1
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
В соседний детсад, в умывальной, просят обвязать свежепоставленый эл.бойлер на 50 литров..

так как раньше там была только холодная вода - стоят только разборные краны - смесителей нет и неизвестно когда будут.
поэтому решил просто постоянно дать в краны воду температурой градусов в 30 или чуть больше..

Залповый разбор может быть довольно приличный - после прогулки много воды льют .. Боюсь, что емкости бойлера на разовый помыв может не хватить..

Пришла мысль греть бойлер по максимуму и сделать подмес холодной водой.
Сначала хотел поставить простой ручной двух-трехходовой кран,, но потом прикинул, что, по мере расхода, Т на выходе может гулять и задумал поставить с сервоприводом с управлением по Твыхода.

Плохо знаю номенклатуру двух-трехходовых с сервоприводом..
Бывают они такие, что смогут регулировать довольно мощный проток с разбором на 10-12 кранов в умывальниках одновременно?
Какой искать/спрашивать?

 
транзит Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:32 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Какой искать/спрашивать?
Прикрепления: 1730833.doc (55.0 Kb)
 
SterroiD Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:06 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Потдерживаю транзит,
Со своей стороны добавлю, для рассмотрения вот этот привод ESBE, с датчиком температуры.
http://www.esbe-spb.ru/cash/vids/6_62.html


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Vova_S Дата: Вторник, 03.11.2009, 22:41 | Сообщение # 4
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
привод ESBE, с датчиком температуры.
http://www.esbe-spb.ru/cash/vids/6_62.html

16 тыр - больно круто..
д/с явно такую сумму не потянет, увы..
 
Хоттабыч Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:19 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
То что Транзит советует стоит 3тыра smile

Добавлено (03.11.2009, 23:19)
---------------------------------------------
И работает как часы, только без электричества smile и заводить не надо biggrin

Добавлено (03.11.2009, 23:19)
---------------------------------------------
Маде ин натурально Шведен smile


Опыт - критерий истины.
 
Vova_S Дата: Вторник, 03.11.2009, 23:25 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ну вот поеду в любимую контору - спрошу.. вроде были у них какие-то трехходовые.

по каким параметрам , вообще, искать для ГВС ? .. по производительности?.. проходу?

или еще какой показатель спрашивать?

 
tiptop Дата: Среда, 04.11.2009, 13:20 | Сообщение # 7
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
какие-то трехходовые

Думаю, что не стОит экспериментировать с детьми.
Пожалуй,
Quote (Хоттабыч)
То что Транзит советует

должно быть оптимальным решением.

Наверное, лучше установить этот смеситель подальше от умывальников. В случае, когда при начале водоразбора сколько-то кипятка проскочит через смеситель, вода сможет немного остыть по ходу в стальной трубе.

Добавлено (04.11.2009, 13:20)
---------------------------------------------
Наверное, придётся немного усложнить...

Quote (Vova_S)
10-12 кранов в умывальниках одновременно
- это где-то 4 м3/ч.
У VTA32 есть ограничение - "макс. перепад давления - 3 бар". При его Kvs1,6 это соответствует расходу всего лишь 2,7 м3/ч.
Так что напрашивается сначала сделать этим смесителем воду с температурой 50-60*С (нужно-то повыше, чем 60, конечно), а затем
Quote (Vova_S)
поставить простой ручной двух-трехходовой кран

...Трёхходовой.


сконструируй Котельную!
 
Sahara Дата: Среда, 04.11.2009, 20:26 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Есть еще ESBE VMB123, стоит 3300 примерно.

wiski makes me 4 WD
 
Gso Дата: Среда, 04.11.2009, 23:15 | Сообщение # 9
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
так как раньше там была только холодная вода - стоят только разборные краны - смесителей нет и неизвестно когда будут.

В детских группах нельзя ставить смесители, не могу дать ссылки на документ может кто подскажет.
Quote (Vova_S)
Пришла мысль греть бойлер по максимуму и сделать подмес холодной водой. Сначала хотел поставить простой ручной двух-трехходовой кран,, но потом прикинул, что, по мере расхода, Т на выходе может гулять и задумал поставить с сервоприводом с управлением по Твыхода.

имхо нет смысла, поставить обычный трёхходовой без привода, с мозгами что он будет регулировать, при таком расходе регулировка будет действовать минуту, две.
А в садике должен трёхходовой стоять, поищите по трубе, она наверняка не от хвс идёт, а после смесителя. В своё время во многих садиках у себя в городе бывал, везде трёхходовые стоят старинные с постройки.
 
Vova_S Дата: Среда, 04.11.2009, 23:28 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Вообще в этом д/с в умывальне не было никогда горячей воды - только на кухне из титана - и все.. Точно знаю, потому что в этот садик сам еще ходил в свое время..
так что все с нуля smile ..
Quote (tiptop)
Наверное, лучше установить этот смеситель подальше от умывальников. В случае, когда при начале водоразбора сколько-то кипятка проскочит через смеситель, вода сможет немного остыть по ходу в стальной трубе.

Думал уже об этом..
хочу сварить промежуточный небольшой накопитель - чтоб первая возможная порция кипятка по любому разбавлялась, прежде чем в краны попасть..

Добавлено (04.11.2009, 23:28)
---------------------------------------------
Мож и правда надо поставить ручной трехходовой и не морочиться больше.. Ну упадет немного Т воды ближе к концу расхода емкости - ничо страшного не случиться, я думаю..

а документ, в котором написано, то в д/с смесители нельзя и правда интересно посмотреть - в такой схеме действительно есть смысл..

 
Gso Дата: Среда, 04.11.2009, 23:52 | Сообщение # 11
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот нашёл чуток, если интересно по госту можно найти больше

2. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874-82*. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

а) не ниже 60 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;

б) не ниже 50 °С - для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых «закрытым системам теплоснабжения;

в) не выше 75 °С - для всех систем, указанных в подпунктах «а» и «б».

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым необходима горячая вода с температурой, выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды предусматривать местные водонагреватели.

 
tiptop Дата: Четверг, 05.11.2009, 00:12 | Сообщение # 12
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Gso)
В детских группах нельзя ставить смесители

...На раковинах и у душей? Это понятно.


сконструируй Котельную!
 
Dr_House Дата: Четверг, 05.11.2009, 09:17 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Что-то давно никто про ПИД, про +- 0,1С не изрекал. Жаль. Очень жаль. По теме - вариантов как грязи. Купите то, что ближе.

У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Vova_S Дата: Четверг, 05.11.2009, 10:32 | Сообщение # 14
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ежели денег дадут - построим и на ПИД..
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz