Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

кислород в воде из скважины - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 07.05.2024, 08:26

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Форум » Факультеты нашего городка » Водоснабжение и водоподготовка » кислород в воде из скважины
кислород в воде из скважины
adstern Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:11 | Сообщение # 1
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Решил создать тему сдесь и не дискутировать по данному вопросу на старом форуме.

Мое мнение, что в воде из скважины кислорода нет т.к. эта вода с воздухом не контактировала, а тот воздух который попадал туда с водой ранее уже прореагировал и за счет длительных химических процессов в почве растворенного кислорода там нет.

Есть мнение, что содержание (растворимость) кислорода в воде зависит только от температуры и не зависит от источника воды (водоканал или скважина), так как есть понятие - круговорот воды в природе.

Возможно я ошибаюсь, подскажите кто что знает?

 
Al Дата: Вторник, 05.05.2009, 17:35 | Сообщение # 2
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
О! Давно надо было сюда. Тут уютнее. thumb
Речь шла о бытовой скважине в доме и влиянии кислорода из этой воды на сталь в с-ме ГВС? Кислорода в воде меньше, но его достаточно при непостоянном водозаборе, чтоб сталь ржавела. Это я по тому, что видел сужу.
adstern, я не спорить, а тоже за то, чтоб разобраться и знать потом ) , вот не верю в отсутствие там кислорода.
Давайте выясним какая скорость насыщения воды в скважине кислородом из воздуха в обычной средней 4-6 дюймовой скважине? Допустим железо в норме и активного окисления примесей нет. Просто хорошая прозрачная водичка smile


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
prochor Дата: Вторник, 05.05.2009, 18:31 | Сообщение # 3
Специалист
Город: Кувандык
Группа: Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
Вот гугль выдал:

Растворенный кислород находится в природной воде в виде молекул O2. На его содержание в воде влияют две группы противоположно направленных процессов: одни увеличивают концентрацию кислорода, другие уменьшают ее

К числу первых относятся поглощение кислорода из атмосферы, выделение кислорода водной растительностью в процессе фотосинтеза и поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно пересыщены кислородом. В артезианских водах все эти факторы практически не действуют и поэтому кислород в таких водах отсутствует. В поверхностных же водах содержание кислорода меньше теоретически возможного в силу протекания процессов, уменьшающих его концентрацию, а именно: потребления кислорода различными организмами, брожения, гниения органических остатков, реакций окисления и т.п.

Относительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах его нормального содержания и называется степенью насыщения кислородом. Этот параметр зависит от температуры воды, атмосферного давления и уровня минерализации. Вычисляется по формуле:
M = (a*101308*100)/N*P,
где М - степень насыщения воды кислородом, %;
а - концентрация кислорода, мг/дм3;
Р - атмосферное давление в данной местности, МПа.
N - нормальная концентрация кислорода при данной температуре и общем давлении 0.101308 Мпа,


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
ULISS Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:31 | Сообщение # 4
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Поскольку в этих делах я скорее потребитель (генподрядчик), могу только обратить внимание на следующее. Полотенцесушила, предназначенные для работе по ГВС очень дороже, по сравнению с ними же но для работающих по СО. Когда я впервые с этим столкнулся, задал вопрос. Получил ответ - работает в более жестких условиях, поскольку по СО циркулирует вода по замкнутому циклу, а по ГВС - постоянно подпитывается свежей, с кислородом ( может и еще с чем).
Проявил недоумения типа, что у меня в квартире стояло сушило из черного металла без малого 12 лет и когда я его выкидывал (поменял на более гламурное) оно изнутри было совсем чистенькое.
Мне ответили - в городской горячей воде бешенное количество присадок и если бы не они, любое черное железо погибло бы очень быстро.
Поэтому, хош в частном доме поставить сушилку на ГВС - отдай и не греши.
Поделитесь опытом эксплуатации, у кого есть.


Простота - хуже воровства
 
and Дата: Вторник, 05.05.2009, 20:44 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (ULISS)
в городской горячей воде бешенное количество присадок

В ГВС качество воды такое же, как в ХВС. Бо первое делается из второго путем нагрева в бойлерах. Теплоноситель бойлеров - вода теплофикационная. Там могут быть добавки, хотя эт уже не мое, это к теплотехникам. А в ГВС может что-то попадать только если бойлер дырявый.
Есть еще так называемые открытые системы, в которых теплофикационная вода идет и на разбор. Но сия архаичная система встречается в основном в провинции. Качество этой воды регламентируется СанПиНом. Желающие могут ознакомится.
 
ULISS Дата: Вторник, 05.05.2009, 21:56 | Сообщение # 6
Мастер
Город: Санкт-Петербург
Группа: Граждане
Сообщений: 891
Репутация: 5
Статус: Offline
Quote (and)
В ГВС качество воды такое же, как в ХВС.

ДА? Для того, чтобы убедиться, что это не так, мона на вкус попробовать.... cool
Отличу на раз, спорим? biggrin


Простота - хуже воровства
 
and Дата: Вторник, 05.05.2009, 22:45 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Ну уж не знаю, что у Вас там со вкусом, но чудес то не бывает smile Или открытая система и две разных воды, или закрытая и вода одна, просто в ГВС она подогрета.
 
Илья Дата: Вторник, 05.05.2009, 23:40 | Сообщение # 8
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
Увы, and и на сей раз прав. Дело в том, что в коммунальных сетях старые бойлеры часто дырявые. Это раз. Если в частном домике, то вода часто не соответствует ГОСТу, соответсвенно есть всякая прелесть, которая при нагревании разлагается- реагирует. Это два. Ну и не забываем, что при температуре 55 градусов в трубах ГВС и бойлерах растет всякая живность, дающая вкус и прочие отходы ее жизнедеятельности. Если пару часиков еженощно полоскать всю систему ГВС кипятком 95 градусов и то убъет не всех, только самых пакостных.
А по поводу водички без кислорода с глубины - действительно, разной направленности процессы, приведенные prochor плюс на приличных глубинах до хрена связанного кислорода, который попадая в менее экстремальные условия, с меньшей температурой и давлением, высвобождается и растворяется в воде. От геологии сильно зависит.
 
Al Дата: Среда, 06.05.2009, 09:15 | Сообщение # 9
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Так и не выяснили скорость растворимости О2 в воде.
Если после скважины есть водонапорная башня, то всё понятно- ГВС=ХВС, всё одного качества, насыщено воздухом, соответственно кислород есть. С комунальными сетями тоже всё понятно, там без кислорода холодной воды нет.
А вот в частном доме если забор сразу из скважины без открытых накопителей и мы допускаем, что О2 свободного в воде очень мало, то с какой скоростью примерно произойдёт насыщение воды кислородом из атмосферы?


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Прохожий Дата: Среда, 06.05.2009, 09:34 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Если полностью перекрыть доступ к кислороду, то насыщения никакого не будет. Но ты сам писал про фильтры, есть еще пластиковые трубы кислородопроницаемые, поэтому насыщение все равно будет происходить. А с какой скоростью - неизвестно, зависит от конкретного дома. Я вообще не вижу смысла экспериментировать, полотенчики на ГВС нуно ставить или из латуни или из нержавейки и точка.

Я не 1
 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 09:36 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Al)
в частном доме

Quote (Al)
забор сразу из скважины без открытых накопителей

свободного кислорода в воде нет.
Quote (Al)
с какой скоростью примерно произойдёт насыщение воды кислородом из атмосферы?

Почему вообще должно происходить насыщение воды если нет связи с атмосферой???
 
Al Дата: Среда, 06.05.2009, 10:19 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Почему нет связи- поверхность воды в скважине.
В водокачке поверхность значительная- кислорода более чем достаточно, в скважине поверхность от 70-ти см2 под атмосферным давлением. Вот интересуюсь- сколько нужно времени, чтоб воздух растворился через эту поверхность. Ничего личного biggrin , просто знать хочется.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 10:41 | Сообщение # 13
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Al)
Вот интересуюсь- сколько нужно времени, чтоб воздух растворился через эту поверхность.

и дошел до глубины 40 метров biggrin (водозабор именно там)

Я думаю, что при бесконечном (или очень длительном) времени установится равновесие которое для многофазных систем выражается логарифмической зависимостью. На поверхности - концентрация максимальная и соотвествующая фазовому равновесию при данных условиях далее по мере движения вглубь концентрация резко уменьшается, далее скорость изменения концентрации снижается и постепенно содержание выходит на нулевое значение. Без перемешивания эта глубина существенно меньше поверхности (эфект пленки).
Очень часто в массообмене проводят аналогии с теплообменом. Тут аналогия явная. Представьте что на глубине 40 метров вода имеет температуру 10 градусов. На поверхности температура 25 градусов. Если не происходит перемешивания то прогреется ли вода в глубине? cool

 
Al Дата: Среда, 06.05.2009, 11:04 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Ну вода на глубине не прогреется потому что она температуры земли.
А перемешивает насос. Включился- забрал воду сверху и снизу, отключился- натекла новая. Опять же 40 метров не значит, что это глубина погружения насоса.
Давайте решим, что кислорода и правда нет. Верю. smile Опять же газы над зеркалом скважинные...
Почему же тогда трубы ржавеют..... wacko


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 12:32 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Коррозия процесс не простой и не всегда там нужен кислород.

Вот статейка из и-нета

Коррозия металлов, разрушение металлов вследствие химического или электрохимического взаимодействия их с внешней (коррозионной) средой. В результате К. ежегодно теряется от 1 до 1,5% всего металла, накопленного и эксплуатируемого человечеством. В денежном выражении прямые потери от К. (на воспроизводство и замену вышедшего из строя оборудования) составили, по примерной оценке, в США за 1955 около 5,5 млрд. долларов, во Франции за 1959 около 250 млрд. франков. В СССР в конце 60-х гг. они были не ниже 5—6 млрд. рублей в год. Трудно учесть более высокие косвенные потери от простоев и снижения производительности оборудования, подвергшегося К., от нарушения нормального хода технологических процессов, от аварий, обусловленных снижением прочности металлических конструкций, и т. п. В народном хозяйстве всё шире применяются всевозможные средства и методы борьбы с К. (см. Антикоррозионная защита).

Причина К.: термодинамическая неустойчивость системы, состоящей из металла и компонентов окружающей (коррозионной) среды. Мерой термодинамической неустойчивости является свободная энергия, освобождаемая при взаимодействии металла с этими компонентами. Но свободная энергия сама по себе ещё не определяет скорость коррозионного процесса, т. е. величину, наиболее важную для оценки коррозионной стойкости металла. В ряде случаев адсорбционные или фазовые слои (плёнки), возникающие на поверхности металла в результате начавшегося коррозионного процесса (см. Пассивирование металлов), образуют настолько плотный и непроницаемый барьер, что К. прекращается или очень сильно тормозится. Поэтому в условиях эксплуатации металл, обладающий большим сродством к кислороду, может оказаться не менее, а более стойким (так, свободная энергия образования окисла у Cr или Al выше, чем у Fe, а по стойкости они часто превосходят Fe).

Коррозионные процессы классифицируют: а) по виду (геометрическому характеру) коррозионных разрушений на поверхности или в объёме металла, б) по механизму реакций взаимодействия металла со средой (химическая и электрохимическая К.), в) по типу коррозионной среды, г) по характеру дополнительных воздействий, которым подвергается металл одновременно с действием коррозионной среды.

Виды коррозионных разрушений. К., захватившая всю поверхность металла, называется сплошной. Её делят на равномерную и неравномерную в зависимости от того, одинакова ли глубина коррозионного разрушения на разных участках. При местной К. поражения локальны и оставляют практически незатронутой значительную (иногда подавляющую) часть поверхности. В зависимости от степени локализации различают коррозионные пятна, язвы и точки (питтинг). Точечные поражения могут дать начало подповерхностной коррозии. распространяющейся в стороны под очень тонким (например, наклёпанным) слоем металла, который затем вздувается пузырями или шелушится. Наиболее опасные виды местной К. — межкристаллитная (интеркристаллитная), которая, не разрушая зёрен металла, продвигается вглубь по их менее стойким границам, и транскристаллитная, рассекающая металл трещиной прямо через зёрна. Почти не оставляя видимых следов на поверхности, эти поражения могут приводить к полной потере прочности и разрушению детали или конструкции. Близка к ним по характеру ножевая К., словно ножом разрезающая металл вдоль сварного шва при эксплуатации некоторых сплавов в особо агрессивных растворах. Иногда специально выделяют поверхностную нитевидную К., развивающуюся, например, под неметаллическими покрытиями, и послойную К., идущую преимущественно в направлении пластической деформации. Специфична избирательная К., при которой в сплаве могут избирательно растворяться даже отдельные компоненты твёрдых растворов (например, обесцинкование латуней).

 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 12:34 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Продолжение

Химическая и электрохимическая К. К. является химической, если после разрыва металлической связи атомы металла непосредственно соединяются химической связью с теми атомами или группами атомов, которые входят в состав окислителей, отнимающих валентные электроны металла. Химическая К. возможна в любой коррозионной среде, однако чаще всего она наблюдается в тех случаях, когда коррозионная среда не является электролитом (газовая К., К. в неэлектропроводных органических жидкостях). Скорость её чаще всего определяется диффузией частиц металла и окислителя через поверхностную плёнку продуктов К. (высокотемпературное окисление большинства металлов газами), иногда — растворением или испарением этой плёнки (высокотемпературное окисление W или Mo), её растрескиванием (окисление Nb при высоких температурах) и изредка — конвективной доставкой окислителя из внешней среды (при очень малых его концентрациях).

К. является электрохимической, если при выходе из металлической решётки образующийся катион вступает в связь не с окислителем, а с другими компонентами коррозионной среды; окислителю же передаются электроны, освобождающиеся при образовании катиона. Такой процесс возможен в тех случаях, когда в окружающей среде существуют два типа реагентов, из которых одни (сольватирующие или комплексообразующие) способны соединяться устойчивыми связями с катионом металла без участия его валентных электронов, а другие (окислители) могут присоединять валентные электроны металла, не удерживая около себя катионы. Подобными свойствами обладают растворы или расплавы электролитов, где сольватированные катионы сохраняют значительную подвижность. Т. о., при электрохимической К. удаление атома из металлической решётки (что составляет суть любого коррозионного процесса) осуществляется в результате двух независимых, но сопряжённых, связанных между собой электрическим балансом, электрохимических процессов: анодного — переход сольватируемых катионов металла в раствор, и катодного — связывание окислителем освобождающихся электронов. Отсюда следует, что процесс электрохимической К. можно замедлить не только путём непосредственного торможения анодного процесса, но также воздействуя на скорость катодного. Наиболее распространены два катодных процесса: разряд водородных ионов (2е + 2H+ = H2) и восстановление растворённого кислорода (4e+O2+4H+ = 2H2O или 4e+O2+2H2O =4ОН-), которые часто называют соответственно водородной и кислородной деполяризацией.

Анодный и катодный процессы с той или иной вероятностью и в той или иной последовательности протекают в любых точках металлической поверхности, где катионы и электроны могут взаимодействовать с компонентами коррозионной среды. Если поверхность однородна, то катодные и анодные процессы равновероятны по всей её площади; в таком идеальном случае К. называют гомогенно-электрохимической (отмечая таким образом отсутствие какой-либо неоднородности в распределении вероятности электрохимических процессов в любой точке поверхности, что, конечно, не исключает термодинамической гетерогенности взаимодействующих фаз). В действительности на металлических поверхностях существуют участки с различными условиями доставки реагирующих компонентов, с разным энергетическим состоянием атомов или с различными примесями. На таких участках возможно более энергичное протекание либо анодного, либо катодного процессов, и К. становится гетерогенно-электрохимической.

 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 12:35 | Сообщение # 17
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Продолжение

Проводимость металла очень высока, и при возникновении избыточного заряда электроны практически мгновенно перераспределяются, так что плотность заряда и электрического потенциал металла меняются одновременно по всей его поверхности независимо от того, в каких её точках электроны освободились после ухода катионов, а в каких захватываются окислителем. В частности, это означает, что от мест, где преимущественно осуществляется анодная реакция, электроны перемещаются в металле к местам протекания катодной. Соответственно раствор вблизи анодных участков принимает избыточный положительный заряд растворившихся катионов, а вблизи катодных заряжается отрицательно в результате захвата электронов растворённым окислителем. В растворе эти заряды не перераспределяются так легко, как в металле. Поэтому с повышением скорости процесса потенциал раствора в непосредственной близости от анодных участков становится всё более положительным, что затрудняет дальнейший выход из металла положительно заряженных катионов, а вблизи катодных участков — более отрицательным, что затрудняет катодный процесс. Иначе это можно представить, как вызванное протеканием тока омическое падение напряжения между прианодным и прикатодным слоями раствора, с учётом которого потенциал металла по отношению к прианодному слою оказывается несколько более отрицательным, а по отношению к прикатодному — более положительным, чем по отношению к объёму раствора. В случаях, когда такое омическое падение напряжения велико (очень высокая плотность тока, низкая электрическая проводимость раствора, большое взаимное удаление катодных и анодных участков), коррозионную систему удобнее представить в виде системы короткозамкнутых микро- или макрогальванических элементов. В остальных случаях при определении средней по площади скорости растворения металла современная теория наряду с такой моделью позволяет также представлять электрохимически гетерогенную поверхность как квазигомогенную. Тогда ей приписывают удельные анодные и катодные характеристики, равные интегрально усреднённым по площади значениям одноимённых характеристик моделируемой гетерогенной поверхности, и графически изображают их на коррозионной диаграмме в виде анодных и катодных поляризационных кривых. Эти кривые показывают, как влияет электродный потенциал на усреднённые по площади и выраженные в единицах (или логарифмах) плотности тока скорости выхода катионов и электронов с данной поверхности в данный электролит. Диаграмма может быть очень сложной, т. к. в реальных системах на форму кривых могут влиять многие факторы, в том числе диффузия окислителя или переходящих в раствор катионов, пассивация металла и различные нарушения пассивного состояния (см. Пассивирование металлов). На рисунке дана схематическая коррозионная диаграмма для простейшего гипотетического случая, когда ни один из перечисленных факторов не оказывает влияния.

 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 12:35 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Продолжение
Анодный и катодный процессы, как было отмечено выше, связаны электрическим балансом. Электроны, оставляемые уходящими катионами, сообщают металлу отрицательный заряд, который затрудняет выход катионов в раствор, но одновременно ускоряет катодный процесс. Последний, в свою очередь, способствуя уменьшению отрицательного заряда металла, самозатормаживается, но облегчает протекание анодной реакции. Т. о. происходит саморегулирование заряда металлической поверхности, являющееся одним из важных элементов механизма установления стационарного потенциала К. (jст), при котором катодная (К) и анодная (А) поляризационные кривые пересекаются (точка S). Хотя скорость электрохимической К. и зависит от потенциала, однако связь эта далеко неоднозначна, что можно видеть на следующем примере. Если при неизменных анодных характеристиках (кривая А) на поверхности металла появляются дополнительные активные катоды, то вызванное ими облегчение катодного процесса (описываемого теперь кривой К') может привести к ускорению растворения металла (до тех пор, пока не будет достигнута плотность тока i*ст) со сдвигом потенциала в положительном направлении (до j*ст). Наоборот, при неизменных катодных характеристиках (кривая К) и появлении дополнительных анодных участков (что соответствует протеканию процесса, описываемого кривой А') К. ускоряется (до i**ст) со сдвигом потенциала в отрицательную сторону (до j**ст). Однако при пропорциональном облегчении обоих процессов (кривые A' и К') значительное ускорение К. (до i***ст) возможно без изменения потенциала. Более сложные случаи наблюдаются при пассивации, а также нарушениях пассивного состояния.

К. в различных средах, влияние дополнительных факторов (воздействий). Некоторые коррозионные среды и вызываемые ими разрушения столь характерны, что по названию этих сред классифицируются и протекающие в них коррозионные процессы. Так, выделяют газовую К., т. е. химическую К. под действием горячих газов (при температуре много выше точки росы). Характерны некоторые случаи электрохимической К. (преимущественно с катодным восстановлением кислорода) в природных средах: атмосферная — в чистом или загрязнённом воздухе при влажности, достаточной для образования на поверхности металла плёнки электролита (особенно в присутствии агрессивных газов, например СО2, Cl2, или аэрозолей кислот, солей и т. п.); морская — под действием морской воды и подземная — в грунтах и почвах.
К. под напряжением развивается в зоне действия растягивающих или изгибающих механических нагрузок, а также остаточных деформаций или термических напряжений и, как правило, ведёт к транскристаллитному коррозионному растрескиванию, которому подвержены, например, стальные тросы и пружины в атмосферных условиях, углеродистые и нержавеющие стали в паросиловых установках, высокопрочные титановые сплавы в морской воде и т. д. При знакопеременных нагрузках может проявляться коррозионная усталость, выражающаяся в более или менее резком понижении предела усталости металла в присутствии коррозионной среды. Коррозионная эрозия (или К. при трении) представляет собой ускоренный износ металла при одновременном воздействии взаимно усиливающих друг друга коррозионных и абразивных факторов (трение скольжения, поток абразивных частиц и т. п.). Родственная ей кавитационная К. возникает при кавитационных режимах обтекания металла агрессивной средой, когда непрерывное возникновение и «захлопывание» мелких вакуумных пузырьков создаёт поток разрушающих микрогидравлических ударов, воздействующих на поверхность металла. Близкой разновидностью можно считать и фреттинг-К., наблюдаемую в местах контакта плотно сжатых или катящихся одна по другой деталей, если в результате вибраций между их поверхностями возникают микроскопические смещения сдвига.

 
adstern Дата: Среда, 06.05.2009, 12:36 | Сообщение # 19
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Утечка электрического тока через границу металла с агрессивной средой вызывает в зависимости от характера и направления утечки дополнительные анодные и катодные реакции, могущие прямо или косвенно вести к ускоренному местному или общему разрушению металла (К. блуждающим током). Сходные разрушения, локализуемые вблизи контакта, может вызвать соприкосновение в электролите двух разнородных металлов, образующих замкнутый гальванический элемент, — контактная К. В узких зазорах между деталями, а также под отставшим покрытием или наростом, куда проникает электролит, но затруднён доступ кислорода, необходимого для пассивации металла, может развиваться щелевая К., при которой растворение металла в основном происходит в щели, а катодные реакции частично или полностью протекают рядом с ней на открытой поверхности.

Принято выделять также биологическую К., идущую под влиянием продуктов жизнедеятельности бактерий и др. организмов, и радиационную К. — при воздействии радиоактивного излучения.

Количественная оценка К. Скорость общей К. оценивают по убыли металла с единицы площади (К), например в г/м2×ч, или по скорости проникновения К., т. е. по одностороннему уменьшению толщины нетронутого металла (П), например в мм/год. При равномерной К. П = 8,75К/r, где r — плотность металла в г/см3. При неравномерной и местной К. оценивается максимальное проникновение. По ГОСТу 13819—68 установлена 10-балльная шкала общей коррозионной стойкости (см. табл.). В особых случаях К. может оцениваться и по др. показателям (потеря механической прочности и пластичности, рост электрического сопротивления, уменьшение отражательной способности и т. д.), которые выбираются в соответствии с видом К. и назначением изделия или конструкции.

 
and Дата: Среда, 06.05.2009, 12:59 | Сообщение # 20
Эксперт
Город: Москва
Группа: Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (Al)
сколько нужно времени, чтоб воздух растворился через эту поверхность

В этом случае в наличии диффузная массопередача вещества на границе сред. Учитывая малую площадь зеркала воды в скважине и очень слабую скорость диффузного массопереноса вообще - величина получается исчезающе малой.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Водоснабжение и водоподготовка » кислород в воде из скважины