Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Повышающая насосная станция CRE5-08 с частотником - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 04:39

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Повышающая насосная станция CRE5-08 с частотником
Kass Дата: Четверг, 30.06.2011, 13:53 | Сообщение # 21
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
В общем ситуация вполне типичная для упрощенного решения. Давление на всасе разное при включенном насосы и при выключенном, и если между этими двумя значениями будет лежать порог срабатывания пресостата, то именно так и будет происходить. Насос включается, пошел расход и давление на всасе падает ниже порога срабатывания пресостата, насос отключается. После этого разбора нет и давление опять увеличивается, насос опять включается. Лечится только настройкой гистерезиса пресостата, если он есть. Если нет, то или искать пресостат с гистерезисом, или ставить аналоговый датчик и поручать анализировать контроллеру.

Все ИМХО
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz