В общем ситуация вполне типичная для упрощенного решения. Давление на всасе разное при включенном насосы и при выключенном, и если между этими двумя значениями будет лежать порог срабатывания пресостата, то именно так и будет происходить. Насос включается, пошел расход и давление на всасе падает ниже порога срабатывания пресостата, насос отключается. После этого разбора нет и давление опять увеличивается, насос опять включается. Лечится только настройкой гистерезиса пресостата, если он есть. Если нет, то или искать пресостат с гистерезисом, или ставить аналоговый датчик и поручать анализировать контроллеру.
Все ИМХО
| |
| |