Редуктор давления: Valtec, RBM Или Honeywell?
MegaMozg169 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 08:35 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Бугуруслан
Группа: Новички
Сообщений: 69
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, эксперты форума и простые его посетители!

Озадачился выбором редуктора (регулятора) давления на вход ХВС.
Частный дом. Давление - стабильно 5-6 атм. Ночью может доходить до 9.

Поискал в каталогах в Интернете. остановил свой выбор на Валтеке.
http://www.vesta-trading.ru/product-9.2.2.htm

Но оказалось, что в местных магазинах такой модели нет (на 3/4'').
Есть в наличии RBM - http://www.vesta-trading.ru/product-9.2.1.htm
но он дороже в 2 раза Валтека.

Или Honeywell. - он раза в потора дороже. И насколько я понимаю, он не относится к классу редуторов давления. Это видно и из его названия - клапан давления.
Но дело в конечном счете не деньгах, а в надежности.

Отзыв про последний я нашел на этом форуме - http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=13586&highlight=honeywell

Про RBM и Valtec - ничего не слышал.

У кого-то есть опыт использования этих изделий? поделитесь, пожалуйста.
 
Щастье Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 10:51 | Сообщение # 2
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
установил регулятор FAR
при эксплуатации выяснилось,что при установленом давлении 2 атм диапазон давления играет от 1,8 до 2.2


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
БЭТМЭН Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 11:46 | Сообщение # 3
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
RBM-хороший по качеству.А остальные из перечисленных-подделок много,да и качества...

"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
Гость Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 12:37 | Сообщение # 4
Группа:





по предпочтению Honeywell,FAR,RBM и Valtec
 
MegaMozg169 Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 15:56 | Сообщение # 5
Претендент
Город: Бугуруслан
Группа: Новички
Сообщений: 69
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата БЭТМЭН ()
RBM-хороший по качеству.А остальные из перечисленных-подделок много,да и качества...

Спасибо всем, кто ответил!
сделал свой выбор на RBM, т.к. Валтек - надо заказвыать, ждать, а РБМ - есть в наличии. ну что ж... придётся переплатить, но надеюсь, что он действительно качественнее.
А по поводу Honeywell'а - так ведь мне хотят предложить в качестве альтернативы редукторам (илои регуляторам) от РБМ и Валтек - клапан понижения давления от Honeywell http://www.honeywell-ec.ru/item/687/
и мне кажется - что клапаны для немного другой ситуации предназначены, нежели редукторы.

В общем решил - RBM.
 
Гость Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 19:22 | Сообщение # 6
Группа:





то же самое что хотелось просто по другому пишеться
манометр устанавливай и используй для понижения давления
 
Задержка_поставки Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 19:49 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Ясенево
Группа: Граждане
Сообщений: 871
Репутация: 6
Статус: Offline
хмм..

а что, после того как Данфос перестал платить проектировщикам, его уже даже не вспоминают?

вроде они ж главные в этой теме?


Смените мне памперс!!!! Срочно!!
 
greshnov Дата: Воскресенье, 26.04.2009, 21:12 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 63
Репутация: 4
Статус: Offline
я предпочитаю устанавливать редукторы Honeywell
 
Гость Дата: Понедельник, 27.04.2009, 09:54 | Сообщение # 9
Группа:





Quote (БЭТМЭН)
RBM-хороший по качеству.
Дожили,сам себя цитирую biggrin Только лучше ставить не поршневой,а мембранного типа.Они надёжней...И фильтр с сеточкой 100 микрон.
 
LEX Дата: Понедельник, 27.04.2009, 12:24 | Сообщение # 10
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
RBM ставили неоднократно. Вроде работают (по крайней мере со сбросников бойлеров не течет, как текло до их установки - давление в В1 доходило до 7-8 бар). Сидеть наблюдать и вести "дневник наблюдений" некогда.
Фильтр ИМХО перед редуктором - обязательно.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Koba Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:26 | Сообщение # 11
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Просветите плз, уважаемые гуру. Ставил редуктор давления всего один раз. В динамике да, все хорошо давление на вых меньше чем на входе. На ночь оставили, разбора ночью нет, к утру давление еа входе и выходе почти уравнялось. Это редуктор х-вый или я дурак?

Пройдет и это.
 
SterroiD Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:39 | Сообщение # 12
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
мжет в боилере нет обратника?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
pornokopyt Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:46 | Сообщение # 13
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Koba)
Это редуктор х-вый или я дурак

или редуктор -бяка или водица нагрелася
 
Лёлик Дата: Пятница, 01.05.2009, 23:47 | Сообщение # 14
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1151
Репутация: 21
Статус: Offline
Совсем недавно тоже РБМовский поставили клиентке (после аварии со срывом гибкой подводки и затоплением паркета cry ), в динамике и статике показания разные, долго не разглядывал, но где-то плюс-минус 0,5...

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Илья Дата: Суббота, 02.05.2009, 08:35 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Уфа
Группа: Граждане
Сообщений: 823
Репутация: 3
Статус: Offline
Вообще-то данфоссы именно качеством и отличаются. Можно ставить и отечественную хрень, только нет гарантии, что на маленьких расходах или без оных, не будет "травить". А данфоссы - уж очень дорогие, особенно на большие диаметры. Кто знает регуляторы существенно дешевле данфосса, овентропа, но сравнимо по качеству?
 
БЭТМЭН Дата: Суббота, 02.05.2009, 17:34 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Лёлик)
после аварии со срывом гибкой подводки и затоплением паркета
Оппа!?В смысле "срыва"?А можно поподробнее?


"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
Щастье Дата: Суббота, 02.05.2009, 19:20 | Сообщение # 17
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
В Москве до 80% процентов аварий с залиом нижестостоящих этажей происходят как раз из-за срыва гибкой подводки (это когда я на обучение ездил нам профессор из МИСИ статистику давал )
сейчас у себя в городе пытаюсь манагеров заставить возить медную гибкую подводку ,по увы и ой ничего не выходит


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
БЭТМЭН Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:12 | Сообщение # 18
Мастер
Город: Saint-P
Группа: Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
Quote (Щастье)
медную гибкую подводку
А что это такое?

Добавлено (02.05.2009, 20:12)
---------------------------------------------
И всё таки "срыва" или "разрыва"?


"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
 
Щастье Дата: Суббота, 02.05.2009, 20:24 | Сообщение # 19
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
БЭТМЭН

Quote (БЭТМЭН)
И всё таки "срыва" или "разрыва"?

скажем так из- за проблем с гибкой подводкой

по поводу медной подводки- на олд соке ссылочка была ,а где- не помню
смесители Grohe часто на ней делают


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
MegaMozg169 Дата: Воскресенье, 03.05.2009, 11:28 | Сообщение # 20
Претендент
Город: Бугуруслан
Группа: Новички
Сообщений: 69
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Совсем недавно тоже РБМовский поставили клиентке (после аварии со срывом гибкой подводки и затоплением паркета ), в динамике и статике показания разные, долго не разглядывал, но где-то плюс-минус 0,5...


Поставил себе RBM всё же. Выставил на выходе 3,2 атм. Это когда нет водоразбора. Когда есть - падает примерно до 2,5.
Еще меня поразила пластмассовая пробочка на 1/4'' в месте, куда можно вкрутить манометр. (манометр у меня - другой, в другом месте вкручен, не в редукторе).
В штатном положении - из неё появлялись капельки воды. Затягивание не помогало.
Пришлось подмотать льном. Планирую заказать в будущем у токаря аналог из бронзы.
Мне вот интересно, что будет, если при отсутствии водоразбора давление на входе поднимется с 6 до 9 атмосфер (такое бывает у нас) - на выходе оно будет неизменным 3,2 плюс минус.
Или же неизвенным останется коэффициент редукции?
 