Резерв воды
|
|
ogrman |
Дата: Среда, 09.02.2011, 22:15 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 09.02.2011, 23:52 | Сообщение # 2 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Для каких целей? Можно 20 5 литровых канистр набрать. Речь о ХВС?
Все ИМХО
| |
| |
вадим |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 07:41 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Таганрог
Группа:
Граждане
Сообщений: 986
Репутация: 8
Статус: Offline
|
Quote (Kass) 20 5 литровых канистр набрать маловато для куба.. надо бы "преблезительно" таких 200 .
| |
| |
ogrman |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 08:39 | Сообщение # 4 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Для каких целей? Для безперебойной подачи воды ,там куча техники которая использует воду ,туалет ,умывальники в кабинетах Я делал резерв для системы отопления ,того требовал проект в топочную гостиницы.Пластиковый бак с поплавком и насосная станция.Тут можно расмотреть такой вариант но вода чтоб незастаивалась.
| |
| |
and |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 08:55 | Сообщение # 5 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4982
Репутация: 46
Статус: Offline
|
Quote (ogrman) Тут можно расмотреть СНиП почитайте, там предельно ясно изложено
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 10:38 | Сообщение # 6 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Тогда насосная станция с накопительной емкостью. Если будет постоянно работать, то вода будет постоянно обновляться. Но все равно периодически придется чистить. Предпочтительно емкость делать из нержавейки, двойную, с теплоизоляцией.
Все ИМХО
| |
| |
ogrman |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:32 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:52 | Сообщение # 8 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Основные преимущества: - отсутствие запаха - прочность - защита воды от света - теплоизоляция избавляет от конденсата, а так же от прогрева воды, а значит меньше цветет вода. Вот одно из наших типовых решений: Добавлено (10.02.2011, 22:52) ---------------------------------------------
Quote (ogrman) если он несработает то затопит помещение в котором будет стоять бак Для этого делается два датчика уровня и два клапана. Мы ставим поплавковый только как аварийный. Основной клапан электромагнитный, аварийный поворотный. Электромагнитный может подбить грязью, поэтому аварийный поворотный клапан крайне необходим.
Все ИМХО
| |
| |
транзит |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 22:54 | Сообщение # 9 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Kass, добавь ещё приямок с погружным насосом. Тогда схема примет законченый вид.
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 10.02.2011, 23:29 | Сообщение # 10 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Зачем там приямок?
Все ИМХО
| |
| |
ogrman |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 09:18 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 16:04 | Сообщение # 12 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (ogrman) Я так понимаю щит управления автоматики вы комплектуете сами Именно. Quote (ogrman) на ресунке 3 датчика верхнихний для мах уровня,нижний для выключения насоса,средний и есть рабочий уровень? Это не 3 датчика, а 3 электрода. Они для реле уровня. Если вода опускается ниже среднего, то открывается клапан и в бак поступает вода. Когда вода поднимается до верхнего электрода, клапан закрывается. Поплавок на всякий случай, управляет аварийным клапаном, поворотным. Насосы управляются по датчику давления на выходе. Как правило там частотники стоят, и насосы просто поддерживают давление на заданном уровне. Если разбора нет, то они отключаются. Quote (ogrman) Что означает ПВ Поплавковый выключатель. Quote (ogrman) может предусмотреть электро клапан свободно открытый ,если нет напряжения вода шла на прямую к потребителю Только не на входе в бак, иначе она через верх пойдет, а не к потребителям. Но чаще всего есть резервное электропитание, поэтому по-умолчанию это не делается, а лишь если действительно требуется. Если какие то масштабные отключения, то в сети тоже насосы отключаются и воды нет. Поэтому в таких случаях наоборот подобная станция при автономном электропитании обеспечивает водой объект при отсутствии давления в сети.
Все ИМХО
| |
| |
Hank |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 19:34 | Сообщение # 13 |
Претендент
Город: St. Petersburg
Группа:
Новички
Сообщений: 64
Репутация: 1
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
ogrman |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:53 | Сообщение # 14 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 20:59 | Сообщение # 15 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Hank) Литров на 300? Обычно 0,4-5 кубов. Quote (ogrman) А реле уровня какой фирмы применяете и маркеровки? Это не принципиально. Их кто только не выпускает. В последних щитах вот эти ставили: http://www.electro-mpo.ru/card20785.html
Все ИМХО
| |
| |
ogrman |
Дата: Пятница, 11.02.2011, 22:29 | Сообщение # 16 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Буду подбирать реле в интернете Реле такой марки нет не наодном Украинском сайте
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 14:33 | Сообщение # 17 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
У Овена вот такой есть, например.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
ogrman |
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 09:20 | Сообщение # 18 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
IgorG63 |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:59 | Сообщение # 19 |
Специалист
Город: Самара
Группа:
Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
|
ogrman, пот только два торговца с Украины найденные по сети http://6625.ua.all-biz.info/cat.php?oid=605660 http://www.ua.all-biz.info/g471514/ их там много просто надо знать что ищешь
| |
| |
ogrman |
Дата: Вторник, 15.02.2011, 08:43 | Сообщение # 20 |
Претендент
Город: Хмельницкий
Группа:
Новички
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |