Натройка гидроаккумулятора для системы водоснабжения
|
|
Ermalex |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 15:42 | Сообщение # 1 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Как правильно настраивается гидроаккумулятор для системы водоснабжения. Скажем бак Reflex DE 200 давление включения 2 бар выключения 2,5 какое должно быть предварительное давление в мембране?
| |
| |
SterroiD |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 15:44 | Сообщение # 2 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
2 бара, если ниже, то смеситель начнет "чихать" и материться!
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Лёлик |
Дата: Воскресенье, 19.04.2009, 16:08 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Прикалываетесь?Quote (Ermalex) включения 2 бар выключения 2,5
Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
| |
| |
mig |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 19:30 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) 2 бара, если ниже, то смеситель начнет "чихать" и материться! Задача гидроаккумулятора накопить воды и выдать в систему при простое насоса. Это не расширительный бак в СО. При min 2атм. воды, груша д.б. где то на 1.2-1.4 атм. Но это не правильно, слишком маленькое давление для индивидуальных систем ВС.
| |
| |
Renegade |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:14 | Сообщение # 5 |
Специалист
Город: Выборг
Группа:
Граждане
Сообщений: 708
Репутация: 2
Статус: Offline
|
1,8
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 21:19 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote При min 2атм. воды, груша д.б. где то на 1.2-1.4 атм. он тогда не будет работать. Давление в мембране должно быть равно значению настройки реле при котором оно включает насос.Добавлено (20.04.2009, 21:19) --------------------------------------------- а зачем делать меньше?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
SterroiD |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:05 | Сообщение # 7 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
OCA, в гидроаккумуляторе не мемдрана, там груша! Добавлено (20.04.2009, 22:05) ---------------------------------------------
Quote (mig) Задача гидроаккумулятора накопить воды и выдать в систему при простое насоса. И не только, значение противодавления гидрофора, должно соответствовать нижнему значению, включения реле давления, иначе ............я уже писал.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 22:10 | Сообщение # 8 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
тот же пещеристый компас - вид сбоку
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
mig |
Дата: Понедельник, 20.04.2009, 23:32 | Сообщение # 9 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Не согласен. Водичка в баке кончится быстрее чем насос успеет дать напор. И тогда давление в трубопроводе упадёт до 0, а потом подскочит. Сие явление кажется гидроударом называется?
| |
| |
SterroiD |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 00:20 | Сообщение # 10 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
mig, 1.5 и все довольны...............
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
Ermalex |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 00:28 | Сообщение # 11 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (mig) Но это не правильно, слишком маленькое давление для индивидуальных систем ВС. Это у родственника у него пока что малыш стоит.
| |
| |
mig |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 00:58 | Сообщение # 12 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (SterroiD) mig, 1.5 и все довольны
| |
| |
adstern |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 08:23 | Сообщение # 13 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Давление воздуха в ПУСТОМ баке рекомендуется накачивать на 0,2 бара меньше давления включения насоса. После заполнения системы и включения насоса давления воздуха уравняется до давления воды (воздух сжимаем). Если давление воздуха в пустом баке сделать равным или большим чем давление включения насоса, то при сниженияя давления (в данном случае до 2 бар) бак будет полностью пустым (без воды) и стенки груши внутри будут задевать за металлические стенки бака и даже штуцер и изнашиваться. Давление воздуха в баке должно выбираться обязательно из расчета, что при любом режиме в баке должно оставаться некоторое количество воды
| |
| |
OCA |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 08:40 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
спасибо за пояснение
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
SterroiD |
Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:44 | Сообщение # 15 |
Мастер
Город: Йыхви
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
|
Quote (adstern) и стенки груши внутри будут задевать за металлические стенки бака и даже штуцер и изнашиваться. Только в случае с гидрофорами 24 литра, во всех остальных случах, груша крепиться во фланце и на противоположнои стенке бака(горизонтальное исполнение), в случае с вертикальным исполнением - груша закреплена с врху и снизу гидрофора.
sterroid@newcok.ru Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
| |
| |
mig |
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:35 | Сообщение # 16 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Странно читать такое Quote (adstern) стенки груши внутри будут задевать за металлические стенки бака и даже штуцер и изнашиваться. Груша войдёт в контакт сс стенкой бака только в одном случае, если воздуха в баке не будет или будет слишком мало. Воздух находится между наружной стенкой груши и внутренней стенкой бака, а не наоборот.
| |
| |
LEX |
Дата: Среда, 22.04.2009, 13:45 | Сообщение # 17 |
Мастер
Город: Магнитка
Группа:
Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
|
Вот еще одна тема в раздел "Азбука для новичков". (Я предлагал такую создать, чтоб по 100 раз не отвечать на вопрос "Какой котел выбрать?"). Кто возьмется создавать? Или уже Стерроида подписали? Я правильно понимаю - "FAQ" этим же будет заполняться? Или это будет FAQ как в олдСОКе - как тему создать, файл прилепить и т.д. Сорри за офтоп Но надо быстрее этот раздел создавать, чтоб новичкам было у нас интересно.
Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было. Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду
| |
| |
_валентин_ |
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 15:36 | Сообщение # 18 |
Профи
Город: Азов
Группа:
Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Давление в гидроаккумуляторе воздуха высчитывается по простой формуле 0.9 умножается на давление включения насоса.
| |
| |
Alex_ |
Дата: Понедельник, 27.04.2009, 19:09 | Сообщение # 19 |
Гуру
Группа:
Граждане
Сообщений: 2225
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Как и везде, есть нюансик... Если взять аккумулятор раза в два побольше, а давление воздуха снизить до 0,5 от давления включения насоса, это поможет при отключениях электричества на несколько часов не остаться без воды для чайника и унитаза. (пардон)
| |
| |
mig |
Дата: Вторник, 28.04.2009, 22:29 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1066
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Абсолютно согласен. При полностью открытом кране, бак на 200 литров 15 минут воду дает.
| |
| |